14.03.2014 в 16:50:44
Ребята, после ваших подсказок переделал немного щиток и вот что вышло:
Насчет ВП. Я так понял УЗО, как мне посоветовали ABB F204 я нашел минимум на 25А....
Ну и теперь не влазит счетчик ничерта :(
И я так понял, вот эту штуку надо сставить от перенапряжения?
14.03.2014 в 17:03:34
Leon259 написал : Я так понял УЗО, как мне посоветовали ABB F204 я нашел минимум на 25А....
Пойдет, зачем меньше-то) Кстати, УЗО на 50А не бывает. Да оно там и не нужно, вам достаточно 25 везде.
Leon259 написал : Ну и теперь не влазит счетчик ничерта
А что, щиток уже куплен?
Leon259 написал : И я так понял, вот эту штуку надо сставить от перенапряжения?
Это ставится в ВРУ на улице. Грозозащита. От "отгорания нуля" - УЗМх3.
Leon259 написал : Далее, как считаете, можно и нужно ли ставить индикатор напряжения на фазы?
Лучше 3 УЗМ. Заодно и "лампочкой" будет служить)
14.03.2014 в 18:31:03
Вот новое "творение":
Лучше сейчас? :)
14.03.2014 в 18:36:06
Трехфазные счетчики вроде не 5 модулей занимают, а 7 или 8.
14.03.2014 в 18:40:57
Сейчас еще с УЗО не разобрался, надо 50ые как-то убрать и перераспределить все. Счетчики уточню сейчас...
14.03.2014 в 19:29:10
Ну вот вроде бы поправил...оцените пожалуйста :)
Далее расписал примерную нагрузку по линиям...может тоже похвалите или поругаете:
Далее по выбору кабеля вопрос остается открытым у меня. Кабель ВВГнг 3*2.5 у нас в городе есть например по 36рублей Брянского завода. А есть по 20рублей "Тюмень-электро" и "Провод-К". Пишут отличное состояние, бухты запакованы. Цена заманчива, но про качество ничего не знаю. Может кто использовал, так знает. Есть еще какой-то в Леруа по 31рублю, производителя не помню.
14.03.2014 в 20:48:46
Leon259 написал : Ну вот вроде бы поправил...оцените пожалуйста :)
На первый взгляд неплохо. Только 3-ф счётчики бывают шириной на 9 модулей. Просто имейте в виду
14.03.2014 в 20:58:14
Ну я предусмотрел место под счетчик с ЖК дисплеем ЭНЕРГОМЕРА, у меня в квартире такой стоит на 8 модулей :)
14.03.2014 в 21:08:22
Leon259 написал :
- Варочная панель 7700вт
Откуда дровишки ...??? Это тянет на АВ С32А и кабель к ней 3х6мм2, а у Вас вводной на 25А, что соответствует 5,5kW и кабелю 3х4мм2, а у Вас интересно какой ... ??? Раз поставили АВ16А на варочную, то про 7,7kW можете забыть ... И зачем после диффа холодильника поставили АВ - делаете масло масленое - лучше уж замените дифф на УЗО 25А 30мА, всё ж получше и логичнее ... и места столько же , да и дешевле обойдется ...
14.03.2014 в 21:15:58
DED@ПВО написал : Откуда дровишки ...??? Это тянет на АВ С32А и кабель к ней 3х6мм2, а у Вас вводной на 25А, что соответствует 5,5kW и кабелю 3х4мм2
3-ф :)
14.03.2014 в 21:23:55
ksiman написал : 3-ф
Что то я ничего 3р в щите не замечаю ... кроме УЗМ, но распределения по фазам нет ... Увы и ах ...Чел не вкурил сам и все сделал в схеме через ...ж...у как для одной фазы ...
14.03.2014 в 21:44:00
DED@ПВО написал : Что то я ничего 3р в щите не замечаю ... кроме УЗМ, но распределения по фазам нет ... Увы и ах ...Чел не вкурил сам и все сделал в схеме через ...ж...у как для одной фазы ...
Верхняя половина щита вся трёхфазная.
14.03.2014 в 23:05:04
ksiman написал : Верхняя половина щита вся трёхфазная.
Кроме трёх УЗМ, что там трехфазное ? Ни каких надписей на последней схеме ... Может УЗМ про запас ...;) Типа догадайся сумей??? И что вводной АВ 25А трехфазный? Он 3р или 4р...??? Дуристика какая то, а не схема ...!!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.