Аватар пользователя
Vikong

Местный

Регистрация: 11.08.2008

Москва

Сообщений: 47

10.04.2014 в 11:39:56

Добрый день! На прошлой неделе наше ЖКХ озадачило целый микрорайон. После проверки, всем жильцам разнесли уведомление следующего содержания (с сокращениями) "... при проверке дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования... было выявлено следующее нарушение: люк чистки отсутствует". Дается время для исправления, а в случае неисполнения грозятся отключить газ. Так как дом старый, то будут отключены и газовая плита, и газовая колонка. Старожилы клянутся, что никаких люков никогда не было. Представители ЖКХ, на вопрос, что это за чудо такое, туманно отвечают, что "должно быть три дыры". Пожалуйста, подскажите, на основании каких документов требуют наличие люка чистки? Полистал СНиП 2.04.05 (отопление, вентиляция и кондиционирование), что-то ничего не нашел. Где-то прочитал, что при отсутствии люка чистки, используется входное отверстие после демонтажа труб.

0
Аватар пользователя
Vikong

Местный

Регистрация: 11.08.2008

Москва

Сообщений: 47

10.04.2014 в 11:51:32

Нашел что-то похоже, пункт 3.74 СНиП 2.04.05 3.74.* Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками. Но это про печное оборудование. А про газовое что-нибудь есть?

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

10.04.2014 в 13:48:04

Vikong написал : Старожилы клянутся, что никаких люков никогда не было.

Такое иногда могло быть, но скорее исключение и должно быть одно условие. Например, на Беговой в военном городке, нет люков, но все по правилам. А вообще, люк - это обязательное условие эксплуатации, без него действительно отключат. Смотрите Правила Безопасности в Газовом Хозяйстве и Пожарные... Там все есть. Какой дом, года постройки, из чего дымоходы? Три дыры, это: вход от колонки, "карман" и вентканал. В дымоходе только две.

0
Аватар пользователя
Vikong

Местный

Регистрация: 11.08.2008

Москва

Сообщений: 47

10.04.2014 в 14:37:58

trubo4ist написал : Такое иногда могло быть, но скорее исключение и должно быть одно условие. Например, на Беговой в военном городке, нет люков, но все по правилам. А вообще, люк - это обязательное условие эксплуатации, без него действительно отключат. Смотрите Правила Безопасности в Газовом Хозяйстве и Пожарные... Там все есть. Какой дом, года постройки, из чего дымоходы? Три дыры, это: вход от колонки, "карман" и вентканал. В дымоходе только две.

Спасибо за ответ. Дом постройки 1968г, сам дом и дымоходы из кирпича. Получается, в дымоходе должен быть вход от колонки и ниже карман с люком?

0
Аватар пользователя
Vikong

Местный

Регистрация: 11.08.2008

Москва

Сообщений: 47

10.04.2014 в 14:39:48

Документ нашел, но что-то никаких упоминаний про люк очистки не могу обнаружить. Может, подскажете пункт?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

10.04.2014 в 14:40:39

Vikong, разбить стенку ниже входа колонки и затычку от самовара поставить :)

0
Аватар пользователя
Vikong

Местный

Регистрация: 11.08.2008

Москва

Сообщений: 47

10.04.2014 в 14:57:54

Только вот это: 3.8.7. Приборы и аппараты, имеющие утечки газа, неисправные автоматику безопасности, вентиляционные и дымоотводящие системы, разрушенные оголовки дымоходов, а также самовольно подключенные, подлежат отключению с установкой заглушки и оформлением акта. 3.8.9. Во время проверок вентиляционных и дымоотводящих систем уточняется: при первичной - соответствие примененных материалов; отсутствие засорений; плотность и обособленность; наличие и исправность противопожарных разделок, ЖСТ; исправность оголовков дымоходов и размещение их вне зоны ветрового подпора; наличие тяги; при периодических - отсутствие засорений, плотность и обособленность, исправность ЖСТ и оголовков, наличие тяги.

0
Аватар пользователя
Vikong

Местный

Регистрация: 11.08.2008

Москва

Сообщений: 47

10.04.2014 в 14:59:34

BV написал : Vikong, разбить стенку ниже входа колонки и затычку от самовара поставить :)

Ага. И мне скажут, что "неправильный у вас какой-то люк". Пока нет документов, можно втирать что угодно.

0
Аватар пользователя
Vikong

Местный

Регистрация: 11.08.2008

Москва

Сообщений: 47

10.04.2014 в 15:02:08

Хотя, собственно, у нас столько документов, что и так можно втирать до бесконечности :D

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

10.04.2014 в 17:32:44

Карман - это часть дымохода. На сам люк норм нет, он должен быть и закрываться плотно. Все.

0
Аватар пользователя
Vikong

Местный

Регистрация: 11.08.2008

Москва

Сообщений: 47

11.04.2014 в 08:59:38

trubo4ist написал : Карман - это часть дымохода. На сам люк норм нет, он должен быть и закрываться плотно. Все.

И на том спасибо. Просверлю перфоратором дырку 20мм и заткну ее каким-нибудь болтом. А что... Нормативов на люк нет :)

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

11.04.2014 в 09:11:55

Если через это отверстие упавший кирпич или голубя с кошкой вытащить сможете, то в путь. На карман нормы есть, на люк - нет. Дизайн и способ открытия любой. Как бы Вы форум и себя не уговаривали - жить Вам, в прямом смысле этого слова. Но если у Вас, не дай бог, кто-то угорит потому, что в дымоходе оказался голубь, то угадайте с трех раз, кто всех больше будет верещать и стрелочника искать? Виноваты будут все, особенно ЖЭК и Ко, но не любители дизайна.

0
Аватар пользователя
Maxnorth

Местный

Регистрация: 05.03.2008

Москва

Сообщений: 23

11.04.2014 в 10:05:21

карман очистки располагается ниже дымохода на 25см.по снипу.если просто будет крышечка,то при проверке на наличие просвета все увидят,и "липа" не пройдет.поэтому если делать карман то по нормативам.Поверьте сам работал в этой структуре и лучше сделать правильно для своей же безопасности.Также наличие вент.канала размером 14Х14 минимум или 14Х25,должно быть в помещении где установлен газовый прибор(плита или колонка)все эти снипы никто не отменял-просто все рег проверки раньше проходили на бумаге,теперь взялись как в старые времена

0
Аватар пользователя
Vikong

Местный

Регистрация: 11.08.2008

Москва

Сообщений: 47

11.04.2014 в 15:16:15

Большое спасибо всем ответившим, особенно Maxnorth . По крайней мере, понятно, где искать заделанную дырку под этот люк. Хочется недобрым словом помянуть 90е с тогдашним бедламом и самоделкиными.