10.04.2014 в 11:39:56
Добрый день! На прошлой неделе наше ЖКХ озадачило целый микрорайон. После проверки, всем жильцам разнесли уведомление следующего содержания (с сокращениями) "... при проверке дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования... было выявлено следующее нарушение: люк чистки отсутствует". Дается время для исправления, а в случае неисполнения грозятся отключить газ. Так как дом старый, то будут отключены и газовая плита, и газовая колонка. Старожилы клянутся, что никаких люков никогда не было. Представители ЖКХ, на вопрос, что это за чудо такое, туманно отвечают, что "должно быть три дыры". Пожалуйста, подскажите, на основании каких документов требуют наличие люка чистки? Полистал СНиП 2.04.05 (отопление, вентиляция и кондиционирование), что-то ничего не нашел. Где-то прочитал, что при отсутствии люка чистки, используется входное отверстие после демонтажа труб.
10.04.2014 в 11:51:32
Нашел что-то похоже, пункт 3.74 СНиП 2.04.05 3.74.* Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками. Но это про печное оборудование. А про газовое что-нибудь есть?
10.04.2014 в 13:48:04
Vikong написал : Старожилы клянутся, что никаких люков никогда не было.
Такое иногда могло быть, но скорее исключение и должно быть одно условие. Например, на Беговой в военном городке, нет люков, но все по правилам. А вообще, люк - это обязательное условие эксплуатации, без него действительно отключат. Смотрите Правила Безопасности в Газовом Хозяйстве и Пожарные... Там все есть. Какой дом, года постройки, из чего дымоходы? Три дыры, это: вход от колонки, "карман" и вентканал. В дымоходе только две.
10.04.2014 в 14:37:58
trubo4ist написал : Такое иногда могло быть, но скорее исключение и должно быть одно условие. Например, на Беговой в военном городке, нет люков, но все по правилам. А вообще, люк - это обязательное условие эксплуатации, без него действительно отключат. Смотрите Правила Безопасности в Газовом Хозяйстве и Пожарные... Там все есть. Какой дом, года постройки, из чего дымоходы? Три дыры, это: вход от колонки, "карман" и вентканал. В дымоходе только две.
Спасибо за ответ. Дом постройки 1968г, сам дом и дымоходы из кирпича. Получается, в дымоходе должен быть вход от колонки и ниже карман с люком?
10.04.2014 в 14:39:48
Документ нашел, но что-то никаких упоминаний про люк очистки не могу обнаружить. Может, подскажете пункт?
10.04.2014 в 14:40:39
Vikong, разбить стенку ниже входа колонки и затычку от самовара поставить :)
10.04.2014 в 14:57:54
Только вот это: 3.8.7. Приборы и аппараты, имеющие утечки газа, неисправные автоматику безопасности, вентиляционные и дымоотводящие системы, разрушенные оголовки дымоходов, а также самовольно подключенные, подлежат отключению с установкой заглушки и оформлением акта. 3.8.9. Во время проверок вентиляционных и дымоотводящих систем уточняется: при первичной - соответствие примененных материалов; отсутствие засорений; плотность и обособленность; наличие и исправность противопожарных разделок, ЖСТ; исправность оголовков дымоходов и размещение их вне зоны ветрового подпора; наличие тяги; при периодических - отсутствие засорений, плотность и обособленность, исправность ЖСТ и оголовков, наличие тяги.
10.04.2014 в 14:59:34
BV написал : Vikong, разбить стенку ниже входа колонки и затычку от самовара поставить :)
Ага. И мне скажут, что "неправильный у вас какой-то люк". Пока нет документов, можно втирать что угодно.
10.04.2014 в 15:02:08
Хотя, собственно, у нас столько документов, что и так можно втирать до бесконечности :D
10.04.2014 в 17:32:44
Карман - это часть дымохода. На сам люк норм нет, он должен быть и закрываться плотно. Все.
11.04.2014 в 08:59:38
trubo4ist написал : Карман - это часть дымохода. На сам люк норм нет, он должен быть и закрываться плотно. Все.
И на том спасибо. Просверлю перфоратором дырку 20мм и заткну ее каким-нибудь болтом. А что... Нормативов на люк нет :)
11.04.2014 в 09:11:55
Если через это отверстие упавший кирпич или голубя с кошкой вытащить сможете, то в путь. На карман нормы есть, на люк - нет. Дизайн и способ открытия любой. Как бы Вы форум и себя не уговаривали - жить Вам, в прямом смысле этого слова. Но если у Вас, не дай бог, кто-то угорит потому, что в дымоходе оказался голубь, то угадайте с трех раз, кто всех больше будет верещать и стрелочника искать? Виноваты будут все, особенно ЖЭК и Ко, но не любители дизайна.
11.04.2014 в 10:05:21
карман очистки располагается ниже дымохода на 25см.по снипу.если просто будет крышечка,то при проверке на наличие просвета все увидят,и "липа" не пройдет.поэтому если делать карман то по нормативам.Поверьте сам работал в этой структуре и лучше сделать правильно для своей же безопасности.Также наличие вент.канала размером 14Х14 минимум или 14Х25,должно быть в помещении где установлен газовый прибор(плита или колонка)все эти снипы никто не отменял-просто все рег проверки раньше проходили на бумаге,теперь взялись как в старые времена
11.04.2014 в 15:16:15
Большое спасибо всем ответившим, особенно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу