07.03.2014 в 17:43:15
ksiman написал : Разберите для сравнения типичный автомат и типичный выключатель и всё станет понятно :)
Усёк. Да если б были лишние - незамедлительно, ибо суть вещей весьма интересует. Но сейчас первый раз в жизни закупаю большой объём комплектухи и эл.уст.изделий, пока в руках ещё ничего не держал, вот и нет практического опыта.
07.03.2014 в 17:46:40
Выключатель имеет всего 2 преимущества:
07.03.2014 в 17:48:08
Mechanist написал : Но так как опыта реального самостоятельного монтажа ЭЩ нет, то кто его - как оно на самом деле
У Вас, грубо, ни на одном участке цепи ток не превысит 32А.
07.03.2014 в 17:53:01
ksiman написал : По новой схеме:
- повторяю ещё раз - в щите 1 выключатель не нужен
Понял, выбрасываю.
ksiman написал :
- на транс ставьте С10 или B16. УЗО перегружено не будет
Принято.
ksiman написал :
- стабилизатор 5кВА не сможет работать в полную мощность. Да и запитать столько всего сильноточного он также не сможет
Почему не сможет? И если запитать не сможет - то нужен большей мощности? 7-10-15? Из потребителей получается так: душевая 2.5 кВт макс, холодильник 25 Вт, кондей 1.3кВт, стир./суш: 2кВт, розетки: 500Вт + с учётом коэф. одновременности и был выбран 5кВт.
07.03.2014 в 17:55:58
И важный вопрос пока остался за кадром - насколько корректно проведение двух фазных линий от двух различных УЗО через один двухполюсный автомат-реле?
07.03.2014 в 18:00:38
Mechanist, желательно так: 32х220 ~ 7000ВА. Ну и к этому запас в 1.5-2 раза (ведь вы помните о графике зависимости мощности стабилизатора от величины входного напряжения)). Ну и там про "китайские ватты" и коэффициенты мощности не забываем.
07.03.2014 в 18:02:43
Johnny написал : Mechanist, желательно так: 32х220 ~ 7000ВА. Ну и к этому запас в 1.5-2 раза (ведь вы помните о графике зависимости мощности стабилизатора от величины входного напряжения)). Ну и там про "китайские ватты" и коэффициенты мощности не забываем.
Понятно, спасибо!
07.03.2014 в 18:02:48
Mechanist написал : Почему не сможет? И если запитать не сможет - то нужен большей мощности? 7-10-15? Из потребителей получается так: душевая 2.5 кВт макс, холодильник 25 Вт, кондей 1.3кВт, стир./суш: 2кВт, розетки: 500Вт + с учётом коэф. одновременности и был выбран 5кВт.
Вы ограничили питание стаба автоматом 16А. С учётом его КПД и возможного пониженного входного напряжения - это всего 2,5-3кВт на выходе. Ещё очень интересно посмотреть на трансформаторный БП постоянного тока на 2кВт :)
08.03.2014 в 13:30:45
ksiman написал : Ещё очень интересно посмотреть на трансформаторный БП постоянного тока на 2кВт :)
Пожалуйста ;)
08.03.2014 в 13:44:04
Johnny написал : а он трансформаторный ?
Хм.. )) как-то глаза упорно пропускали эту немаловажную деталь в вопросе. Он 1U высотой, туда транс не совсем влезет. Импульсник
08.03.2014 в 13:51:54
FOLKEN написал : холодильник в момент пуска,теоретически, может выбить автомат В6.
Он не только B6, он B10 выбивает. Проверял на себе. Поставил С16 вместо B10 - сразу перестало выбивать.
08.03.2014 в 14:00:41
D77S написал : Он не только B6, он B10 выбивает. Проверял на себе. Поставил С16 вместо B10 - сразу перестало выбивать.
С16 на холодильник?! Как-то печалит такая защита..
08.03.2014 в 14:24:19
D77S написал : Он не только B6, он B10 выбивает. Проверял на себе. Поставил С16 вместо B10 - сразу перестало выбивать.
Это только древний холодильник с пусковым реле на такое способен :)
Mechanist написал : Хм.. )) как-то глаза упорно пропускали эту немаловажную деталь в вопросе. Он 1U высотой, туда транс не совсем влезет. Импульсник
Типичный импульсный. Имейте в виду, что он довольно шумный
08.03.2014 в 14:47:17
ksiman написал : Типичный импульсный. Имейте в виду, что он довольно шумный
С учётом того, что он с вентиляторами - думаю, не то слово! Но он так же в тех. шкафу будет, рядом у упсами, свитчами и прочими гиковыми радостями :) Думаю, всему этому счастью надо будет ещё активную доп. вентиляцию всего шкафа сделать - много тепловыделяющего всего.
И позволю себе апнуть волнующий меня вопрос - "насколько корректно проведение двух фазных линий от двух различных УЗО через один двухполюсный автомат-реле"?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу