Mazayac, тебя истинная мотивация интересует ? там технических аргументов никаких.
15.10.2015 в 21:46:37
Mazayac, тебя истинная мотивация интересует ? там технических аргументов никаких.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
15.10.2015 в 21:49:41
Mazayac написал : А в чём собственно загвоздка? В отсутствии возможности балансировки расхода через аж четыре параллельных ОП?
Увязка колец будет никудышная. Массовый расход будет отличаться в разы от нужного. А отбалансировать арматурой - не получится. Ибо достаточного перепада давлений в однотрубке взять негде.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.10.2015 в 21:58:19
Inch1964, ОК, принято, понято.
15.10.2015 в 22:08:11
Inch1964 написал : Увязка колец будет никудышная.
это гидравлическая увязка никудышная ? и в результате будут радиаторы различаться на 2-3 градуса в 1 комнате . это критично ?
Inch1964 написал : Массовый расход будет отличаться в разы от нужного.
типа стояк застопорили ? циркуляцию по стояку снизили ? совсем не так ! или расход ТН в одном отдельном радиаторе не тот ?
Inch1964 написал : А отбалансировать арматурой - не получится.
а надо абсолютно выравнивать Т на радиаторах ? эти пару градусов ? на обычном П-образном стояке Т радиаторов понижается на каждом этаже - и никто не заморачивается держать ее на одном значении.
не вижу никаких расчетов - только голословные утверждения : никудышная, в разы, недостаточный перепад давления. нет бы расписал циркуляцию в % на каждом радиаторе - сразу была видна неувязка. например слева-направо : 24% - 26% и 27% - 23%. и далее также Т на каждом радиаторе.
резюме : ты хоть и рекламируешься типа проектировщик - на самом деле тебе до расчетов далеко. не в том формате ты ответы выдаешь : голословно ! не подкрепленные цифрами , формулами.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
15.10.2015 в 22:19:55
ты в своем
Mazayac написал : Стоп-стоп-стоп, а байпас где? Однотрубка же это, как была так и осталась, без байпаса всему стояку каюк.
Inch1964 написал : Рисовал только принцип "сцепки", а не проект вопрощающему делал.
а вообще по приколу : 1 линию можно дорисовать и сразу гордо именовать проЭКТ ! только по одному этому фактору : не нарисованный байпас - между нами кардинальное различие. тебе же проще писанину разогнать на 2 абзаца - чем 1 линию нарисовать !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу