03.04.2014 в 11:02:59
Денис25 написал : А почему не надо 3х4 а лучше два 3х2.5
потому что розетка не рассчитана на токи более 16А, а смысл защищать 3х4 автоматом на 16А
03.04.2014 в 11:25:58
MINik написал : потому что розетка не рассчитана на токи более 16А, а смысл защищать 3х4 автоматом на 16А
Понятно. Спасибо
03.04.2014 в 11:29:19
Solovey написал : Потому что для духовки и ПММ линии должны заканчиваться розетками. Пихать жилы 4 квадрата в розетки - изврат полный. Если от кабеля 4 квадрата в распайке делать ответвления 2.5 квадрата - то такую линию в голове все-равно надо автоматов 16А защищать. Так что 4 квадрата вариант очень кривой.
Спасибо