Аватар пользователя
Cubanoid

Местный

Регистрация: 22.02.2014

Иркутск

Сообщений: 23

27.02.2014 в 18:08:01

ser000 написал : А есть резон ставить счётчик на 3/4, если дальше стоить фильтр с производительностью 20 литров/минуту? Ведь это где-то 1,2 куба в час, а это чуть меньше чем нормальный поток для счётчика Ду15-1,5. Или всё же есть какая-то выгода и просто не правильно считаю и не те параметры?

По FAR информации не нашел, а по Honeywell 1,5 куба для 1/2 и 3 куба для 3/4 - разница ощутимая.

0
Аватар пользователя
Cubanoid

Местный

Регистрация: 22.02.2014

Иркутск

Сообщений: 23

27.02.2014 в 18:22:10

ForwardLook написал : Логично было бы поставить тоже взрослый редуктор FAR FA 2815 34

А манометр необходим? Или можно пренебречь? Надеюсь, не буду часто заглядывать туда. И нельзя ли поставить мини-версию http://www.stelmarket.ru/katalog/far/red16.htm? Думаю, в квартире давления большого не бывает?

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

27.02.2014 в 18:28:40

Cubanoid написал : а по Honeywell 1,5 куба для 1/2 и 3 куба для 3/4 - разница ощутимая.

Это по FF06 или по FK06 ? Между ними разница ощутима :)

По производительности редукторов посмотрите давнишние дебаты :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154256&p=2847063&viewfull=1#post2847063

Cubanoid написал : Много желающих на торец Что предпочесть?

Того у кого "забор" воды больше :)

Повесить на торец ... бойлер ... ой ну не знаю. Сомневаюсь, что даже мощный 3-фазный проточник сможет такой поток (с 20-ой трубы) вскипятить до более-менее комфортной температуры. Кстати, на какую мощность у вас проточник ?

Кроме того, сколько дней в году у вас будет работать водогрей ? От 7 до 14 ? А сколько дней в году ibox ?

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

27.02.2014 в 18:37:07

Cubanoid написал : А манометр необходим? Или можно пренебречь? Надеюсь, не буду часто заглядывать туда.

Можно конечно и без манометра. С завода вроде выставляется 3 бара на выходе. Вот только как вы будете регулировать давление с случае чего без прибора ?

Cubanoid написал : И нельзя ли поставить мини-версию

А чем именно вам мини понравились ? Мини-размерами или мини ценой ? У миников на качество были нарекания (по этому форуму). Кроме того он поршневый. Если дело в цене - возьмите уже лучше тогда Valtec.

0
Аватар пользователя
Cubanoid

Местный

Регистрация: 22.02.2014

Иркутск

Сообщений: 23

27.02.2014 в 18:42:37

ForwardLook написал : Это по FF06 или по FK06 ? Между ними разница ощутима :)

Я смотрел FF06

ForwardLook написал : По производительности редукторов посмотрите давнишние дебаты :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154256&p=2847063&viewfull=1#post2847063

Чем дальше в лес, тем толще партизаны :) А так все просто сначала казалось

ForwardLook написал : Того у кого "забор" воды больше :)

Повесить на торец ... бойлер ... ой ну не знаю. Сомневаюсь, что даже мощный 3-фазный проточник сможет такой поток (с 20-ой трубы) вскипятить до более-менее комфортной температуры. Кстати, на какую мощность у вас проточник ?

Кроме того, сколько дней в году у вас будет работать водогрей ? От 7 до 14 ? А сколько дней в году ibox ?

Тоже мысли такие. Водогрей накопительный (2квт на 50л., с моделью пока не определился) будет работать пару недель в год наверно, думаю его цеплять на 1/2?

0
Аватар пользователя
Cubanoid

Местный

Регистрация: 22.02.2014

Иркутск

Сообщений: 23

27.02.2014 в 18:48:47

ForwardLook написал : А чем именно вам мини понравились ? Мини-размерами или мини ценой ?

И ценой, и габаритами. Но если качество хромает, то конечно, смысла нет из-за пары тысяч потом разводить повторную возню с заменой.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10303

27.02.2014 в 23:07:01

Cubanoid написал : Honeywell 1,5 куба для 1/2 и 3 куба для 3/4 - разница ощутимая.

Не уверен, что мы говорим об одном и том же. А фильтр Slim line I-11S STD 3/4 - эта штука более 20 литром в минуту даёт?

0
Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

28.02.2014 в 00:40:19

Cubanoid написал : 1) Правилен ли подбор компонентов?

