CrAsssH написал : В подъезде. Вводной автомат и счетчик - подъезд. Начиная срубильникка и все что после - в квартире.

Ну так и нарисуйте еще кубик чтобы все понятно было. А то нарисовали как единый щит...

Да и какая разница: два клювика УЗО вниз щелкнуть или один клювик ВН... Вот было бы у вас хотя бы 5+ УЗО... еще бы поверил, в целесообразность ВН на вводе.

0
CrAsssH
CrAsssH
Местный

Регистрация: 11.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 287

24.05.2014 в 19:51:18

Solovey написал : Ну так и нарисуйте еще кубик чтобы все понятно было. А то нарисовали как единый щит...

пост 158.

Solovey написал : Да и какая разница: два клювика УЗО вниз щелкнуть или один клювик ВН... Вот было бы у вас хотя бы 5+ УЗО... еще бы поверил, в целесообразность ВН на вводе.

Чего ж он только сейчас лишним стал, а до этого к месту был? Коли взял уж, не выбрасывать же.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5626

25.05.2014 в 00:13:43

Раз щитка два-оставляйте рубильник :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.05.2014 в 10:19:50

CrAsssH написал : пост 158.

Когда тема на 200+сообщений, и в 200м сообщении схема которая вызывает вопрос, я же не буду все страницы назад отматывать.

CrAsssH написал : Чего ж он только сейчас лишним стал, а до этого к месту был? Коли взял уж, не выбрасывать же.

Да, пока была нормальная схема - он был на месте. Как только поленились на схеме одну черточку провести, разграничив этажный и квартирный щиты - рубильник сразу стал лишним :)

0
CrAsssH
CrAsssH
Местный

Регистрация: 11.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 287

25.05.2014 в 11:22:12

Ну ладно, мой косяк. )

0
CrAsssH
CrAsssH
Местный

Регистрация: 11.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 287

16.06.2014 в 16:46:27

Стиральную машину стоит ставить на отдельный автомат при такой схеме? Если да, то какой номинал ставить и какой чувствительности?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

16.06.2014 в 16:51:14

Автомат 16A-2.5мм2.+25A УЗО 30mA или диффавтомат 16А 30mA.

0
CrAsssH
CrAsssH
Местный

Регистрация: 11.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 287

16.06.2014 в 16:55:02

Под отдельное УЗО выносить точно не буду. Если под этим же оставить и поставить под Автомат 16А 30mA категории В нормуль будет?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

16.06.2014 в 16:55:59

CrAsssH написал : Если под этим же оставить и поставить под Автомат 16А 30mA категории В нормуль будет?

Нормуль.Можно холодос на отдельную линию вынести-на случай отпуска.

0
CrAsssH
CrAsssH
Местный

Регистрация: 11.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 287

16.06.2014 в 17:05:36

Бех написал : Нормуль.

Понял.

Бех написал : Можно холодос на отдельную линию вынести-на случай отпуска.

Это перед УЗОшками вывести отдельную линию и поставить один АВ16?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

16.06.2014 в 17:09:46

CrAsssH написал : Это перед УЗОшками вывести отдельную линию и поставить один АВ16?

УЗО с автоматом или диффавтомат.После УЗМ.Отдельная линия. Уезжаете в отпуск-.уякс выключили другие потребители,кроме холодоса. Как хотите.Хозяин-барин.:)

0