04.03.2014 в 17:43:21

krot2007 написал : Тогда надо еще одно УЗО для света в ванной, а места в обрез.

Не надо. Так, как сейчас, сойдет.

krot2007 написал : Если по сумме автоматов получается 42А, а УЗО 40 - критично?!

Будем суровы-да! УЗО на свет так и не появилось, хотя можно было задействовать как раз одно из "маломощных" 40А, а на розетки прикупить 63 :( 6А АВ теплому полу не хватит? Зачем тащит отдельную линию на кухню для вытяжки, когда ее можно шлейфом подключить к розеткам фартука? Свет и розетки на балконах так и не разделены :( Ну и необоснованное месива кабелей из-за разделение комнат на правую и левую сторону... Не забудьте оставить место для УЗО на водонагреватель :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.03.2014 в 17:52:46

Johnny написал : Свет и розетки на балконах так и не разделены

Я у себя также сделал: на каждую лоджию по одному кабелю, кабель заходит на розетку от нее также 2.5 квадрата через выключатель на светильник. Уж больно жирно для каждой лоджии по 2 линии тащить.

krot2007, пометьте на схеме какие элементы уже есть в наличии, а что докупать собираетесь.

и повторюсь еще раз:

  • хорошо если свет уберете под УЗО
  • линию водогрея НАДО засунуть под УЗО
  • проточник или накопительный - надо определиться сегодня. 3*4 и автомат на 25А это никуда не годится. Накопительному нужна обычная розетка на 16А и кабель 3*2.5, а проточнику хотя бы 3*6 кабель, а лучше сразу 3*10
0
Аватар пользователя
krot2007

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 73

04.03.2014 в 19:00:12

Пометил что уже куплено - зеленое, красное предстоит закупить

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

04.03.2014 в 19:09:58

Solovey написал : Я у себя также сделал

Я бы тогда ставил на смешанную линию 10А АВ :) На лождии точно должно хватить.

0
Аватар пользователя
krot2007

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 73

04.03.2014 в 19:19:56

Johnny написал : Я бы тогда ставил на смешанную линию 10А АВ :) На лождии точно должно хватить.

И под это УЗО спрятать оставшийся свет можно будет?

0
Аватар пользователя
krot2007

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 73

04.03.2014 в 19:33:33

Solovey, не знал какой водогрей будет, и будет ли вообще - заложил на будущее. У знакомого проточник в розетку что аж провод греется? Ну я и кинул 4-ку, чтоб наверняка. Нужен только в период отключения воды на 2 недели в год.

0
Аватар пользователя
D77S

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 150

04.03.2014 в 19:36:59

Solovey написал : Я у себя также сделал: на каждую лоджию по одному кабелю, кабель заходит на розетку от нее также 2.5 квадрата через выключатель на светильник.

Johnny прав. Выключатели света обычно на 10А рассчитаны (на них написано). Не на 16А, как розетка.

Если такую объединённую линию повесить на автомат 16А, то выключателем рискуем. Если же такую линию повесить на автомат 10А - то от розетки можно будет взять всего 2,2 кВт (а не 3,6 как обычно).

Но есть и нестандартное решение. Привести на лождию одну линию, защищённую в щитке автоматом 16А, а уже на лоджии в разрыв отвода на свет поставить автомат 10А или 6А. Тогда всё в порядке.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

04.03.2014 в 19:41:22

krot2007 написал : И под это УЗО спрятать оставшийся свет можно будет?

Лучше не надо.

0
Аватар пользователя
D77S

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 150

04.03.2014 в 19:44:38

krot2007 написал : Пометил что уже куплено - зеленое,

Наверное, тему можно сворачивать, да? Ведь трудно убедить что-то докупить, когда уже куплено. (ну не выбрасывать же)

0
Аватар пользователя
krot2007

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 73

04.03.2014 в 20:53:52

D77S написал : Наверное, тему можно сворачивать, да? Ведь трудно убедить что-то докупить, когда уже куплено. (ну не выбрасывать же)

Красным на схеме помечено что надо докупать! Надо - это значит пойду и куплю. Попутно Решается задача Коммивояжера :)

0
Аватар пользователя
D77S

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 150

04.03.2014 в 21:02:53

krot2007 написал : Надо - это значит пойду и куплю.

Ну тогда остаётся только суровое замечание Johnny. На тему, что 42А превышает 40А. Вы же хотите всё хорошо чтоб было.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.03.2014 в 09:33:27

Johnny написал : Я бы тогда ставил на смешанную линию 10А АВ На лождии точно должно хватить.

D77S написал : Johnny прав. Выключатели света обычно на 10А рассчитаны (на них написано). Не на 16А, как розетка

прикалываетесь? Да выключатель на 10А номиналом - но он коммутирует единственную лампочку на 60Вт. Правила-правилами, но давайте порассуждаем:

  • можно поставить двойную розетку под автоматом 16А и в эту розетку воткнуть настенную лампу со шнурком ШВВП сечением 0.5 квадрата и встроенным выключателем номиналом 6А. Такое решение у вас критики наверняка не вызовет, ибо все будет по правилам...
  • второе, придумайте мне ситуацию когда мой 10ти амперный выключатель может оказаться перегруженным?

D77S написал : Но есть и нестандартное решение. Привести на лождию одну линию, защищённую в щитке автоматом 16А, а уже на лоджии в разрыв отвода на свет поставить автомат 10А или 6А. Тогда всё в порядке.

суперизврат - было бы ради чего...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.03.2014 в 09:38:26

krot2007 написал : Solovey, не знал какой водогрей будет, и будет ли вообще - заложил на будущее. У знакомого проточник в розетку что аж провод греется? Ну я и кинул 4-ку, чтоб наверняка. Нужен только в период отключения воды на 2 недели в год.

3*4 уже кинут что ли?

под УЗО его!

пару 40А УЗО продайте с небольшой скидкой через барахоку, а себе докупите 3 шт 63/30 - не на год ведь делаете, а лет на 30-50. электрика это не обои, которые через 5 лет менять - как сейчас сделаете так навсегда и останется...

0
Аватар пользователя
D77S

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 150

05.03.2014 в 09:50:58

Solovey написал : второе, придумайте мне ситуацию когда мой 10ти амперный выключатель может оказаться перегруженным?

Когда в патроне люстры перемкнёт. Или в электросхеме энергосберегающей лампочки. Причём перемкнёт как-нибудь крайне неудачно, ограничив ток на 15 амперах. Разумеется, это маловероятно, я не возражаю.

Solovey написал : можно поставить двойную розетку под автоматом 16А и в эту розетку воткнуть настенную лампу со шнурком ШВВП сечением 0.5 квадрата и встроенным выключателем номиналом 6А. Такое решение у вас критики наверняка не вызовет, ибо все будет по правилам

Не вызовет, если в настенной лампе будет свой предохранитель на 6А. Конечно, обычно все забивают. ЗЫ: Чот когда я в последний раз пересобирал дома две штуки бра, сидящих на общем шнурке ПВС, я прямо в вилку поставил предохранитель. Он туда прекрасно встал - пусть будет.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

05.03.2014 в 09:58:41

Solovey написал : Правила-правилами

Вот-вот. Да и куда на балконе 3,5 кВт мощности?