Alexiy написал :
ни в коем случае спуск от молниеприёмника в здание не заводится!
спуск от молниеприёмника напрямую идёт на заземляющий контур
а от заземляющего контура уже на ГЗШ
я именно про это
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части:
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
Что за каша у вас в голове? Молниезащита здания, естественно, присоединяется к общему устройству заземления, только СУП внутри здания практически никак в защите от ударов молнии не участвует
она участвует в плане безопасности людей внутри здания.... ЭМ импульс при молнии ого-го... вот и уравнивает СУП разницу потенциалов... в тч и наведённых... почемe вы ЭМ составляющую не учитываете?
и по-любому при TT при ударе молнии разность между заземлением и рабочими проводниками будет. поэтому там УЗИП просто необходим
УЗИП необходим всюду, где воздушки... но даже и по подземному вводу к примеру может прилететь
с высокой стороны на ТП, а с ТП под землей к вам... но это не так страшно, ТП погасит часть импульса, если её заземление исправно
кстати, совершено верно заметили, что сделав отличный молниеприёмник с хорошим заземлением... в итоге получите, что молния и начнёт именно в него хреначить... кстати, хреначит она не в, а из... впрочем отношения к этой теме сей факт не имеет....
у отдельно стоящего молниеприёмника должна быть защитная зона, в которую проход во время грозы запрещён... ибо растекание тока и всё такое...