02.04.2014 в 07:42:18
На "кухонном щитке" автомат на 40А что защищает? Имхо или перенести в щит в прихожей для защиты линии между щитами или заменить на рубильник.?
02.04.2014 в 10:06:19
kuda написал : На "кухонном щитке" автомат на 40А что защищает? Имхо или перенести в щит в прихожей для защиты линии между щитами или заменить на рубильник.?
Перенесу в щит в прихожей, а в кухонный поставлю кросс-модуль, либо такой же автомат. Ставить ещё один OT63F3 как-то жирнова-то)))
04.04.2014 в 21:49:57
Результат итераций и ваших советов :) Осталось его только в щитки утрамбовать
05.04.2014 в 04:27:06
Deand написал : Перенесу в щит в прихожей, а в кухонный поставлю кросс-модуль, либо такой же автомат.
К черту кросс-модуль! Тогда уж сразу на УЗО подавать и гребенкой их соединять =))
Я тоже думал сначала в кухонный щиток поставить ВН DEKraft. И щиток на 24 модуля (даже купил, но не влез - ушел товарищу в дом). И в итоге
05.04.2014 в 20:50:51
На кухне ставить УЗО на 63А нет особого смысла, так как перед ним стоит автомат на 40А. Вполне можно снизить номинал.
И еще, под какую модель независимого духового шкафа закладываете проводку? 32А и кабель 6мм не перебор ли? Бытовые духовки, которые предлагает mvideo имеют максимальную потребляемую мощность 3680 Вт. и комплектуются проводом с со стандартной вилкой расчитаной на 16А.
06.04.2014 в 13:44:38
Johnny написал : К черту кросс-модуль! Тогда уж сразу на УЗО подавать и гребенкой их соединять =))
Согласен. Что-то я забыл про гребёнки-то...
kuda написал : На кухне ставить УЗО на 63А нет особого смысла, так как перед ним стоит автомат на 40А. Вполне можно снизить номинал.
Согласен. Переборщил :) Хотя, некоторые рекомендуют, что бы УЗО был на номинал выше, чем автомат (сумма автоматов), который до или после УЗО стоит.
kuda написал : И еще, под какую модель независимого духового шкафа закладываете проводку? 32А и кабель 6мм не перебор ли? Бытовые духовки, которые предлагает mvideo имеют максимальную потребляемую мощность 3680 Вт. и комплектуются проводом с со стандартной вилкой расчитаной на 16А.
С моделью пока не определялся, но в данном случае считаю, что лучше переборщить, чем недоборщить.
06.04.2014 в 14:47:59
Deand написал : С моделью пока не определялся, но в данном случае считаю, что лучше переборщить, чем недоборщить.
Неоправданно. Обычная линия 3х2.5 с розеткой для бытовой духовки - стандарт.
06.04.2014 в 15:07:39
Deand написал : С моделью пока не определялся, но в данном случае считаю, что лучше переборщить, чем недоборщить.
Если "перебдите", то поменяйте последнее УЗО( которое на варочную и духовой шкаф) на 63А, а то 40А маловасто будет для АВ32А + АВ32А ...
06.04.2014 в 15:09:25
Johnny написал : Обычная линия 3х2.5 с розеткой для бытовой духовки - стандарт.
Есть духовые шкафы 2-х фазные, без шнура и на 5,5kW ... Пусть думает ...
06.04.2014 в 17:21:58
DED@ПВО написал : Если "перебдите", то поменяйте последнее УЗО( которое на варочную и духовой шкаф) на 63А, а то 40А маловасто будет для АВ32А + АВ32А ...
Там сверху автомат на 40А
08.07.2014 в 07:30:35
Многожильным проводом какого сечения лучше делать разводку щитка: 6мм2 или 10мм2? Концы в наконечники НШВИ планируют обжимать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу