mastak, зачем графит, если в быту - металл-металл 99%? Условия могут быть другими н атакой дуге.
У америкосов 110в и токи больше - там устойчивой дуги проще добиться.
У нас же нужно скорее не устройство обнаружения дуги, а устройство обнаружения регулярного искрения что-ли....
Да и это не панацея. ИМХО больше всего проблем от плохого контакта, который к дуге не приводит, но греется до пожара....
может лучше термопредохранители в розетки ставить типа TZ D-152? :)
Arty написал :
собственно как и всю серию 5S для европейского рынка с расчетом на 230В
В курсе....
но у 230 свои особенности.... я об этом.... они первопроходцы, и похоже прибор - еще пока бета версия - надо спешить осваиваить новые рынки первыми :)
BV написал :
они первопроходцы, и похоже прибор - еще пока бета версия
Нет, Вы ошибаетесь. Устройство официально продается на европейском рынке с 2012 года. Что около 2 лет.
И я имея дело с другой продукцией этого концерна, с трудом представляю себе выпуск Бета продуктов в области безопасности. Это нонсенс и не китайско-российская мануфактура ;)
BV написал :
Сименс вполне серьёзная фирма, более чем
Это правда.
И не забываем, что немцы не обкатывают свои приборы на потребителях в отличии от китайцев.
Т.е сам продукт спроектирован гораздо раньше.
Про доработки Вы правы, представители Siemens обещали варианты в линейке на 25А.
Текущий вариант на 16А не очень удобен. Он как бы ориентирован на одну розеточную группу , что выходит достаточно дорого для домовой инсталляции.
Вариант 25А можно было бы поставить на несколько групп.
Kamikaze написал :
дуга создаётся между угольными (графитовыми) электродами (или графитовым и металлическим)?
Графит-графит (троллейбусный башмак). Графит-металл дуга не устойчивая, для проверки не годится. Пробовали металл-металл и металл-графит, дуга прерывистая - 5SM6 не срабатывает.
BV написал :
mastak, зачем графит, если в быту - металл-металл 99%? Условия могут быть другими н атакой дуге.
"...Высокие температуры в месте пробоя могут
вызвать испарение части обугленного материала, значительный
нагрев окружающих деталей и возгорание устойчивой дуги. Наличие
угольной дорожки между электрическими проводами позволяет дуге
загореться снова после перехода тока через ноль, что сопровождается
дальнейшим повышением температуры и приводит к пожару.
..." - стр. 13 - http://www.low-medium-voltage.siemens.ru/files/80143.pdf
Тоже угольная дорожка присутствует.
Еще раз пересмотрел фильм, после прочтения брошюры.
Одинаковых-ли?
ИМХО,
в алгоритме задействован таймер со сбросом в случае прекращения разряда.
Условие срабатывания - устойчивая дуга определенной энергии приводящая к пожару.
У вас дуга прерывается - ну неудобно пассатижами на весу :) ... и наверное таймер перезапускается...
Может попробовать подводить винтом и отводить для возникновения дуги, ну или хотя бы пассатижи опереть обо что-то....
Поимаю, что в реальных условия может случиться и так как у Вас, но устройству похоже нужно не какой-то там сноп искр, а именно дуга приводящая к пожару...
BV написал :
Еще раз пересмотрел фильм, после прочтения брошюры.
Верно подмечено.
Очевидно имеет место защита от различного рода условно допустимого искрения.
Например щетки моторов и тд. Чтобы не отрубало дрель и тд.
BV написал :
Может попробовать подводить винтом и отводить для возникновения дуги
Пробовали с винтовой подачей - дуга классная, всё горит и дымит, но 5SM6 вообще на непрерывную дугу не срабатывает. Поэтому показали с плоскогубцами - хоть как-то срабатывает.
Почему спросил: дуга от угольного (графитового) электрода отличается от дуги при сварке стальным (покрытым) электродом, она "мягче", "эластичней" и звук другой, глухой. Есть подозрение, что частотный состав помехи отличается от того, на который "настроен" девайс.
Попробовать бы воссоздать условия плохого контакта, например, в винтовом соединении: окисленные контактирующие поверхности и слабый прижим.