27.02.2014 в 11:02:08
У меня мультисплит митсубиси хеви, внешний блок SCM80ZJ-S. 8кВт производительности по холоду. Как рассчитывается электрическая мощность подключения?
27.02.2014 в 11:18:42
direct написал : У меня мультисплит митсубиси хеви, внешний блок SCM80ZJ-S. 8кВт производительности по холоду. Как рассчитывается электрическая мощность подключения?
;) :) Уже лень в лучшем "каталоге времен и народов посмотреть ..." ???? ;) :) Имею ввиду - интернет ...
Вот из первого попавшегося
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Код модели 65809 Инверторная модель Да Мощность охлаждения (кВт) 8.00 Мощность обогрева (кВт) 9.30 Площадь (м2) 80 Питание (в/Гц/Ф) 220-230-240/50/1 Сила тока при охлаждении (А) 10.20 Сила тока при обогреве (А) 11.20 Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) 2.22 Потребляемая мощность при обогреве (кВт) 2.43 Масса внешнего блока (кг) 62.00 Используемый хладагент R410 Габариты внешнего блока (мм) 750x880x34 ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
27.02.2014 в 11:38:11
Да не вызывают доверие эти левые сайты, а на оригинальном даташитов нет. В свое время дал отмашку строителям кидать провод на внешний блок ВВГ 3х2,5 с автоматом 25А, помятуя о том, что кпд кондиционера процентов 200 и моя 5 киловаттная тошиба жрет максимум 10А на полной мощности. Теперь пришли кондиционерщики и говорят ты чего, тут минимум 6 квадратов закладывать надо было, 8 кВт написано же! Попытка объяснить, что это не обогреватель успеха не имела. Вот и спрашиваю, может есть какой-то расчет, типа взяли мощность, поделили на столько-то (кпд) и добавили столько-то (стартовый ток). Ну или второй вариант - где взять даташиты на хеви, внешний блок я указал, а внутрянка - 3 по 2,5кВт и 1 на 5 кВт.
27.02.2014 в 12:40:18
direct написал : Теперь пришли кондиционерщики и говорят ты чего, тут минимум 6 квадратов закладывать надо было, 8 кВт написано же!
На будущее, таким т.н."кондиционерщикам" передавайте большой и пламенный привет и то что они бараны. И пусть не путают "холодопроизводительность" с электрической мощностью. Грубо, разница их в 3 раза (электрические кВт меньше) Так что, тому что выдрал с сайта, скорее всего верить можно. И никакими 6-тью квадратами и "не пахнет..."
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
27.02.2014 в 13:07:39
Добрый день!
direct написал : Теперь пришли кондиционерщики и говорят ты чего, тут минимум 6 квадратов закладывать надо было, 8 кВт написано же! Попытка объяснить, что это не обогреватель успеха не имела. Ну или второй вариант - где взять даташиты на хеви, внешний блок я указал, а внутрянка - 3 по 2,5кВт и 1 на 5 кВт.
Плюсуюсь к ответу Ув. Ким-а! Потребляемая мощность кондиционера ориентировочно в 3 (Три) раза МЕНЬШЕ его холодопроизводительности. У Вас кондиционер по хол. мощности - 8,0 кВт. Его потребляемая мощ-ть составит - 8,0 кВт : 3 = 2,67 кВт. Так же по кондиционерщикам, кот. приходили - лучше пригласите других, либо, если Договор подписан уже, попросите, чтобы прислали др. бригаду. ЭТИ могут с таким подходом Вам косяков натворить и затем на Вас же всё это и спишут. Лично я так бы сделал.
P.S. Пока писал, уже и табличку с хар-ми выложили.
P.P.S. А по внутренним блокам: от наружного прокладывается сигнальный. Отдельно кроме эл. провода от наружника к внутр. бл. никаких эл. кабелей не надо прокладывать.
С Уважением,
27.02.2014 в 15:20:43
там и сигнальный и питающий. в хэвиках 4 жилы используется. потребление внутрянки менее 100 Вт.
09.03.2014 в 22:16:25
У меня попутный вопрос. А какой кабель (сколько жил) между внутренним и наружным блоком инверторного кондиционера? Наши грамотеи суют ПВС и даже бывает ШВВП. А я сам электромонтажник, что-почём с кабелем я понимаю. Хочется стукнуть по рукам и заложить в трассу NYM приличный. Какой 5*2,5? Или два кабеля по 3*2,5 заложить?
Дополнение. Длинна трасс между блоками от 5 метров до 15, мощности вероятно невысокие (площадь небольшая, но сторона южная). Это не мне, это клиенту, сейчас квартира в работе.
Первый вариант 5*1,5, принято.
09.03.2014 в 22:18:25
web-rr написал : У меня попутный вопрос. А какой кабель (сколько жил) между внутренним и наружним блоком инверторного кондиционера? Наши грамотеи суют ПВС и даже бывает ШВВП. Хочется стукнуть по рукам и заложить в трассу NYM приличный. Какой 5*2,5? Или два кабеля по 3*2,5 заложить?
смотря какая мощность конечно, но для бытовых сплитов 5х1,5 хватает вполне. нет необходимости при потреблении в 700 Вт закладывать 2,5 квадрата. нум или ввг. никаких пвс