web-rr написал :
А потом сами подумайте, где у вас риск поражения током выше? Одно дело обутому в тапочки ходить по ламинату или линолеуму, паркету или плитке, имея при этом сухую кожу и как следствие более высокое сопротивление.
Или же мокрому и голому на мокром полу или в ванной?
Вот как раз из этих соображеий надо ставить наоборот:
- в ванной если уж долбанет, так долбанет - сразу 100-200мА расчетные могут потечь (во всех расчетах сопротивления тела человека принимают равным 1 кОм ). Так что УЗО на 30мА вроде как гарантированно сработает
- а в комнате, на сухом полу, да в тапочках... ну сколько там может быть? Ну может там при касании фазы и 5мА не будет. В таком случае 30мА УЗО гарантированно промолчит, а вот 10мА может быть отработает...
Я ни в коем случае не призываю менять УЗО местами, это просто продолжение рассуждения...
web-rr написал :
Из рекомендаций ПУЭ и очень настойчивых рекомендаций производителей (именитых).
В ПУЭ нет ни одного пункта где рекомендуется применение именно УЗО на 10мА. Во всех пунктах написано что для защиты человека должны применяться УЗО с номиналом не более 30мА.
Был какой-то другой документ (на форуме частенько упоминался) в котором действительно про УЗО на 10мА говорилось, при этом там уточнялось, что это УЗО должно устанавливаться для одиночного потребителя (например стиралка).
Такой рекомендации что например весь санузел: розетки и свет вешаем на одно УЗО 10мА я не видел ни в одном документе - это исключительно творение форумончан.