14.09.2015 в 09:56:31
IEC 60364-4-42:2010-05/AMD1:2014-11 цитирую:
Add, after 421.6, the following new clause: 421.7 It is recommended that special measures be taken to protect against the effects of arc faults in final circuits: – in premises with sleeping accommodation; – in locations with risks of fire due to the nature of processed or stored materials, i.e. BE2 locations, (e.g. barns, wood-working shops, stores of combustible materials); – in locations with combustible constructional materials, i.e. CA2 locations (e.g. wooden buildings); – in fire propagating structures, i.e. CB2 locations; – in locations with endangering of irreplaceable goods. NOTE 1 A material is considered to be non-combustible if, in compliance with ISO 1182 [31] and ISO 1716 [32], it does not support combustion. In a.c. circuits, the use of arc fault detection devices (AFDD) in compliance with IEC 62606 will satisfy the above-mentioned recommendation. If used, an AFDD shall be placed at the origin of the circuit to be protected. NOTE 2 An AFDD is a device intended to mitigate the effects of arcing faults by initiating disconnection of the circuit when an arc fault is detected, see Annex B. The use of AFDDs does not obviate the need to apply one or more measures provided in other clauses in this standard. NOTE 3 National committees may decide if the use of AFDDs is made a requirement or a recommendation in their national standard.
16.09.2015 в 10:09:57
Процитирую особенности применения устройств в США, которые указаны в IEC 60364-4-42:2010-05/AMD1:2014-11: Annex A (informative) List of notes concerning certain countries Add the following (далее приведена таблица, колонки которой заменил дефисами): Country - Clause - Text USA - 421.7 - In the USA, AFDDs are required in the following additional locations: family rooms, dining rooms, living rooms, parlors, libraries, dens, sunrooms, recreation rooms, closets, hallways or other rooms in which movement or placement of furniture or movement by persons has increased the likelihood of damaging exposed cables USA - 421.7 - In the USA, special measures to protect against the effects of arc faults in final circuits are required in accordance with NFPA 70 article 210.12 [37].
16.09.2015 в 17:22:03
Ну вот снова, так перевели бы - большое вам "спасибо" было бы, а так - мы почитаем, но вас не вспомним.
16.09.2015 в 17:23:09
США - 421.7 - в США, AFDDs требуются в следующих дополнительных местах: Семейные номера, столовых, гостиных, кабинетов, библиотек, Дэнс, солярии, комнат отдыха, гардеробных, прихожих или других номеров, в которых движения или размещения мебели или передвижения лиц увеличилась вероятность повреждения подвергаются кабели
Это онлайн перевод)
16.09.2015 в 17:25:17
Страна -421.7 рекомендуется использовать специальные меры для защиты от воздействия дуги неисправности в цепи потребителя: – в помещениях со спальным местом; – в местах с риском возгорания из-за характера обрабатываемых или хранимых материалов, т. е. СЕ2 местах, (например, амбары, деревообрабатывающая магазины, склады горючих материалов); – в местах с горючих конструкционных материалов, т. е. Са2 местах (например, деревянные строения); – на огонь, распространяющихся структур, т. е. СВ2 местах; – в местах с угрожающими незаменимых товаров. Примечание 1 Материал считается негорючим, если в соответствии с ISO 1182 [31] и ISO 1716 [32], он не поддерживает горения. В.АР. цепей, применение дуговых замыканий устройств детектирования (AFDD) в соответствии с IEC 62606 удовлетворит вышеупомянутую рекомендацию. Если используется, то AFDD должны помещаться в начале координат цепи должны быть защищены. Примечание 2-AFDD-это устройство, предназначенное для смягчения последствий дуговых замыканий путем инициирования отключения цепи при дуговой обнаруживается неисправность, см. приложение Б. Использование AFDDs не исключает необходимость применения одной или более мер, предусмотренных в других пунктах настоящего стандарта. Примечание 3 национальные комитеты могут решить, если использовать AFDDs сделана требование или рекомендация в качестве своих национальных стандартов
16.09.2015 в 17:26:32
О чём и говорили "мастаку", что нет смысла отказываться от РН. Доработайте свое 1Р РН по температурному диапазону!
Наладьте производство этих AFDD в виде отдельного модуля! Кто-то может купит себе один в квартиру, в дома точно будут по одному брать :) На тот же второй этаж некоторых домиков и т.д.
16.09.2015 в 17:33:15
SB3 написал : О чём и говорили "мастаку", что нет смысла отказываться от РН. Доработайте свое 1Р РН по температурному диапазону!
Наладьте производство этих AFDD в виде отдельного модуля! Кто-то может купит себе один в квартиру, в дома точно будут по одному брать :) На тот же второй этаж некоторых домиков и т.д.
Я не понял, это Вы о чём? УЗМ-51МД (так оно будет называться при серийном выпуске) это старое УЗМ51М+УОДР. От РН никто не отказывался. И при чём тут температура (УЗМ выпускаются на диапазоны температур -25....+55 (УХЛ4) и -40...+55 (УХЛ2)?
16.09.2015 в 17:39:27
Не, вы же писали, что просто УЗМ 51 не будет? Не будет - ну и фиг с ними. Доработайте УЗМ-16 под УХЛ2. УХЛ4 не нужен. Ваш этот УОДР ( подумайте над названием, в народе "окрестят" "уродом"- созвучно) начните выпускать отдельным модулем, для работы с контактором.
16.09.2015 в 17:47:06
Хотя бы УДДР обзовите - устройство детектирования дугового разряда :) DDAD :)
16.09.2015 в 17:47:20
mastak, мы вот этого хотим еще
SB3 написал : Наладьте производство этих AFDD в виде отдельного модуля!
Тем более, что у многих УЗМ 50/51 уже установлены.
зы. А логика работы 50(51?)МД как у УЗМ50/УЗМ51М? Т.е отключился по "дуге", подождал и включился? Или все-таки по "дуге" отключение до последующего ручного вкл?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
16.09.2015 в 18:06:41
Zoo, писали вроде только ручное включение.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу