В намыленном состоянии не стоит ничего нажимать, можно поскользнуться или мокрой рукой на контакт попасть. Лучше сначала мыло смыть, обтереться, обсушиться, а уж потом в щиток лезть. За это время реле может и восстановить снабжение. А вот УЗМ51-МД при повторных срабатываниях может и напрочь обесточить нагрузку. Так что, либо даме учить алгоритмы мигания ламп, либо собирать нехилый шкаф релейной автоматики. И как по мне, лучше намыленным в темноте остаться, чем с выгоревшими потребителями и, потенциально, пожаром из-за дуги.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.03.2017 в 13:21:04

BV написал: Но.... как женщине обьяснить, что делать, когда она сидит в ванне и тут пропало напряжение?

При наличии отдельного РВ на линию хол-ка ВПВ (время повторного включения) на квартирное РКН ставится небольшое, порядка 10-20с ("крутилками", с передней панели, время задержки отображается на дисплее). И никаких проблем для женщины как раз и нет - на экране будет видно кол-во времени в секундах до включения. У меня дома стоит РН-104 (оно чуть дешевле 106). зы. обзорчик про 106 у цс можно глянуть, он его вскрывал как-то.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116635

29.03.2017 в 13:23:04

Kassius написал: Лучше сначала мыло смыть, обтереться, обсушиться, а уж потом в щиток лезть.

В темноте. Поскользнуться и получить перелом и тд?

Kassius написал: Так что, либо даме учить алгоритмы мигания ламп,

Вы серьезно? :D

Kassius написал: И как по мне, лучше намыленным в темноте остаться, чем с выгоревшими потребителями и, потенциально, пожаром из-за дуги.

Еще раз подчеркну - 99% ситуаций с искрами в ДАННОМ случае извне и далеко от квартиры. Если бы МД разделял ДО и ПОСЛЕ - вопросов бы не было совсем (ну почти:))

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116635

29.03.2017 в 13:27:02

ZooZoo написал: При наличии отдельного РВ на линию хол-ка ВПВ (время повторного включения) на квартирное РКН ставится небольшое, порядка 10-20с ("крутилками", с передней панели, время задержки отображается на дисплее). И никаких проблем для женщины как раз и нет - на экране будет видно кол-во времени в секундах до включения. У меня дома стоит РН-104 (оно чуть дешевле 106).

Спасибо. Я правильно понял, что предлагается на всю квартиру, кроме холодильника МД, а на холодильник неотключаемая с другим реле? (к вопросу об отпуске и тд....)

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.03.2017 в 13:32:35

BV написал: Я правильно понял, что предлагается на всю квартиру, кроме холодильника МД

Не :). При наличии отдельной линии на хол-к возможна масса вариантов :). Но то, что будущее у УОДР/УЗИС/УЗДП и т.д. большое - никто не сомневается. Я уж точно. Как и что ставить - решает заказчик вместе с исполнителем. В данном же конкретном случае я за ту модель, на которой есть дисплей и которая позволяет удобно выставлять ВПВ (модель указал выше :)).

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Kassius
Kassius
Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

29.03.2017 в 13:32:57

А зачем Вам искры ДО? вы же квартиру защищаете, а не весь дом. Тогда ставить 51М, и дело с концом. От скачка оно прикроет, от "просадки" - тоже. А то, что творится до квартиры - это проблема УК. Хоть вообще отгорит, лишь бы в их "зоне ответственности" (обычно АВ перед счетчиком либо счетчик).

к тому же вы задачу ставили "от отгорания нуля", т.е. от чрезмерного повышения/понижения напряжения. Для таких задач хватит и М. Насчет где МД распознает дугу, до или после себя, не вник пока что. "Зверь" этот еще новый, но интересный. Если и до, и после себя - то нах он такой сдался. будет искрить в ВРУ, а оно мне хату погасит из-за дуги? Да еще и не включит потом. Ценность такого решения стремится к нулю. Скорее уж, оно мне установку обесточит по скачку напряжения (ниже/выше) и будет пытаться включить. 51М в моем доме так делало, когда был пожар на соседней улице и коротило фазы обгоревшей ВЛ.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116635

29.03.2017 в 13:43:46

Kassius написал: Насчет где МД распознает дугу, до или после себя, не вник пока что.

Вот Вам слова производителя:

mastak написал: Действительно, УЗМ-51МД анализирует ТОК, проходящий через него. А где плохой контакт, до него или после, оно, к сожалению, не знает.

Я понимаю, что производителю это не выгодно, но мы же здесь ведем честный разговор, не правда-ли? ;) Считаю, что подобная информация должна быть ЯВНО указана на сайте производителя с ПОМЕТКОЙ "ВНИМАНИЕ".

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116635

29.03.2017 в 13:49:24

Kassius написал: Так что, либо даме учить алгоритмы мигания ламп,

Я сам к вечеру забуду, что там означает это мигание :) Только вешать памятку на дверцу щита.....

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116635

29.03.2017 в 13:54:56

Кто читает по-английски, интересно почитать, не правда ли? ;) https://search.yahoo.com/search;_ylc=X3oDMTFiN25laTRvBF9TAzIwMjM1MzgwNzUEaXRjAzEEc2VjA3NyY2hfcWEEc2xrA3NyY2h3ZWI-?p=afci+freezer+fridge&fr=yfp-t&fp=1&toggle=1&cop=mss&ei=UTF-8

Specifically the countertop receptacles require GFCI protection, the entire small appliance circuits (which feed other kitchen receptacles) doesn't need that protection.

Whether you need AFCI protection or not depends on what version of the code your area is using. AFCIs were initially only required for bedroom (2008). This was expanded to most living areas but not kitchens (2011) and the in the process of being adopted 2014 code requires it in kitchens as well.

PS Сорри, что без перевода.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116635

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116635

29.03.2017 в 14:27:17

Однако, есть патенты, где устройство якобы узнает искрение во внешних цепях: AFCI device which detects upstream and downstream series and parallel ARC faults

Abstract Downstream series and parallel arcing in AC power lines is determined by using a detector and microprocessor to detect characteristic di/dt behavior received from a current sensor through which the power lines pass. When downstream parallel arcing is detected, the microprocessor uses a speedy algorithm which cannot be used to detect series arcing. Upstream series arcing is detected by sensing a flat voltage portion of the line voltage. Upstream parallel arcing is detected by sensing a voltage spike followed by a voltage flat portion of the line voltage. When upstream parallel arcing is detected, the microprocessor is temporarily shut off to avoid false tripping.

0