Не оптимально с точки зрения производительности.

Cubanoid написал : 3) Какие отводы на потребителей сделать на 3/4, а какие - 1/2?

3/4" не требуется.

Cubanoid написал : 2) Могу ли я совместить часть потребителей на одном отводе? Например, унитаз и стиральную машину?

Можно.

Cubanoid написал : Мне этот вариант не очень нравится по той причине, что при открытии запорного вентиля вода пойдет из последнего выбранного на переключающем вентиле источника. А где стоит переключатель, некоторые домочадцы перед этим не посмотрят, и может будет конфуз

Тогда нормально. Вентиль трио.

Cubanoid написал : Хотел изначально ставить iControl, который с 3 кнопками на каждый источник. Но у них нет регулировки напора источников

Поставьте если нравится не с кнопками, а рычажками (вентилями)

Cubanoid, Если будет редуктор и магистральный фильтр, то сначала ставьте фильтр (металлическая колба), а потом редуктор.

0
Аватар пользователя
Cubanoid

Местный

Регистрация: 22.02.2014

Иркутск

Сообщений: 23

28.02.2014 в 03:19:28

ser000 написал : Не уверен, что мы говорим об одном и том же. А фильтр Slim line I-11S STD 3/4 - эта штука более 20 литром в минуту даёт?

Уже похоронили этот фильтр, убираем из системы.

0
Аватар пользователя
Cubanoid

Местный

Регистрация: 22.02.2014

Иркутск

Сообщений: 23

28.02.2014 в 05:33:11

62santehnik написал : Не оптимально с точки зрения производительности.

А если новая схема? шаровый кран 3/4 (Bugatti/Giacomini/?) - грязевик с обратным клапаном FAR 3925 34 - водосчетчик 3/4 - фильтр тонкой очистки FAR 3936 34100 - редуктор FAR 2815 34 - отвод 3/4 на i-box - коллектор FAR 3/4 с отводами 1/2.
Или так: шаровый кран 3/4 (Bugatti/Giacomini/?) - грязевик с обратным клапаном FAR 3925 34 - водосчетчик 3/4 - фильтр тонкой очистки FAR 3936 34100 - редуктор FAR 2815 34 - коллектор FAR 3/4 с отводами 1/2 - с торца отвод 3/4 на i-box.

62santehnik написал : 3/4" не требуется.

А i-box? Излив 25 л., души 16 л. и 18 л., вместе могут 2 источника использоваться. Думал на него точно на 3/4 вводить.

62santehnik написал : Тогда нормально. Вентиль трио.

По трио есть вопрос: планируется вот такая внешняя часть

У него среднее (верхнее) положение - закрыто, а повороты влево-вправо открывают один из двух источников. В Quattro, как я понимаю, можно заглушить верхний выход и все будет так и работать. Можно ли реализовать это с Trio?

0
Вложение
Аватар пользователя
квазимодо4

Местный

Регистрация: 27.10.2011

Тюмень

Сообщений: 326

28.02.2014 в 17:44:27

Прежде чем советовать выбор диаметров арматуры и типа редукторов неплохо бы услышать от автора ветки величину давления в стояках.

0
Аватар пользователя
Cubanoid

Местный

Регистрация: 22.02.2014

Иркутск

Сообщений: 23

04.03.2014 в 05:25:21

квазимодо4 написал : Прежде чем советовать выбор диаметров арматуры и типа редукторов неплохо бы услышать от автора ветки величину давления в стояках.

Сантехники сказали, что на входе в дом 4,5-5,5, а у меня примерно 3-3,5.

0
Аватар пользователя
квазимодо4

Местный

Регистрация: 27.10.2011

Тюмень

Сообщений: 326

04.03.2014 в 09:53:09

Cubanoid,
Категарически не советую вам применять редукторы давления, ЛЮБЫЕ.

0
Аватар пользователя
Cubanoid

Местный

Регистрация: 22.02.2014

Иркутск

Сообщений: 23

04.03.2014 в 15:04:54

квазимодо4 написал : Cubanoid, Категарически не советую вам применять редукторы давления, ЛЮБЫЕ.

А если резко увеличат давление? Я так понимаю, у нас это в порядке вещей?

0
Аватар пользователя
Cubanoid

Местный

Регистрация: 22.02.2014

Иркутск

Сообщений: 23

04.03.2014 в 16:35:45

квазимодо4 написал : Cubanoid, Категарически не советую вам применять редукторы давления, ЛЮБЫЕ.

Какие будут мнения по этому поводу?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу