У хеви индастрис, на сколько помню, есть понятие центрального пульта. Объединяем все кондеии в сеть диспетчеризации и управляем как угодно, от индивидуального или группового вкл-выкл до управления режимами и скоростью вентиляторов.
И все-таки, возвращаясь к выключению по питанию... Насколько это вредно для кондиционера?
По удобству для меня это оптимально. Причем после включения питания включатся те кондиционеры, что работали при выключении, что тоже кажется удобным...
Плохо это.
Если стоят ЭРВ, то они не закроются, фреон начнет мигрировать куда ему вздумается.
Не будет работать подогрев картера, если есть конечно.
Если компрессор инверторный, то он остановится не плавно.
....
Кароч, все сводится к гибели компрессора тем или иным образом.
Onsyi написал :
Плохо это.
Если стоят ЭРВ, то они не закроются, фреон начнет мигрировать куда ему вздумается.
Не будет работать подогрев картера, если есть конечно.
Если компрессор инверторный, то он остановится не плавно.
....
Кароч, все сводится к гибели компрессора тем или иным образом.
А еще при таком отключении не будет работать просушка испарителя перед выключением и жалюзи останутся в открытом состоянии, да и пусковой во время зарядки конденсаторов в инверторе при одновременной подачи на все кондеии будет совсем не маленький...