Женек
Женек
Новичок

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

04.03.2014 в 14:47:53

значит, надо общаться с энергетиками...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.03.2014 в 16:13:06

Женек, Вот примерная схема подключения с одним вводом и распараллеливанием:

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.03.2014 в 17:02:30

DED@ПВО написал : Намекаю, что он слабоват ... Для распараллеливания на два ввода, необходим общий ввод 2х16мм2 по меди .... Это значит ввод алюминием 2х25мм2 ...

Совсем не обязательно. Вполне возможно хватит 2х16 ал.

0
Женек
Женек
Новичок

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

04.03.2014 в 17:16:10

насчёт второго ввода: чтобы электрили подключили второй счетчик, необходимо узаконить постройку в горархитектуре и назначить статус дома. если основной дом - 1, то постройке надо присвоить номер 1а. потом уже можно обращаться в энергосбыт. но регистрация постройки- большой гемор.. на днях узнаю, что выйдет дешевле в плане нервов и денег- тянуть новым СИПом линию к старому вводу и вести переделку узла, либо ввязаться в бумажную волокиту с архитектурными бюрократами, но сделать совершенно новый ввод (с запасом), чтобы в дальнейшем, при возможной замене проводки в основном доме, запитаться с нового ввода. уф:) вроде так..:)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.03.2014 в 17:43:57

Женек, Бог в помощь, удачи ...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.03.2014 в 17:46:44

ksiman написал : Совсем не обязательно. Вполне возможно хватит 2х16 ал.

Ну кто его знает .... Аппетиты приходят во время еды ... Пусть ТС решает, всё таки две семьи наверное будет, фактически ...

0
Женек
Женек
Новичок

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

04.03.2014 в 18:27:44

спасибо всем за советы:) если в процессе появятся вопросы-то теперь я знаю, к кому обратиться:)

0
Женек
Женек
Новичок

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

05.03.2014 в 21:27:12

был сегодня у энергетиков. сказали, что выйдет дешевле усилить старый ввод. Предложили: СИП 2х16 ЦЕЛЬНОЙ линией от ВЛ до счетчика. (говорят- никаких разрывов на медь). Автомат до счетчика-дело добровольное. Все остальное- по вкусу. Это нормально?))

0
Женек
Женек
Новичок

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

05.03.2014 в 21:34:17

DED@ПВО, ,Здравствуйте. Вы дали картинку на запараллеливание. А как будет выглядеть схема, если не делить на два щитка , а все сделать в одном, на вводе? чтоб в пристрое не городить еще один щит?

0
Женек
Женек
Новичок

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

05.03.2014 в 21:51:21

Примерно на сколько мест брать пластиковый бокс? железный не хочу - вид не тот...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.03.2014 в 21:58:02

В пристрое совсем без щита никак не выйдет. Вводной щит лучше делать металлическим

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу