Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

09.03.2014 в 00:44:15

Анкл Бенц написал : ..... производители Альфы сказали, что она заменит кандеи ....

Сможет, если выполнить несколько условий:

  • поставить не 1000-ю установку а 3000-ю установку

  • заменить сечения воздуховодов на лоджии на 600х300, как минимум

Далее, есть два варианта: 1. Прямоток охлаждать или 2. использовать рециркуляцию

Если делаете по п.1 , то придется ставить дополнительную секцию холода, т.к. "родная" скорее всего не справиться. Если делаете по п.2, то придется проковырять в фасадной стене в комнаты еще по оному проему для того чтобы забрать воздух из квартиры. ....

В, примерно, таком варианте Альфа вполне справится с тем что Вы хотите сделать. Забыл добавить что в п.2 можно сделать подмес свежего воздуха. Только такой мощности калорифер, который стоит штатно, не нужен. Опять возникает вопрос про богатых и их причуды ..... ;)

Если так не хочется чтобы на стенах что либо висело, так на пол поставьте, типа напольные блоки .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Анкл Бенц
Анкл Бенц
Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

09.03.2014 в 11:57:22

Списибо, я все понял. Если просто ПВУ. По проекту суммарная вытяжка по квартире 135 м3 в час. С установкой вентиляторов на решетки вытяжных каналов на какой расход оттока можно рассчитывать? Из каких соображений можно оценить максимальный отток с вентиляторами?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

09.03.2014 в 12:06:18

Анкл Бенц написал : .... Из каких соображений можно оценить максимальный отток с вентиляторами? ....

Из разумной достаточности, ограниченного "фанатизма" при выборе вентиляторов и без "применения в жизнь" народной мудрости, что "кашу маслом не испортишь ..."

Во завернул ! ! ! ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Анкл Бенц
Анкл Бенц
Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

09.03.2014 в 14:22:49

Да... есть малость. А по цифрам, если отталкиваться от 135 м3/час проектных, сколько можно принять?

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

09.03.2014 в 19:15:09

Штоа??!! ;) Какое сечение для 135м3/ч? 600х300?? А не до х.. много ли? ))) Даже если взять исходную скорость 1м/с, то сечение получится 250х150. Если взять комфортную скорость в воздуховоде 2м/с, то сечение можно заузить в два раза до 150х125. А по ГОСТам в магистрали допускается скорость 5м/с....

И, Ким, читай мои посты внимательно :) Я не подтверждал необходимость кондиционеров доводчиков, я допустил возможное их присутствие волшебным словом "если". Я как раз сторонник "запихать все в ПУ" и поставить только один внешний блок для кондиционера. Почему все установку называют ПВУ? Повторяю, это не корректно, она не работает вытяжкой. Это ПУ - Приточная Установка.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

09.03.2014 в 20:27:04

Onsyi написал : Какое сечение для 135м3/ч? 600х300??

Вашими же словами:

Onsyi написал : .... Штоа??!! ....

Внимательнее надо читать посты. Чтобы Вы не затруднялись и не морщили лоб в поисках того что писал, повторюсь, что размер воздуховода в 600х300 мм предназначен для установки Альфа 3000. если Вы с ней знакомы то номер 3000 означает что производительность по воздуху данной установки - 3000 куб.м/час при, не помню точно, то ли при 0 Па, то ли при 50 Па. каталога под рукой нет.

Onsyi написал : .... читай мои посты внимательно ....

начнем с того что мы с Вами в одном малиннике не сидели и задушевные беседы не вели ....

Onsyi написал : ..... Я не подтверждал необходимость кондиционеров доводчиков, я допустил возможное их присутствие волшебным словом "если"......

Все правильно, Вы не подтверждали. Но и ТС спрашивал всего лишь о том "Возможно ли использовать ПУ с .....(и т.д.) .... ??? ", а не о Ваших умозаключениях про "кучу или не кучу" наружно-внешних блоков.

Кстати, свои же посты перечитайте. По ним получается что внешние блоки надо в каких-то помещениях размещать .... Хотя, по принципу: "Догадайся мол сама ..." можно понять что Ваше предложение распространяется на территорию самого балкона. А Вы не рассматриваете то что этот балкон может быть застеклен. И что будет с наружным блоком ???

А самый простой и обыденный вопрос: "А где любимая жена ТС будет вешать сушиться постиранное белье ????" . Моя бы за такое отношение к балкону мне бы морду расцарапала, в лучшем случае .... ;) :)

Onsyi написал : ... Я как раз сторонник "запихать все в ПУ" .....

Ну, ДА уж ... "Запихуй невпихуемое ... " ;)

Onsyi написал : .... Почему все установку называют ПВУ? ....

А почему одного зовут Вася, другого - Петя, третьего - БОЧ и т.д. Кого как мама с папой назвал так и называются. Так и здесь. Производитель решил что это будет ПВУ и точка. И ему все по-фигу, это его право ..... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Анкл Бенц
Анкл Бенц
Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

09.03.2014 в 20:48:20

Вернусь к вопросу по оттоку. На схеме два вентканала, по проекту суммарный отток 135 м3/ час. Если поставить вентиляторы какой максимальный отток можно получить? Без хлопанья дверей? (Если я правильно понимаю давление развиваемое вытяжным вентилятором надо добавить к давлению ПВУ и вычесть потери давления?)

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

09.03.2014 в 20:59:51

Вот странный ты, Ким, человек... Такое впечатление, что для тебя важнее оказаться правым любым способом и самоутвердиться, а не решить проблему. Хм... А зачем 3000? Это же почти потребность маленького офисного центра. Такая установка даже в сечение 300х600 будет дуть со скоростью 5м/с... Куда такие объемы? 0_о Про балкон - выше... Внешний блок - выше... Оказалось есть корзина под окном. Гуд, это упрощает жизнь. Про белье - да, проблема.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

09.03.2014 в 21:00:31

Анкл Бенц написал : .... На схеме два вентканала, по проекту суммарный отток 135 м3/ час. Если поставить вентиляторы какой максимальный отток можно получить? .....

Если Вы ставите приточную установку (ПУ) и у Вас каналы ВЕ нормальные, чистые и рабочие, то зачем Вам вообще ставить вытяжные вентиляторы ????

Не вдаваясь в подробности, 135 кубов - это сумма "кухня" + "санузел". Так ??? Но Вам предложена ПУ под названием ПВУ350. Так ???. Если так то реально Вы из нее можете получить при такой схеме воздуховодов до 300-т кубов.... разница получается 165 кубов. Вот из этих кубов стоило бы поиметь и поставить вент в помещение которое слева от входа (пом.9).

Onsyi написал : странный ты, .... , человек ....

Для "не странных" повторяюсь :

Ким написал : мы с Вами в одном малиннике не сидели и задушевные беседы не вели ....

А что касается :

Onsyi написал : .... для тебя важнее оказаться правым любым способом и самоутвердиться, а не решить проблему.....

;) Да мне "по барабану" что будет делать автор, право выбора и принятия решения только на ним. И пишу только то что считаю правильным, не более того, и чтобы человек не наступал на грабли.

Никогда никому ничего не собирался и не собираюсь доказывать. Почитайте, пожалуйста, что написано в подписи, может быть что нибудь поймете. А если и не поймете, опять таки, это Ваше право, а не мое. ;) :)

Onsyi написал : .... А зачем 3000? ....

Поморщите немного лоб, может быть мысли какие-то появятся. Тогда и поймете ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

костин
костин
Местный

Регистрация: 05.03.2013

Шостка

Сообщений: 167

09.03.2014 в 22:52:25

Onsyi написал : что для тебя важнее оказаться правым любым способом

Не являюсь "поклонником" Кима, и частенько бываю с ним несогласен, при этом могу заявить , что вышеприведенная цитата не несет никакой смысловой нагрузки.Попросту- бред!

Onsyi написал : А зачем 3000? Это же почти потребность маленького офисного центра

Любезный, ведь речь идет об установке фреонового охладителя, если не ошибаюсь? Так вот, для того , чтобы ассимилировать требуемое кол-во теплопоступлений, необходимо увеличивать производительность.Расходы воздуха для вентиляции и кондиционирования, "немножко" отличаются.

0
костин
костин
Местный

Регистрация: 05.03.2013

Шостка

Сообщений: 167

09.03.2014 в 22:54:49

Анкл Бенц написал : о понимаю давление развиваемое вытяжным вентилятором надо добавить к давлению ПВУ

1.Неправильно. 2.О потерях давления ГДЕ, идет речь?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу