Контроллер насосной станции (2 насоса) с ЧП
Разработано ПО для контроллера насосной станции. Вот характеристики:
Краткое описание контроллера ASU.PS12.PLC73 насосной станции
-
Назначение • Контроллер ASU.PS12.PLC73 предназначен для поддержания необходимого давления в нагнетательном коллекторе насосной станции или поддержание заданного перепада путем регулирования частоты питающего напряжения электропривода насоса.
-
Контроллер ASU.PS12.PLC73 обеспечивает в автоматическом режиме: • поддержание заданного давления в нагнетательном коллекторе; • (или) поддержание заданного перепада на насосной группе; • резервный ввод насоса при аварии одного из насосов; • перезапуск станции при аварии обоих насосов с заданным интервалом времени; • чередование работы двух насосов с заданным интервалом времени; • защиту насосов от сухого хода; • охлаждение частотного привода посредством управления вентилятором; • контроль состояния (залипания) магнитных пускателей; • перевод станции в ручной режим управления; • смену работающего насоса (нажатием функциональной кнопки "F3"); • сброс аварийного состояния какого-либо насоса (нажатием кнопки "ПУСК"); • сброс аварийного состояния станции (нажатием кнопки "ПУСК"), т. е. перезапуск остановленной станции.
-
Контроллер ASU.PS12.PLC73 НЕ обеспечивает: • включение в работу более одного насоса, т. е. контроллер может управлять только одним насосом в каждый конкретный момент времени.
-
Контроллер ASU.PS12.PLC73 ведет измерения следующих технологических и вспомогательных параметров: • входного давления; • выходного давления; • перепада давления на насосной группе; • текущей (реальной) частоты питающего напряжения, поступающего с частотного привода к насосу; • температуры в шкафе автоматики.
За более подробной информацией о функциональности контроллера шкафа автоматики обращайтесь к документу «Контроллер насосной станции ASU.PS12.PLC73. Руководство по эксплуатации.» расположенному по ссылке (). Или по телефону +7 3452 730 784.