11.03.2014 в 21:12:59
пяпа написал : Самое интересное как раз прячется за щитком, прикрывающим автоматы и переключатели.
Там к сожалению все закрыто:o
11.03.2014 в 21:15:11
пяпа написал : УЗО конечно и не пахнет.
Получается заземления нет по всей квартире? И каков выход, подскажите пожалуйста.
11.03.2014 в 21:17:37
Мила Милая, Начинайте искать электромонтажника, у Вас всё плохо. Заодно можно купить 2 комплекта плитки, потому что после того как Ваш "мастер" сделает ремонт, придется переделывать всё и плитка пригодится.
11.03.2014 в 21:19:34
Rumato написал : у Вас всё плохо
а можно поподробнее на этом пункте остановиться?
11.03.2014 в 21:19:43
Мила Милая написал : Получается заземления нет по всей квартире? И каков выход, подскажите пожалуйста.
Кладете везде трехпроводку, защитный провод никуда не подключаете, УЗО обязательно ставите. Кстати, спросите Вашего специалиста как он относится к установке УЗО, если скажет нафиг не нужно, гоните его от электрики мокрым веником.
11.03.2014 в 21:23:27
Мила Милая написал : а можно поподробнее на этом пункте остановиться?
Дифзащиты нет, на вводе пакетники (которые не надо трогать), реконструкцией и не пахнет. Дом с электроплитой? Ваши автоматы справа или слева?
11.03.2014 в 21:24:15
Rumato написал : Кладете везде трехпроводку, защитный провод никуда не подключаете, УЗО обязательно ставите.
Это получается надо делать по всей квартире? И куда тогда надо заземлять, если это получается проблема всего дома?
11.03.2014 в 21:26:11
Rumato написал : Дифзащиты нет, на вводе пакетники (которые не надо трогать), реконструкцией и не пахнет. Дом с электроплитой? Ваши автоматы справа или слева?
Нет плита газовая. Автоматы слева.
11.03.2014 в 21:32:01
Мила Милая написал : Это получается надо делать по всей квартире? И куда тогда надо заземлять, если это получается проблема всего дома?
Обязательно. До капремонта никуда. Откуда взялся ИЕК С25? Вот его обязательно поменять.
11.03.2014 в 21:35:09
Rumato написал : И куда тогда надо заземлять, если это получается проблема всего дома?
:help
11.03.2014 в 21:35:57
Самый левый автомат на Вашем фото, он даже выделяется из общего ряда Сименсов. Ну я же сказал, никуда не заземляетесь, ждете реконструкции электросетей.
11.03.2014 в 21:43:58
Rumato написал : Самый левый автомат на Вашем фото, он даже выделяется из общего ряда Сименсов. Ну я же сказал, никуда не заземляетесь, ждете реконструкции электросетей.
Это я поняла. Я имею в виду он за что-то особое отвечает и что в нем не так.
А пока ждать реконструкции не делать капремонт? И с мыслью о розетке в ванной распрощаться? Как и с электрическим полотенцесушителем? И если сейчас оставить все как есть и положить плитку, то реконструкции сетей мы уже вряд ли дождемся (((
11.03.2014 в 21:48:00
Мила Милая написал : Это я поняла. Я имею в виду он за что-то особое отвечает и что в нем не так.
Бренд ИЕК, особенно старые, как у вас, вот что не так. Просто Сименс такому соседству обижается.:) Короче заменить на другой, аналогичный, но не ИЕК.
11.03.2014 в 21:51:23
Мила Милая написал : Я имею в виду он за что-то особое отвечает и что в нем не так.
В нем не так, то что он может подвести в самый ответственный момент. И такой номинал годится только для бойлера или электроплиты, на розетки или свет ставить нельзя. Я про реконструкцию и капремонт в доме говорю. У Вас в квартире никто ничего делать не будет. Кабель надо класть не с двумя, а с тремя жилами. Третью (защитный ноль) никуда не подключать сейчас, а подключить после реконструкции. А ремонт в квартире делайте ради бога, только электрику и сантехнику не доверяйте "специалистам" широкого профиля. Если у Вас обои отклеятся и ночью на кровать упадут, это не страшно, а вот если от косячного мастера эти же обои загорятся, может быть и смертельно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.