ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.03.2014 в 17:21:55

Бех написал : Обычно в двух и четырех полюсных аппаратах нулевой контакт размыкается последним.А при замыкании замыкается первым.

Только если подписан, да и то не всегда

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

18.03.2014 в 17:24:46

Бех написал : Обычно в двух и четырех полюсных аппаратах нулевой контакт размыкается последним.А при замыкании замыкается первым.

не встречал- в каких моделях конкретно?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

18.03.2014 в 17:26:20

Legrand серия dx/Был у них на семинаре в далеком 2009году на Семеновской.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.03.2014 в 17:34:42

iyri написал : не встречал- в каких моделях конкретно?

Ещё у АВВ автоматов 3P+N и 1P+N есть с заявленной фичей (NA)

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

18.03.2014 в 17:39:17

Бех написал : Legrand серия dx

У производителя эта функция не отмечена (2П).http://www.spektrm.ru/category-1664-7

0
artem_vld
artem_vld
Новичок

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

28.03.2014 в 07:12:17

ksiman написал : Если зачем-то очень хочется рвать N в 3-ф сети (не PEN!), используйте специальные коммутационные аппараты, подключающие полюс N раньше фазных и отключающий его позже фазных, либо коммутационные аппараты мгновенного действия, когда все полюса подключаются и отключаются очень быстро с щелчком :)

т.е. при системе TT возможен разрыв нуля используя автомат 3p+n? Чем плохо желание сделать этот разрыв если при включении и выключении нагрузки никакой не будет, а питающая линия, к примеру голый алюминий.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.03.2014 в 07:34:19

artem_vld написал : т.е. при системе TT возможен разрыв нуля используя автомат 3p+n?

Возможен независимо от системы.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.03.2014 в 08:27:12

DED@ПВО написал : 4 ом - повторка на вводе в дом ...

бред.
Сопротивление заземлителя на вводе в дом не нормируется

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

28.03.2014 в 09:17:09

п.1.7.60 ПУЭ.При применении системы TN/Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу