altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

17.04.2014 в 11:54:28

Smily, я же выше все написал. Зачем что-то придумывать за меня? :-(

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 13:07:09

altuser написал : Alexiy, по ПУЭ зануление делается до счетчика.

да ладно?! Ну-ка, покажите мне этот пункт (только учтите, что счётчик не является коммутационным аппаратом)!

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.04.2014 в 13:08:56

altuser написал : Вы меня вообще читаете? :-)

Нет, блин - я вас пишу с натуры.

altuser написал : У меня есть фактически только один вариант - забить на "защитный провод"

ну а кто спорит?

altuser написал : по сути я могу положиться только на УЗО без защитного проводника ("земли").

угу.

что еще вы хотите унать?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.04.2014 в 13:10:22

Alexiy написал : Ну-ка, покажите мне этот пункт (только учтите, что счётчик не является коммутационным аппаратом)!

если это не частный дом с воздушным вводом, то что до, что после никто ничего не подключает, ибо стояк дожет быть 5-проводной.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 13:11:30

Smily написал : РЕ подключаете к стояку до счетчика

по ПУЭ - надо PE и N именно во ВРУ разделять, а не в этажном щите

Smily написал : Заодно и металлосвязь пусть проверит (термина СУП раньше не было)

все трубы в квартире придётся прозвонить и замерить сопротивление между ними и PE

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 13:12:25

andrewkhv написал : если это не частный дом с воздушным вводом

без разницы.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 13:14:51

altuser написал : протекания тока по трубам при отгорании нуля, например. Кто его знает какой путь току покажется короче? В условиях дома с 40 лет не заменявшейся и не известно как обслуживавшейся проводкой.

это верно. До реконструкции общедомовой электросети электробезопасным дом назвать невозможно. Ни с какой натяжкой. И реализовать ни одну из систем TN своими силами в отдельно взятой квартире тоже невозможно

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.04.2014 в 13:16:55

Alexiy написал : без разницы

хм. а как же 7.1.21?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 13:22:22

andrewkhv написал : хм. а как же 7.1.21?

да, это правильный пункт. Читаем внимательно:

ПУЭ 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается. При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться. Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

повторюсь:

Alexiy написал : (только учтите, что счётчик не является коммутационным аппаратом)!

А нулевая клемма счётчика - это как раз не коммутирующий элемент, а всего лишь клемма, которая имеет полное право на существование в защитном проводнике: > Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124676

17.04.2014 в 13:29:54

Alexiy написал : А нулевая клемма счётчика - это как раз не коммутирующий элемент, а всего лишь клемма, которая имеет полное право на существование в защитном проводнике:

Только вот частенько искрит там :) Лучше не надеяться....

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 13:34:19

BV написал : Только вот частенько искрит там Лучше не надеяться....

искрить может где угодно. Даже в самых неожиданных местах. Бывает и кабель с завода с оборванной внутри жилой приходит. Что ж теперь - все кабели в 2 нитки для верности класть?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу