altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

17.04.2014 в 17:01:17

Alexiy написал : Глухозаземлённая нейтраль - термин относящий исключительно к источнику низкого напряжения, то есть к КТП ХХ/0,4 кВ. Откуда глухозаземлённая нейтраль в ВРУ?

Оттуда, что дом с электроплитами. И, соответственно, изначально в подвале должна быть СУП и нормальное заземление в ВРУ.

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

17.04.2014 в 17:02:56

altuser, Извините вы понимаете, что за термин "Глухозаземлённая нейтраль"? Вам же Алексей понятно объяснил, что это нейтраль ИП (например тра-ра в КТП).

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 17:04:06

Опять не поняли где ВРУ и где глухозаземлённая нейтраль?

ПУЭ 1.7.5. Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока.

Система - это питающая линия, в начале которой источник, а в конце - электроустановка здания. Глухозаземленная нейтраль - это наличие непосредственного заземления источника. Электроустановка же здания заземляется ВСЕГДА, поэтому понятия (глухо-/эффективно-заземлённая или изолированная нейтраль) к электроустановке здания не имеет отношения Вы неправильно употребляете термины - от этого ваше недопонимание.

Но вопрос не в заземлении нуля во ВРУ, а в том, что PEN не может идти по зданию. В соответствии с ПУЭ-7 до здания идёт PEN, а во ВРУ PEN разделяется на PE и N и дальше уже нигде не объединяется. Вполне конкретное требование. Вы его выполнили?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.04.2014 в 17:06:19

altuser написал : у вас

вообще-то кроме меня вам тут объянить и другие люди пытаются. но все тщетно. мне надоело раньше остальных.

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

17.04.2014 в 17:12:05

Бех написал : altuser, Извините вы понимаете, что за термин "Глухозаземлённая нейтраль"? Вам же Алексей понятно объяснил, что это нейтраль ИП (например тра-ра в КТП).

Это я уже в пылу спора разошелся. :-) В ВРУ, емнип, ноль должен быть повторно заземлен и включен в СУП дома, насколько я помню. Напоминаю, что дом с электроплитами от рождения, сечение нуля явно больше 16 квадратов люминия.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 17:16:53

altuser написал : Напоминаю, что дом с электроплитами от рождения, сечение нуля явно больше 16 квадратов люминия.

а я в 4-й раз напоминаю, что

ПУЭ 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.

У вас от ВРУ идёт 5-проводная распределительная сеть или 4-проводная?

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

17.04.2014 в 17:28:44

Alexiy написал : а я в 4-й раз напоминаю, что У вас от ВРУ идёт 5-проводная распределительная сеть или 4-проводная?

4 провода от ВРУ TN-C.

А пять проводов от ВРУ - это TN-C-S. До ВРУ так же идет 4 провода, емнип.

Я что-то не так понимаю?

0
Вложение
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

17.04.2014 в 17:30:12

altuser, ПУЭ п1.7.3 и рисунки там все написано.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 17:33:21

altuser написал : Я что-то не так понимаю?

АГА. Я вам в самом начале темы сказал, что TN-C в жилых зданиях недопустимо. и ещё в начале я уже 2 раза написал, что систему надо рассматривать комплексно, а у вас рассматриваемой системы нет. До ВРУ идёт TN-C, а после - TN-C-S... Это как плавный переход хвоста крокодила в хобот слона. Так не бывает.

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

17.04.2014 в 17:34:45

Бех написал : altuser, ПУЭ п1.7.3 и рисунки там все написано.

TN-C: до ВРУ и после ВРУ идет 4 провода (три фазы и PEN). TN-C-S: до ВРУ идет 4 провода (три фазы и PEN), после ВРУ идет пять проводов (три фазы, ноль и PE). В старых домах с электроплитами, как правило, используется TN-C.

Я правильно понимаю? А то что-то стал уже сомневаться... Хотя вроде как и по рисункам, и по ПУЭ получается, что я понимаю правильно. Но вдруг?..

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

17.04.2014 в 17:35:59

Alexiy написал : АГА. Я вам в самом начале темы сказал, что TN-C в жилых зданиях недопустимо. и ещё в начале я уже 2 раза написал, что систему надо рассматривать комплексно, а у вас рассматриваемой системы нет. До ВРУ идёт TN-C, а после - TN-C-S... Это как плавный переход хвоста крокодила в хобот слона. Так не бывает.