06.03.2014 в 13:59:02
Женек написал : и ещё, как называется прибор, который на чертеже справа от счетчика, куда входят два провода , а выходят четыре?
там на картинке два двухполюсных автомата входы которых соединены шинкой
06.03.2014 в 15:25:27
Женек, Вот тебе еще эконом вариант: С сечениями кабелей отталкивайся от первой схемы ...
06.03.2014 в 16:19:59
DED@ПВО написал : еще эконом вариант:
Зачем так номиналы занижать? Поставить 2х50А и отходящие кабели кабели 3х10кв :)
06.03.2014 в 16:20:47
Женек написал : DED@ПВО выкладывал выше одну схемку
а, нашёл. Очень неудачное решение с 2-полюсными автоматами. Заменить на 1-полюсные и можно жить.
06.03.2014 в 16:23:11
ksiman написал : Зачем так номиналы занижать? Поставить 2х50А и кабель 3х10кв
а если я захочу с одного кабеля снять все 63 А? Нахрена вообще на отходящие линии автоматы? Типичный дед-бред. Автоматы на отходящие линии ставят вместо клеммника (те, у кого нет клеммника или мозгов установить клеммник)
06.03.2014 в 16:25:31
Alexiy написал : а если я захочу с одного кабеля снять все 63 А? Нахрена вообще на отходящие линии автоматы?
Чтобы ограничить сечения отходящих кабелей разумными величинами :)
06.03.2014 в 16:28:56
Alexiy написал : Типичный дед-бред. Автоматы на отходящие линии ставят вместо клеммника (те, у кого нет клеммника или мозгов установить клеммник)
Вот это скорее бред Алексея, ибо на отходящих линиях автоматам самое место - чтобы не обе линии разом гасить при необходимости, а по одной. В этой схеме автоматы на отходящие линии логичны и уместны, а вот вводной автомат - надо принять как неизбежное и не обращать на него внимания.
06.03.2014 в 16:30:31
проще тогда на ввод 50 А поставить и не париться при меди 10 мм2, либо отходящий взять СИП
Solovey написал : чтобы не обе линии разом гасить при необходимости, а по одной.
а нахрена вам 2 отходящих линии? Не судьба внутренние щитки шлейфом запитать?
Solovey написал : чтобы не обе линии разом гасить при необходимости, а по одной.
По ПУЭ автомат перед счётчиком не обязательно ставить. Следует перед счётчиком ставить коммутационный аппарат (рубильник тоже подойдёт) для удобства обслуживания счётчика (не для защиты!) А если у вас в ТУ на подключение прописано наличие автомата перед счётчиком - вот тогда он действительно нужен.
06.03.2014 в 16:39:25
Alexiy написал : а нахрена вам 2 отходящих линии? Не судьба внутренние щитки шлейфом запитать?
за темой особо не следил:
я так понял что от щитка учета надо запитать 2 строения. Логично что если ввод 63А то на 2 отходящих линии также по 63А вкорячить и не выдумывать ничего.
06.03.2014 в 16:45:22
Solovey написал : 2 строения.
сказано же:
Женек написал : Имеется старый дом, и пристрой, построенный мною в этом году.
То есть, фактически - одно здание, поделённое на 2 части
Solovey написал : если ввод 63А то на 2 отходящих линии также по 63А вкорячить и не выдумывать ничего.
ну... вообще-то 63 А подразумевают кабель 16 мм2 меди. Поэтому замечание ksiman актуально. Если прокладывать одиночными проводами, то и 10 мм2 меди на 63 А по условиям нагрева проходит.
Идея в том, что нет необходимости плодить сущности. Чем проще щиток, тем надёжнее. Вводной автомат и счётчик пломбируются, крепление PEN на шинке выполняется либо безразрывно, либо тоже под пломбу. Если со щитка уходят 3-жильные кабели, то следует предусмотреть не PEN шину, а PE-ibye? которую использовать в качестве ГЗШ. N-проводники выделить на отдельную шинку.
Так что дедовская схема - явный претендент на тему лже-электрики. Обладает целым букетом латентного геморроя и явной избыточностью элементов, что только снижает её надёжность.
06.03.2014 в 16:53:45
Alexiy написал : ну... вообще-то 63 А подразумевают кабель 16 мм2 меди. Поэтому замечание ksiman актуально. Если прокладывать одиночными проводами, то и 10 мм2 меди на 63 А по условиям нагрева проходит.
честно, на номиналы не смотрел - высказался исключительно по поводу подключения отходящих линий автомат VS клеммник
06.03.2014 в 17:00:56
Alexiy написал : Если прокладывать одиночными проводами, то и 10 мм2 меди на 63 А по условиям нагрева проходит.
25 метров, а то и более, одиночными по6фасаду ...??? Уж лучше кабелем ... 6мм2 - это я по минимуму брал, потому как не известно, сколько и чего у ТС будет разрешено для пристройки ...
06.03.2014 в 17:07:23
Alexiy написал : а нахрена вам 2 отходящих линии? Не судьба внутренние щитки шлейфом запитать?
две линии- дом и пристрой.
06.03.2014 в 17:14:47
лично я почему то против 63А.. Я ведь по профессии не электрик, а строитель. так получилось, что время от времени занимаюсь проводами.. просто цифра 63 пугает.. может, меньше?