23.03.2014 в 13:40:19
угу есть такое...
23.03.2014 в 13:42:31
STAS_V написал : А это Вы к чему?
я к тому что одного и того же результата можно добиться разными способами какой удобнее и дешевле выбирать Вам.
23.03.2014 в 14:10:17
malets, нам грех жаловаться. У еас есть ВВП2
23.03.2014 в 16:42:12
Рад за вас, у нас он тоже есть в продаже.
Мы пользуемся вот таким
23.03.2014 в 21:07:52
malets, у Одескабеля ВВП мне нравится больше.
24.03.2014 в 09:25:18
ВВГнг(А)-LS - кабель не гибкий, радиус изгиба при монтаже не менее 10 наружных диаметров кабеля.
если необходима гибкость и при этом соблюдение норм пожарного ГОСт на кабели - тогда используйте кабель КГВВнг(А)-LS
24.03.2014 в 10:50:45
Кольчуга, у меня к Вам вопрос - прокладка КВВГ-нг-нд в стационарной проводке без ограничений? Возможна как прямая замена ВВГ-нг-нд?
24.03.2014 в 10:55:19
AnnaRozanova написал : Что все-таки нужно использовать при установке кондиционера (с учетом того, что все кабели/провода будут находиться в заштукатуренной штробе и выходить через сквозное отверстие на улицу, где ничем защищены не будут): силовой кабель ВВГ/NYM или провод ПВС?
ВВГнгLS
24.03.2014 в 11:25:37
AlexMax написал : Кольчуга, у меня к Вам вопрос - прокладка КВВГ-нг-нд в стационарной проводке без ограничений? Возможна как прямая замена ВВГ-нг-нд?
Для того, чтобы заменить ВВГнг(А)-LS на КВВГнг(А)-LS необходимо знать и учесть все факторы: и напряжение в сети, и необходимость наличия заполнения в конструкции кабеля (в ВВГ есть, в КВВГ нет) и т.п.
24.03.2014 в 18:39:14
Т,е прямая замена невозможна? Я говорю об осветительных сетях?
25.03.2014 в 09:48:35
А с какой целью вы хотите поменять один кабель на другой?