ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.02.2014 в 17:23:29

axiq написал : Они вообще в РФ продаются?

Это всё заказные позиции

0
axiq
axiq
Местный

Регистрация: 05.11.2013

Москва

Сообщений: 218

26.02.2014 в 17:30:53

ksiman написал : Это всё заказные позиции

А если выбирать из предложенного мной? Остановиться на варианте 3 ? По остальным модулям замечаний нет?

Johnny написал : Но думаю, собрать один раз щиток и забыть - сойдет.

В принципе да, собирать то один раз.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.02.2014 в 17:36:41

axiq написал : А если выбирать из предложенного мной? Остановиться на варианте 3 ? По остальным модулям замечаний нет?

Все варианты приемлемы. Выбирать Вам :)

0
axiq
axiq
Местный

Регистрация: 05.11.2013

Москва

Сообщений: 218

26.02.2014 в 17:49:36

ksiman написал : Все варианты приемлемы.

т.е. негатива к электронному диффу нет? можно его использовать и на холодильнике и для "серверной"?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.02.2014 в 17:58:30

Некоторые относятся к электронным дифавтоматам с пренебрежением. Лично я считаю, что электроника не шибко снижает защитные свойства прибора. В моём собственном щите стоят электромеханические УЗО и электронные дифавтоматы.

0
axiq
axiq
Местный

Регистрация: 05.11.2013

Москва

Сообщений: 218

27.02.2014 в 17:22:35

Оцените, пожалуйста, очередной вариант:

Убрал диффы с "неотключаемой" нагрузки, заменив их на пару автомат+УЗО. Автоматы на этих линиях думаю двухполюсные или это перебор?

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

27.02.2014 в 18:01:47

axiq написал : Автоматы на этих линиях думаю двухполюсные или это перебор?

Никакой необходимости в двухполюсных АВ там нет.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.02.2014 в 18:05:20

Johnny написал : Никакой необходимости в двухполюсных АВ там нет.

А если еще УЗО поставить на 40А то вообще в автоматах нужды не будет

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

27.02.2014 в 18:24:04

MINik написал : А если еще УЗО поставить на 40А то вообще в автоматах нужды не будет

Это как-то...странно.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.02.2014 в 18:51:10

MINik написал : А если еще УЗО поставить на 40А то вообще в автоматах нужды не будет

Вы в этом уверены?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.02.2014 в 19:42:48

Johnny написал : Это как-то...странно.

ksiman написал : Вы в этом уверены?

я о серверной и кухне холодильнике... они же вводным автоматом тогда защищены будут...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.