altuser написал : Это и правильно, и логично.
угу, с учетом конструкции этих пакетников, перемыкающих фазу с нулем внутри себя.
17.04.2014 в 16:11:17
altuser написал : Это и правильно, и логично.
угу, с учетом конструкции этих пакетников, перемыкающих фазу с нулем внутри себя.
17.04.2014 в 16:12:15
17.04.2014 в 16:12:49
altuser написал : Пакетники, которые ставили во всех домах перед счетчиками некоторое время назад подключали и на фазу, и на ноль. Т.е. коммутировалось оба проводника. Это и правильно, и логично. Не так ли?
а ещё в тех же щитах пробки ставили, которые рвали и ноль и фазу. По отдельности. Это тоже правильно и логично? И алюминий для групповой сети использовали - тоже правильно и логично? и УЗО не было. Значит и сейчас не надо - тоже правильно и логично?
17.04.2014 в 16:13:32
altuser написал : Это TN-C.
Ну если PE и N совмещены в одном проводнике на всем протяжении цепи.
17.04.2014 в 16:16:20
haramamburu написал : Было ТН-С и осталось ТН-С, более того, не надо приплетать ПУЭ7 там, где его еще не было реконструкции
Откройте ПУЭ 6 издания и попытайтесь найти там аббревиатуру TN-C или ТН-С. Обломитесь. Сделайте выводы.
17.04.2014 в 16:16:45
andrewkhv написал : "не все то золото, что блестит" :)
У вас какая-то сплошная демагогия и местами плохое знание предмета. ;) При том, что я ваще ни разу не электрик. Фактически где-то с месяц назад только более менее плотно стал изучать этот вопрос. По необходимости, так сказать... ;)
где сделали?
Зачем глупые вопросы? :) Или это риторический?
оставить как было. то есть плита так и останется зануленной.
Как то, что TN-C не существует для ПУ7 (по которым мы делали реконструкцию)? Т.е. использовать ПУЭ6. Так? И как здравый смысл вкупе с возрастающей с годами вероятностью появления неприятностей на PEN-е? Может быть лучше ограничиться УЗО, но без зануления?
17.04.2014 в 16:18:14
Бех написал : Ну если PE и N совмещены в одном проводнике на всем протяжении цепи.
а с чего вы взяли, что там вообще есть проводники, которые могут выполнять роль защитных?
17.04.2014 в 16:19:35
Alexiy написал : а ещё в тех же щитах пробки ставили, которые рвали и ноль и фазу. По отдельности. Это тоже правильно и логично? И алюминий для групповой сети использовали - тоже правильно и логично? и УЗО не было. Значит и сейчас не надо - тоже правильно и логично?
Давайте без демагогии, плз. Вы считаете, что рвать и фазу, и ноль - это неправильно? Что человек обслуживающий счетчик должен подвергаться опасности? Для вас двухполюсный рубильник - это такая же фигня, как пробки, люминьки и отсутствие УЗО?
17.04.2014 в 16:20:09
Alexiy написал : а с чего вы взяли, что там вообще есть проводники, которые могут выполнять роль защитных?
Гуглить TN-C. :)
17.04.2014 в 16:20:32
Alexiy написал : а с чего вы взяли, что там вообще есть проводники, которые могут выполнять роль защитных?
Имею ввиду вообще систему заземления TN-C/.
17.04.2014 в 16:24:19
altuser написал : Как то, что TN-C не существует для ПУ7 (по которым мы делали реконструкцию)? Т.е. использовать ПУЭ6. Так? И как здравый смысл вкупе с возрастающей с годами вероятностью появления неприятностей на PEN-е? Может быть лучше ограничиться УЗО, но без зануления?
Поймите:
Ни ПУЭ-6, ни ПУЭ-7 вам ответа на эти вопросы не даст. Более того, ни один из существующих нормативов эту ситуацию не разруливает. ПУЭ-7 подразумевает полную комплексную реконструкцию электросетей с проведением необходимых мероприятий, обеспечивающих надёжность, бесперебойность и безопасность на необходимом уровне.