Onsyi написал :
... И вообще у меня на этот счет свои соображения....
Ну уж, это, как бы, Ваше право и Ваши проблемы ...
Onsyi написал :
... Почему такая тяга к завышению? ....
Во-первых, вопрос у ТС был "можно или нельзя применить ...", а не посчитать что и сколько надо ....
во-вторых, для примера проще было оперировать теми цифрами, более понятно "тем кто в теме ..."
Onsyi написал :
.... Если в помещениях не будут жечь костры, то 7-8кВт хватит на помещения 4,5,2.....
Больше всего что согласен чем "нет".
Onsyi написал :
.... Это 1000 кубов. Это магистраль 300х300 при скорости 3м/с. .....
Если иметь стандартную установку с секцией холода, рассчитанной, как положено, на дельту температуры в 4-8 градусов а не так как Вы предлагаете в 10-12 град., как минимум, то производительность по воздуху установка будет иметь значение в 1500-2000 кубов, а это воздуховод от 300х300 до 400х300 при скорости 5 метров.
А вот дальше уже "полубред". Если Вы подразумеваете что воздух будет забираться с улицы, охлаждаться и подаваться в помещение, то вопрос - "Куда деть такое количество воздуха ???" . Пусть даже посчитанные Вами 1000 кубов. В канал ВЕ ????
Onsyi написал :
Вообще, если подумать, то в нижней ОВ ничего изменять не надо, а оставить только принудительную вытяжку в кухне.
И это бред ... куда из этого зонта будет выбрасываться воздух ????
Onsyi написал :
.... там окно есть, если что.....
Гениальное предложение. ТС окна открывать не хочет и для этого ПУ ставит. А ради того чтобы убрать лишний воздух предлагаете окна открывать ???? Гениальненько ! ! ! ;) :) Или как ???
Onsyi написал :
И вообще, если специалист пишет кривой текст, да еще требует понимать его с полуслова... Это странно.
Это я себе так польстил. Мелочь но на душе приятно.... ;) :) А Вы, опять таки, не поняли ;) :) Читайте внимательнее ;) :)