07.05.2015 в 09:14:52
mastak написал : А откуда дуга появится?
Видимо речь идёт об электромобилях заряжаемых ночью в гараже. :) Кстати, американцы уже заморочились на тему AFCI в сети постоянного тока.
mastak, а как будет работать УЗМ с функцией УОДП? В смысле автоматического повторного включения - его же не будет. Если напряжение со временем может вернуться в заданные пределы, то саморез закрученный в кабель или перегиб кабеля никуда не денутся. То есть, прощай колбаса! А именно по поводу холодильника здесь идут споры в темах о разных методах борьбы с перенапряжением и повторное включение подаётся как главное преимущество УЗМ. Может прав был jaja, когда говорил - рано или поздно они к этому придут - импульс на отключение, импульс на включение редуктором?
08.05.2015 в 17:06:43
Abrikos написал : а как будет работать УЗМ с функцией УОДП? В смысле автоматического повторного включения - его же не будет. Если напряжение со временем может вернуться в заданные пределы, то саморез закрученный в кабель или перегиб кабеля никуда не денутся. То есть, прощай колбаса! А именно по поводу холодильника здесь идут споры в темах о разных методах борьбы с перенапряжением и повторное включение подаётся как главное преимущество УЗМ.
При отключении УЗМ из-за скачка напряжения, УЗМ-50МД будет работать как обычная УЗМка, с автовосстановлением. При обнаружении дуги - без автовосстановления. Уж лучше колбаса тухлая, чем сгоревший дом. При этом будет гореть светодиод причины отключения - "Дуга".
08.05.2015 в 17:22:34
mastak написал : При отключении УЗМ из-за скачка напряжения, УЗМ-50МД будет работать как обычная УЗМка, с автовосстановлением. При обнаружении дуги - без автовосстановления. Уж лучше колбаса тухлая, чем сгоревший дом. При этом будет гореть светодиод причины отключения - "Дуга".
Ну вот! Это уже первый шаг в направлении совместной в будущем работы УЗМ и независимого расцепителя главного автомата. Ведь восстановления после обнаружения устойчивой дуги всё равно не будет. :) А колбаса ... хотя я её очень люблю, но жизнь дороже.
05.06.2015 в 15:06:17
mastak написал : При отключении УЗМ из-за скачка напряжения, УЗМ-50МД будет работать как обычная УЗМка, с автовосстановлением. При обнаружении дуги - без автовосстановления....При этом будет гореть светодиод причины отключения - "Дуга".
Сняли видео проверки работы макета УЗМ-50МД.
и второй вариант;
05.06.2015 в 15:26:38
А стоимость в розничной торговле в сравнении с Siemens 5SM6?
05.06.2015 в 19:28:00
mastak написал : Сняли видео проверки макета УЗМ-50МД.
Не изменится ли работа устройства, если место искрения отнести от прибора метров на 10-20 ?
06.06.2015 в 08:24:21
Интересно.
06.06.2015 в 09:45:49
Ведь одно устройство УЗМ на всю квартиру, верно? А Сименс на каждую линию! Молодцы, сколковцы!) Присмотрюсь...
06.06.2015 в 10:44:32
Бегемот975 написал : Ведь одно устройство УЗМ на всю квартиру, верно? А Сименс на каждую линию! Молодцы, сколковцы!) Присмотрюсь...
Сименс планирует на будущее увеличение номинального тока однофазного девайса и трёхфазное УОДП.
06.06.2015 в 13:56:36
Бегемот975 написал : Ведь одно устройство УЗМ на всю квартиру, верно? А Сименс на каждую линию!
УОДП правильнее ставить именно на каждую линию
06.06.2015 в 14:14:25
ksiman написал : УОДП правильнее ставить именно на каждую линию
Присоединяюсь. Причём в этом контексте непонятно, зачем устройство с совмещёнными функциями.
Аналогичное по функциям Сименсу, но по демократичной цене, было бы уместнее.
Дабы устранить логический парадокс "те кто экономит на удлинителях, ЭУ изделиях и проводке, вряд ли будут покупать дорогое устройство защиты, чтобы нивелировать последствия".
07.06.2015 в 12:26:03
mastak написал : А откуда дуга появится?
Слышали, что электрика авто проходит испытания на электромагнитную совместимость?) Электромагнитная совместимость (ЭМС) - способность технических изделий работать в определённой электромагнитной обстановке, не создавая недопустимых электромагнитных помех другим техническим изделиям.
07.06.2015 в 12:55:24
Abrikos написал : Сименс планирует на будущее увеличение номинального тока однофазного девайса и трёхфазное УОДП.
Откуда информация? Киньте ссылку пожалуйста. Ну очень интересно.
07.06.2015 в 15:55:09
mastak написал : Откуда информация? Киньте ссылку пожалуйста. Ну очень интересно.
Вроде на сайте Сименса было. Хотя я мог что-то напутать. А что, создать трёхфазное УОДП невозможно в принципе по техническим причинам? В описании 5SM6 упоминалось про возможный параллельный пробой между двумя фазами.