DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.03.2014 в 00:38:06

alexposter Ну это само, собой ... Ведь остальные повторки - исскуственное приближение точки заземления нейтрали трансформатора КТП к потребителю, - не так ли ...???

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

16.03.2014 в 00:39:08

DED@ПВО написал : Ведь остальные повторки - исскуственное приближение точки заземления нейтрали трансформатора КТП к потребителю, - не так ли ...???

реально - да, формально - нет.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

16.03.2014 в 04:57:08

Arty написал : например у АBB и вовсе не нашел ротационных

К рубильникам OT есть дополнительные полюса.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.03.2014 в 08:42:06

Если зачем-то очень хочется рвать N в 3-ф сети (не PEN!), используйте специальные коммутационные аппараты, подключающие полюс N раньше фазных и отключающий его позже фазных, либо коммутационные аппараты мгновенного действия, когда все полюса подключаются и отключаются очень быстро с щелчком :)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

16.03.2014 в 08:48:15

Кстати, рубильники ОТ как раз мгновенного включения. И автоматы S200, начиная с 50А (я поначалу недоумевал, почемуони так хрустят))

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.03.2014 в 08:53:01

У SE тоже такие есть (Acti9)

0
Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

16.03.2014 в 11:22:10

ksiman написал : используйте специальные коммутационные аппараты, подключающие полюс N раньше фазных и отключающий его позже фазных

А Марку не подскажите?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

16.03.2014 в 12:40:21

ksiman написал : Если зачем-то очень хочется рвать N в 3-ф сети (не PEN!), используйте специальные коммутационные аппараты, подключающие полюс N раньше фазных и отключающий его позже фазных, либо коммутационные аппараты мгновенного действия, когда все полюса подключаются и отключаются очень быстро с щелчком

Четырехполюсные АВ приемлемы ?

0

Да, ни фига.

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.03.2014 в 12:46:07

dokar Да, если выполняются вышеприведённые требования

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

16.03.2014 в 12:57:04

Arty написал : А Марку не подскажите?

ksiman написал : Да, если выполняются вышеприведённые требования

http://www.uzo.ru/catalog/circuit-breakers/#/catalog/four-pole-circuit-breakers-doepke/

0

Да, ни фига.

Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

18.03.2014 в 17:08:02

Обычно в двух и четырех полюсных аппаратах нулевой контакт размыкается последним.А при замыкании замыкается первым.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу