Johnny написал : К черту кросс-модуль! Тогда уж сразу на УЗО подавать и гребенкой их соединять =))

Согласен. Что-то я забыл про гребёнки-то...

kuda написал : На кухне ставить УЗО на 63А нет особого смысла, так как перед ним стоит автомат на 40А. Вполне можно снизить номинал.

Согласен. Переборщил :) Хотя, некоторые рекомендуют, что бы УЗО был на номинал выше, чем автомат (сумма автоматов), который до или после УЗО стоит.

kuda написал : И еще, под какую модель независимого духового шкафа закладываете проводку? 32А и кабель 6мм не перебор ли? Бытовые духовки, которые предлагает mvideo имеют максимальную потребляемую мощность 3680 Вт. и комплектуются проводом с со стандартной вилкой расчитаной на 16А.

С моделью пока не определялся, но в данном случае считаю, что лучше переборщить, чем недоборщить.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

06.04.2014 в 14:47:59

Deand написал : С моделью пока не определялся, но в данном случае считаю, что лучше переборщить, чем недоборщить.

Неоправданно. Обычная линия 3х2.5 с розеткой для бытовой духовки - стандарт.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.04.2014 в 15:07:39

Deand написал : С моделью пока не определялся, но в данном случае считаю, что лучше переборщить, чем недоборщить.

Если "перебдите", то поменяйте последнее УЗО( которое на варочную и духовой шкаф) на 63А, а то 40А маловасто будет для АВ32А + АВ32А ...

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.04.2014 в 15:09:25

Johnny написал : Обычная линия 3х2.5 с розеткой для бытовой духовки - стандарт.

Есть духовые шкафы 2-х фазные, без шнура и на 5,5kW ... Пусть думает ...

0
Аватар пользователя
Deand

Местный

Регистрация: 02.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 25

06.04.2014 в 17:21:58

DED@ПВО написал : Если "перебдите", то поменяйте последнее УЗО( которое на варочную и духовой шкаф) на 63А, а то 40А маловасто будет для АВ32А + АВ32А ...

Там сверху автомат на 40А

0
Аватар пользователя
Deand

Местный

Регистрация: 02.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 25

08.07.2014 в 07:30:35

Многожильным проводом какого сечения лучше делать разводку щитка: 6мм2 или 10мм2? Концы в наконечники НШВИ планируют обжимать.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

08.07.2014 в 07:44:32

Дык ну это... зависит от того, ЧТО разводить. Индикацию и автоматику - 1,5 квадрата. Разные розетки и силовые линии под автоматами 16А - 2,5 квадрата. БОльшую часть разной фигни после УЗОшек - 6 квадрат. Ввод и прочее - если там вводной автомат на 40А - то 6 квадрат. А если злее - то 10 квадрат. На все эти сечения есть НШВИ и НШВИ(2) - на два провода. Поэтому все соидения щитка надо продумать так, чтобы больше двух проводов в одной точке не встречалось. Под НШВИ можно подпихать тонкое сечение. Например можно запихать в НШВИ 10 квадрат ещё и 1,5 для лампочки.

0
Аватар пользователя
Deand

Местный

Регистрация: 02.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 25

08.07.2014 в 15:42:44

Cs-Cs написал : Дык ну это... зависит от того, ЧТО разводить. Индикацию и автоматику - 1,5 квадрата. Разные розетки и силовые линии под автоматами 16А - 2,5 квадрата. БОльшую часть разной фигни после УЗОшек - 6 квадрат. Ввод и прочее - если там вводной автомат на 40А - то 6 квадрат. А если злее - то 10 квадрат. На все эти сечения есть НШВИ и НШВИ(2) - на два провода. Поэтому все соидения щитка надо продумать так, чтобы больше двух проводов в одной точке не встречалось. Под НШВИ можно подпихать тонкое сечение. Например можно запихать в НШВИ 10 квадрат ещё и 1,5 для лампочки.

Спасибо за развёрнутый ответ! Вводной автомат - 50А. Т.е. от него надо 10 квадратов тянуть до УЗО и автоматов. А после автоматов - по ситуации. Это для фазы. А как быть с нейтралью? В какой момент она считается "защищённой" автоматом и можно её тоже делать 2,5 для розеток? После УЗО? (автомат однополюсный)

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

08.07.2014 в 15:47:42

Дык а после УЗО куда? На нулевые шинки? Ну и возьмите после каждого УЗО шестёрку. На фазу и на ноль. А на УЗО от ввода подать десяткой.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.07.2014 в 17:06:53

Deand, Вот вы нарисовали принципиальную схему, и даже подписали сечения монтажного провода в щитке (или это шинки)...

Теперь изобразите монтажную схему щитка, где будет видно взаимное расположение элементов (что-то объединится штатными шинками 10 квадрат, где-то надо проводом монтаж выполнить) и на этой схеме сразу уже будет однозначно видно какие связи каким сечением можно выполнить.

0
Аватар пользователя
Deand

Местный

Регистрация: 02.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 25

03.08.2014 в 17:12:16

Solovey написал : Deand, Вот вы нарисовали принципиальную схему, и даже подписали сечения монтажного провода в щитке (или это шинки)...

Это планируемые провода от щитка :) Щиток уже почти закончил. Как только будет окончательный вариант - выложу фотографии :)

0