02.04.2014 в 09:18:48
Денис25 написал : Кабеля будут идти по стене на растоянии 150мм от потолка под штукатуркой
Это какой слой штукатурки собираетесь на стены класть чтобы столько кабеля скрыть? Из чего стены?
02.04.2014 в 10:20:04
Solovey написал : Это какой слой штукатурки собираетесь на стены класть чтобы столько кабеля скрыть? Из чего стены?
Слой штукатурки будет от 10 до 15 мм. Чтобы закрыть провода под штукатуркой этого вполне хватит.Я не собираюсь провода в пучек связывать. Стены кирпичная кладка
02.04.2014 в 10:26:43
Денис25 написал : А как без распаечных коробок? я просто не знаю как это сделать
Это гораздо проще, чем с ними:
02.04.2014 в 11:34:02
Solovey написал : Зачем закладывать кабель на уровне розеток? Для кабеля есть стяжка пола или запотолочное пространство - по стенам только вертикально. Не надо создавать дополнительные проблемы на ровном месте
Давно хотел уточнить этот вопрос, если кабель на розеточную группу опускаем вертикально по стене, можно ли в одном помещении от этой группы пустить кабель в штробе на уровне розеток, к следующей розеточной группе?
02.04.2014 в 12:44:26
можно, только потом не забивайте в этом месте гвозди.
02.04.2014 в 12:47:53
и бетон горизонтально штробить нельзя.
02.04.2014 в 12:59:07
Solovey написал : и бетон горизонтально штробить нельзя.
+100. упустил этот важнейший момент :o
02.04.2014 в 13:07:36
Solovey написал : и бетон горизонтально штробить нельзя.
Вроде касается только несущих стен в панельках,кирпичные стены можно,но не сильно глубоко.
02.04.2014 в 13:51:29
volchenok написал : Вроде касается только несущих стен в панельках,кирпичные стены можно,но не сильно глубоко.
Дык я про кирпич и не говорил.
02.04.2014 в 17:31:40
volchenok написал : но не сильно глубоко.
«сколько вешать в граммах» понятие не глубоко у всех разное :)
02.04.2014 в 18:29:20
MINik написал : понятие не глубоко у всех разное
неглубоко - значит не на всю длину инструмента. но инструмент у всех разный.
02.04.2014 в 18:44:15
ura написал : ...в одном помещении от этой группы пустить кабель в штробе на уровне розеток, к следующей розеточной группе...
А я бы сделал немного ниже или выше горизонтальной линии розеток. Вдруг потом потребуется еще одну розетку в группе сделать: если провода смещены, то будет возможно просверлить рядом отверстие под подрозетник коронкой и установить розетку.
03.04.2014 в 10:29:20
[QUOTE=Solovey;4452003]Вот этого не надо. Одного кабеля 3*2.5 под защитой автомата 16А должно хватить. Я ПММ вообще только ночью включаю, а духовку днем.
Но если уверены что ПММ и духовка у вас могут работать вместе - протяните им 2 линии 3*2.5 А почему не надо 3х4 а лучше два 3х2.5
03.04.2014 в 10:33:20
[QUOTE=Solovey;4452003]Вот этого не надо. Одного кабеля 3*2.5 под защитой автомата 16А должно хватить. Я ПММ вообще только ночью включаю, а духовку днем. Но если уверены что ПММ и духовка у вас могут работать вместе - протяните им 2 линии 3*2.5
Почему нельзя провести один 3х4 ?
03.04.2014 в 11:02:58
Денис25 написал : Почему нельзя провести один 3х4 ?
Потому что для духовки и ПММ линии должны заканчиваться розетками. Пихать жилы 4 квадрата в розетки - изврат полный. Если от кабеля 4 квадрата в распайке делать ответвления 2.5 квадрата - то такую линию в голове все-равно надо автоматов 16А защищать. Так что 4 квадрата вариант очень кривой.