02.03.2014 в 17:24:46
krot2007 написал : Ну конечно сечение 10 мм2
Тогда либо менять на 16, либо автомат ставит 50А
02.03.2014 в 20:55:09
Johnny написал : Автомат защищает кабель 1.5 кв.мм, а не нагрузку.
Да, спасибо, я в курсе.
Johnny написал : 10А для этого годится.
Кабель 3х1.5 можно защитить не только автоматом на 10 ампер, но и - на 6 ампер. И на 1 ампер, кой я и предлагал. Все они его защитят. И все эти номиналы автор темы может пойти и купить в своём городе, их там есть.
Зачем я предлагал АВ 1А? Затем, чтобы высвободить ампераж у слабенького "мокрого" УЗО и отдать его стиралке. И, таким образом, обойтись только одним "мокрым" УЗО на стиралку и на свет сразу. Ну, не все же любят ставить 6 модулей там, где можно 4. Впрочем, я не возражаю и против варианта - ставить два "мокрых" УЗО, одно на 10-амперный "мокрый" свет, второе - на стиралку. Этот вариант тоже имеет право на жизнь.
02.03.2014 в 21:38:30
Занижать номиналы для ограничения суммарного тока всей группы? Вполне разумное решение :)
02.03.2014 в 22:30:13
ksiman написал : Вполне разумное решение :)
Недостатки у него тоже есть.
02.03.2014 в 23:24:23
D77S написал : Недостатки у него тоже есть.
У любого решения есть достоинства и недостатки, иначе вариантов-бы не было :)
02.03.2014 в 23:28:35
Дык в том и дело. Есть и третье - поставить два дифа. Всё, что не нарушает правила, надо рассматривать и выписывать плюсы/минусы.
04.03.2014 в 11:11:44
Изменил схему. Вот
Дело в том, что для первой схемы все куплено, а на 2-й добавил УЗО 63 0,03 (придется докупить)
04.03.2014 в 11:26:06
Ну и опять перегрузили узо 16/10 и 40 там, где под ними по 3 автомата.
04.03.2014 в 12:03:44
:) Я вот на такие же грабли наступил: тоже в комнаты делал левая стена, правая стена... потом умучался кабель в щитке укладывать))))
krot2007 написал : Изменил схему. Вот
1) почему водогрей без УЗО и нафига ему 3*4??? (если это накопительный, то такого кабеля много, если проточник - то скорее всего мало) 2) вы поставили аж 7 аппаратов с дифзащитой - при этом часть квартиры осталась без дифзащиты - отвратительно! Но допустимо по правилам :) Хотя мне тут ваша логика совсем не понятна: можно ведь и кондеи без УЗО оставить - а вы кондеи под УЗО спрятали, а сет без УЗО оставили... А ведь куча люстр имеют металлический корпус и на них отсутствует клемма для подключения РЕ - может больно долбануть :)
04.03.2014 в 13:19:29
Водогрей пока не поставил, какой будет не знаю, поэтому кинут провод на перспективу. Интересно, на стиралку хватит 10А,пишут клас энергопотребления А? На остальные 6А будет свет ванны и туалета, одна розетка (для фена,например) и вентиляторы на вытяжку туалета и ванны (по 10Вт).
04.03.2014 в 13:32:24
krot2007 написал : Интересно, на стиралку хватит 10А,пишут клас энергопотребления А?
Да вроде должно хватить... Только класс энергопотребления, ИМХО, никак не связан с мощностью подключения. Гуглите исколючительно мощность подключения (пиковую, максимальную мощность)
04.03.2014 в 13:45:57
Судя по тому, как Вы переделали схему, Вы не понимаете, что такое перегружено УЗО. УЗО обязательно должно быть защищено АВ номиналом равным номиналу УЗО. У Вас по схеме первое УЗО 16А, а АВ 10А+16А=26А, это значит, что теоретически, через УЗО возможно протекание тока большего, чем УЗО способно через себя пропустить, в этом случаи УЗО просто сгорит. Вам нужно учесть этот момент во всей схеме.
04.03.2014 в 13:48:06
krot2007 написал : Интересно, на стиралку хватит 10А,пишут клас энергопотребления А?
А мощность на ней не указана? У меня старый Бош, ему хватает :)
04.03.2014 в 16:35:21
krot2007 написал : Интересно, на стиралку хватит 10А,пишут клас энергопотребления А?
Моей хватает в самый притык. На ней табличка: "мощность 2200 Вт".
krot2007 написал : На остальные 6А будет свет ванны и туалета, одна розетка (для фена,например) и вентиляторы на вытяжку туалета и ванны (по 10Вт).
Насчёт фена вы оптимист. Нынешние фены влёгкую могут потреблять 1..2 кВт. 6 ампер им хватит, если фен не прожорливее 1,3 кВт будет. В такую розетку разве что электробритву или плойку включить. Кроме этого, у вас получается розетка+свет на одном автомате. Это как бы считается не очень хорошо. В том смысле, что если будет перегруз по розетке и отшибёт автомат 6А, то вы заодно и в темноте останетесь. Но если пофиг, то можно.
04.03.2014 в 17:30:49
Тогда надо еще одно УЗО для света в ванной, а места в обрез. Если по сумме автоматов получается 42А, а УЗО 40 - критично?!