andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.04.2014 в 13:55:50

Alexiy написал : Читаем внимательно:

угу :):

7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.04.2014 в 13:57:26

Alexiy написал : по ПУЭ - надо PE и N именно во ВРУ разделять, а не в этажном щите

Это по ПУЭ-7. Дом построен по более ранним версиям ПУЭ в которых "защитный ноль" - с этажного щита, прибор класса 1 требует зануления, "защитный ноль" в обычной розетке - по желанию, и никаких розеток в с/у (разве что через трансформатор для бритвы). Ещё раз хочу с акцентировать внимание читателей, что независимо от срока постройки дома - приборы класса 1 должны подключаться в розетку с "землёй" (РЕ или зануление). Не нравиться состояние стояков - кляузнийче на обслуживающую организацию или тяните 5-й провод "в подвал".

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124687

17.04.2014 в 13:57:38

Alexiy, Счетчик нельзя обслуживать не снимая пломбы.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 14:08:15

BV написал : Alexiy, Счетчик нельзя обслуживать не снимая пломбы.

Ну, правильно. Счётчик должен обслуживать не абонент, а человек, с пломбиратором в кармане

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.04.2014 в 14:17:39

Smily написал : Ещё раз хочу с акцентировать внимание читателей, что независимо от срока постройки дома - приборы класса 1 должны подключаться в розетку с "землёй" (РЕ или зануление).

много вы видели старых жилых домов где для электроприборов, отличных от плиты, было бы предусмотрено зануление отдельным проводом?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.04.2014 в 14:18:10

BV написал : Alexiy, Счетчик нельзя обслуживать не снимая пломбы.

а что там нужно обслуживать?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 14:22:19

andrewkhv написал : а что там нужно обслуживать?

типа клеммы протягивать периодически чтоб не ослабевали - они ж не подпружиненные в счётчике - нуждаются в обслуживании. Чисто теоретически - этот способ соединения - недостаточно для обеспечения надёжности защитного проводника - надо подтягивать. А на практике - никто фигнёй этой не страдает - воткнули и работает.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.04.2014 в 14:31:20

Alexiy написал : недостаточно для обеспечения надёжности защитного проводника - надо подтягивать.

я все никак не могу в толк взять - где он там этот проводниек возьмется?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 14:36:10

andrewkhv написал : где он там этот проводниек возьмется?

PEN - это нейтраль ВЛ 0,4 кВ PE и PEN - это защитные проводники.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.04.2014 в 14:44:34

andrewkhv написал : много вы видели старых жилых домов где для электроприборов, отличных от плиты, было бы предусмотрено зануление отдельным проводом?

Только одним пунктом ПУЭ-6 розетки с занулением "допускалось" не делать до тех пор пока "промышленность не освоит выпуск электроприборов с заземленными корпусами и 3-проводными вилками". Поскольку промышленность освоила, то эта единственная отмазка уже не катит. По остальному многообразию пунктов ПУЭ-6 - для приборов класса 1 зануление обязательно. Если хотите - могу привести цитаты из старых тем.

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

17.04.2014 в 15:32:51

Я пока с телефона, позже с компа пересмотрю ПУЭ 6. Кажется там было прописано куда подключать зануление. Полагаю, что ПУЭ 7 касается только реконструируемой части, те от автомата после счетчика, тк до счетчика ничего не менялось (замену пакетника на ВН не считаем:)). И вот тут как раз сложность - как скрещивать разные требования. Как мне кажется. :-)

ЗЫ Да и вообще - какие требования к подключению защитного проводника? Насколько я помню - на соответствующую шину.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.