altuser написал : сложность - как скрещивать разные требования. Как мне кажется. :-)

именно так. Выполнить требования ПУЭ 7 в полном объёме при ремонте в квартире, но без реконструкции общедомовых сетей невозможно. Поэтому даже при полностью добросовестном ремонте обеспечить требуемый уровень безопасности в старом доме невозможно. А отказ от использования электропотребиелей I класса даже не рассматривается...

altuser написал : ЗЫ Да и вообще - какие требования к подключению защитного проводника? Насколько я помню - на соответствующую шину.

PE - на шинку PE в щитке, но у вас PE неоткуда взять...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.04.2014 в 15:58:33

Alexiy написал : TN-C может питать только 3-фазные нагрузки,

=

Alexiy написал : БРЕД!

Alexiy написал : TN подразумевает наличие общедомовой СУП, а также ДСУП в опасных помещениях.

С каких это пор TN (глухозаземленная нейтраль) стала зависеть от СУП и ДСУП? Тогда что имеем? IT чтоли? :eek:

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 16:01:30

БЛЯ! Ничего не имеем! 4-проводка - это НИЧТО по классификации ПУЭ 7 издания

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

17.04.2014 в 16:03:44

ПУЭ 6

7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т. п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок. Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии)

Кстати, а счетчик перед собой должен иметь узел коммутации (ВН, ВА, пакетник или что-нибудь такое). Тоже по ПУЭ...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 16:05:02

haramamburu написал : С каких это пор TN (глухозаземленная нейтраль) стала зависеть от СУП и ДСУП? Тогда что имеем? IT чтоли?

Вы рассматриваете тип заземления системы не имея системы как таковой. Это недопустимо. тип заземления системы определяется по:

  1. наличию заземления на источнике
  2. способу соединения заземления источника и заземления электроустановки

Если в электроустановке не выполнено заземление и уравнивание потенциалов в полном объёме, то для такого случая нет определения в ПУЭ-7

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 16:06:36

altuser написал : Кстати, а счетчик перед собой должен иметь узел коммутации (ВН, ВА, пакетник или что-нибудь такое). Тоже по ПУЭ...

коммутационный аппарат перед счётчиком обычно ноль не рвёт. Только фазы. Ноль напрямую с ВЛ идёт через счётчик в здание

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

17.04.2014 в 16:07:05

Alexiy написал : БЛЯ! Ничего не имеем! 4-проводка - это НИЧТО по классификации ПУЭ 7 издания

Это TN-C. Нравится нам это или нет. И с ней как-то приходится жить. :) И пока не выполнена реконструкция стояка - эта радость живет по ПУЭ6. А вот как быть с занулением электроплиты, если мы сделали реконструкцию по ПУЭ7 (как положено), а стояк сделан по ПУЭ6?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.04.2014 в 16:07:45

Alexiy написал : PEN - это нейтраль ВЛ 0,4 кВ

мама моя, роди меня обратно! какая вл? речь о квартире и о делении какого-то мифического ПЕНа в этажном щите после/до счетчика

Smily написал : Поскольку промышленность освоила, то эта единственная отмазка уже не катит.

ну так и дома уже сданы в эксплуатацию. давно. очень давно.

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

17.04.2014 в 16:09:07

Alexiy написал : коммутационный аппарат перед счётчиком обычно ноль не рвёт. Только фазы. Ноль напрямую с ВЛ идёт через счётчик в здание

Хм... Откуда вы это взяли? Пакетники, которые ставили во всех домах перед счетчиками некоторое время назад подключали и на фазу, и на ноль. Т.е. коммутировалось оба проводника. Это и правильно, и логично. Не так ли? :)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.04.2014 в 16:09:46

altuser написал : Это TN-C.

"не все то золото, что блестит" :)

altuser написал : мы сделали реконструкцию по ПУЭ7 (как положено),

где сделали?

altuser написал : А вот как быть с занулением электроплиты

оставить как было. то есть плита так и останется зануленной.

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

17.04.2014 в 16:10:33

Alexiy написал : PEN - это нейтраль ВЛ 0,4 кВ PE и PEN - это защитные проводники.

Нейтраль источника питания.))) PE-нулевой защитный.PEN-совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий.

0