20.03.2014 в 11:48:22
юра Т, Тыкните пунктом в норматив!я тупой.
20.03.2014 в 11:51:48
Бех написал : юра Т, Тыкните пунктом в норматив!я тупой.
Бех, попробуй доказать обратное. Сам-то найдешь документ который обязывает гильзы ставить? Я тебе уже подсказку выше дал. Попробуй еще что-то найти.
20.03.2014 в 12:07:25
п.14.24 СП31-110-2003 СниП 3.05.06-85 п.3.18
20.03.2014 в 12:17:25
Бех написал : СниП 3.05.06-85 п.3.18
к электропроводкам жилых помещений отношения не имеет.
Бех написал : п.14.24 СП31-110-2003
опять мимо, ибо речь идет о сменяемой проводке. - а в ситуации автора получается несменяемая.
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнятьсменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемыхподвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещенияхэлектропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями,выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличеннаяпрокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, подштукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций,выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
20.03.2014 в 12:28:55
Так читаем ПУЭ :п.1.1.17 "допускается"-означает что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий,ограниченных ресурсов необходимого оборудования,материалов)."
20.03.2014 в 13:38:25
Бех, так сейчас по всем новостройкам из кирпича получаются стесненные условия,ограниченные ресурсы. Если бы технадзор драл бы нещадно за замуровываение кабеля прям в стену без гофры или трубы, то да... а так это спошь и рядом, да еще умудряются не нг-лс класть... «поубывав бы усих»
20.03.2014 в 13:48:41
А мы итак дерём)));) А главное -БЕЗОПАСНОСТЬ.Остальное всё-равно.
20.03.2014 в 19:38:18
юра Т написал : на ненесущих негорючих можно без гильз
Даже не ожидал что по этой теме будет столько разных мнений............кстати на фотке несущая стена ,или я не прав ?
20.03.2014 в 20:15:23
PILOT 70 написал : Даже не ожидал что по этой теме будет столько разных мнений............кстати на фотке несущая стена ,или я не прав ?
Она самая, внешняя несущая стена толщиной около 70 см.
А кабель, действительно, оказался не кабелем, а проводом ПВС :-(.
Сегодня целый день ушел на выяснение отношений в духе "кто виноват и что делать". Монтажники упорно уверяли, что всем ставят так и никто не жаловался, более того, никак не могли признать, что разница между ПВС и NYM/ВВГ существует. Пришлось даже звонить в представительство компании-производителя кондиционера, и только во время этого разговора выяснилось, что прокладывать ПВС, да еще и без гофры нельзя.
После всего этого монтажники согласились завтра переделать работу, но с тем условием, что кабель покупать буду я. Ибо они до сих пор упорно не понимают, что за диковинный кабель (это я о ВВГ) должен все-таки быть замурован в стене. Их позиция: "провод, он и есть провод".
20.03.2014 в 20:51:11
Если прокладываем до внешнего блока одножильный NYM или ВВГ-нг-ls то как будут сказываться вибрации на контактном соединении? Понимаю, что к ВБ также и медные трубки подходят и их тоже тясет...
20.03.2014 в 23:00:32
AnnaRozanova написал : "провод, он и есть провод".
вот, добили всё же монтажников))) хотя 99.9% что ничего бы с ним не случилось
зы, сейчас вот Вы ВВГ купите, а мы потом скажем что и он по правилам не подходит, надо малодымный))) NYM то однозначно не катит, его на солнышко нельзя