Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

15.03.2014 в 22:08:14

На входе ВРУ нужно поставить рубильник. Ввод 3х-фазный 380

Сразу после ввода ставится рубильник, затем сеть расходится на 3x220V Хочется поставить 4P рубильник, чтобы полностью отключить дом от сети.

Но меня беспокоит момент, что вдруг ноль отключится раньше и на какое то короткое время фазы останутся без нуля. Кто то скажет, что ноль не отключают, тогда как же с УЗО которое отключает оба проводника? И может также стоять сразу за рубильником.

Что скажите?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.03.2014 в 22:11:25

Лучше 3Р, чем меньше разрывов в нуле, тем надежней.

0
Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

15.03.2014 в 22:15:19

Но хотелось бы полностью обесточить дом. Например я уезжаю с дачи на 8 месяцев. А что там придет по этому не разорванному нулю?

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

15.03.2014 в 22:15:51

на вводе во вру рубильник обычно 3Р, ноль заводится на N шину, контур приваривается к корпусу/РЕшине, и обе шины соединяются перемычкой, если TN-C-S и без извращений. Не надо коммутировать ноль ДО того как он перестает быть PEN. после разделения - пожалуйста, двухполюсные узошки и что угодно

0
jumpervas
jumpervas
Местный

Регистрация: 08.02.2014

Москва

Сообщений: 342

15.03.2014 в 22:26:04

Но меня беспокоит момент, что вдруг ноль отключится раньше и на какое то короткое время фазы останутся без нуля. Это как же в 4Р они же все механически связаны. Ставьте 4Р. Это правильно, только не ставьте китай.

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

15.03.2014 в 22:28:43

вы немного не с той стороны вопрос решаете. Сперва определитесь, N там у вас, или PEN. Второй - нельзя коммутировать, по-хорошему. Если делаете TN-C-S, то после разделения PEN ставьте что угодно, хоть 3Р, хоть 4Р

0
Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

15.03.2014 в 22:30:27

jumpervas написал : Это как же в 4Р они же все механически связаны

Ну то, что связаны это верно, но так как большинство ставят 3P , а 4P найти не просто (например у АBB и вовсе не нашел ротационных) , возникли сомнения в правильности применения 4P

FOLKEN написал : Второй - нельзя коммутировать, по-хорошему

Если нельзя, то тогда возвращаемся к УЗО двуполярному, как же тогда?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.03.2014 в 22:37:33

Двухполюсное УЗО не может стоять перед РЕN, по определению.

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

15.03.2014 в 22:38:48

почитайте внимательно. нельзя коммутировать PEN до разделения его на N и РЕ, после разделения уже ставьте сои двухполюсные УЗО и четырехполюсные чтоугодно

0
jumpervas
jumpervas
Местный

Регистрация: 08.02.2014

Москва

Сообщений: 342

15.03.2014 в 22:42:23

Arty написал : Ну то, что связаны это верно, но так как большинство ставят 3P , а 4P найти не просто (например у АBB и вовсе не нашел ротационных) , возникли сомнения в правильности применения 4P

Поэтому и не найти. 7ПУЭ ввели, так и появились "нестандартные" автоматы.

0
Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

15.03.2014 в 22:42:54

Да мне собственно ничего коммутировать не нужно, хочу полностью обесточить ВРУ на момент когда меня нет дома.

0