Бех написал : Обычно в двух и четырех полюсных аппаратах нулевой контакт размыкается последним.А при замыкании замыкается первым.
Только если подписан, да и то не всегда
18.03.2014 в 17:21:55
Бех написал : Обычно в двух и четырех полюсных аппаратах нулевой контакт размыкается последним.А при замыкании замыкается первым.
Только если подписан, да и то не всегда
18.03.2014 в 17:24:46
Бех написал : Обычно в двух и четырех полюсных аппаратах нулевой контакт размыкается последним.А при замыкании замыкается первым.
не встречал- в каких моделях конкретно?
18.03.2014 в 17:26:20
Legrand серия dx/Был у них на семинаре в далеком 2009году на Семеновской.
18.03.2014 в 17:34:42
iyri написал : не встречал- в каких моделях конкретно?
Ещё у АВВ автоматов 3P+N и 1P+N есть с заявленной фичей (NA)
18.03.2014 в 17:39:17
Бех написал : Legrand серия dx
У производителя эта функция не отмечена (2П).
28.03.2014 в 07:12:17
ksiman написал : Если зачем-то очень хочется рвать N в 3-ф сети (не PEN!), используйте специальные коммутационные аппараты, подключающие полюс N раньше фазных и отключающий его позже фазных, либо коммутационные аппараты мгновенного действия, когда все полюса подключаются и отключаются очень быстро с щелчком :)
т.е. при системе TT возможен разрыв нуля используя автомат 3p+n? Чем плохо желание сделать этот разрыв если при включении и выключении нагрузки никакой не будет, а питающая линия, к примеру голый алюминий.
28.03.2014 в 07:34:19
artem_vld написал : т.е. при системе TT возможен разрыв нуля используя автомат 3p+n?
Возможен независимо от системы.
28.03.2014 в 08:27:12
DED@ПВО написал : 4 ом - повторка на вводе в дом ...
бред.
Сопротивление заземлителя на вводе в дом не нормируется
28.03.2014 в 09:17:09
п.1.7.60 ПУЭ.При применении системы TN/Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу