Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2008 в 00:51:15

mmk написал : Рукав должен быть герметичным и не пропускать дым, поэтому их устраивает пластиковая негорючая гофра.

Негорючей гофра может быть только металлической. ПВХ-гофра горючая. Любая. Назначение металлической трубы не защита от дыма, а локализация огня при коротком замыкании проводки.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

29.01.2008 в 05:17:02

avmal написал : Делайте в металлорукаве.

я вы видели как красиво разлетается металлорукав при казе?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2008 в 14:17:41

юра Т написал : вы видели как красиво разлетается металлорукав при казе?

При "казе" все красиво разлетается. Чтобы избавиться от этой "красоты", достаточно использовать качественную проводку и сделать грамотную защиту.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.01.2008 в 15:41:39

Хм, а у меня кабель в свинцовой оплетке лежит между срубом и внутренней обшивкой.:) Наверное, сейчас это дорого?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2008 в 16:01:13

Юбер написал : Наверное, сейчас это дорого?

Не столько дорого, сколько не соответствует нормативным требованиям - оболочка должна быть стальной, а не свинцовой, причем толщина стенок тоже должна быть нормированной. Не нормируется толщина стенок только при сечении жилы до 2,5 квадрата, что позволяет воспользоваться металлорукавом.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.01.2008 в 17:01:55

Во как! А когда делали - все соответствовало (1971 г.) :) Сечение - 2,5 квадрата

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2008 в 17:15:51

Юбер написал : А когда делали - все соответствовало (1971 г.)

"Раньше жили - слезы лили, щас живем - счастье куем ..." :)

0
Аватар пользователя
mmk

Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

29.01.2008 в 18:17:24

avmal написал : Назначение металлической трубы не защита от дыма, а локализация огня при коротком замыкании проводки

Дыма без огня не бывает, герметичность в ПУЭ назвали как локализационную способность труб. Насчет гофры оговорился, правильно не поддерживающая горение. А вы что, против мнения ПУЭ в той части, где поработали пожарные (внутренняя проводка в сгораемых материалах)?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2008 в 18:27:12

mmk написал : А вы что, против мнения ПУЭ в той части, где поработали пожарные (внутренняя проводка в сгораемых материалах)?

Я за ПУЭ обеими руками, поскольку ПВХ-гофра для "внутренней проводки в сгораемых материалах" по ПУЭ никаким боком не вписывается.

mmk написал : герметичность в ПУЭ назвали как локализационную способность труб.

Локализационной способностью в ПУЭ назвали именно локализационную способность и ничто другое. По крайней мере, к герметичности она никакого отношения не имеет.

0
Аватар пользователя
IgorV

Местный

Регистрация: 11.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 41

12.10.2008 в 20:44:55

Цитата: "Кто-то из электриков мне сказа, что то-ли он где-то вычитал и у кого-то еонсультировался о допустимости такого рукава для внутренней проводки по дереву.Вроде как готовые брусовые дома выпускают с такой проводкой. Кто, что слышал?"

Сам в инете находил, то ли Timber, то ли Woodhouse такие дома выпускает и даже видел сертификат по пожарному ведомству. Но там грамотно написано. Типа разрешается внутренняя (скрытая) электропроводка только для таких-то типов (проеетов таких-то) домов, производства фирмы такой-то.

0
Аватар пользователя
lahr

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

12.10.2008 в 21:06:11

Все теплее и теплее:) Прогресс подбирается. Еще годика 2-3 и лед совсем тронется. И мучительная проблема со стальными трубами наконец-то разрешится:D А вот фоток так я и не дождался:help

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.10.2008 в 22:57:03

IgorV написал : Сам в инете находил, то ли Timber, то ли Woodhouse такие дома выпускает

Компания "Вуокатти-Русь"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
avkie

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Новосибирск

Сообщений: 1092

20.10.2008 в 11:39:09

привет,
еще раз к вопросу о проводке по дереву, поскольку ПУЭ не нормирует толщину канала при использовании провода сечением 2.5мм2, можно ли для скрытой прокладки по сгораемым материалам использовать кабеленесущий металлический неперфорированный лоток с неперфорированной крышкой? вот например такой:

требованиям ПУЭ удовлетворяет? в частрости интерисует разводка проводки по деревянному перекрытию за гипсокартоновым потолком.

0
Вложение
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

20.10.2008 в 19:09:33

avkie написал : требованиям ПУЭ удовлетворяет? в частрости интерисует разводка проводки по деревянному перекрытию за гипсокартоновым потолком.

??? -это требование пожарых, а не ПУЭ, что касается остального- если у этого "спецлотка" есть соответствующий пожарный сертификат, то можно...только очень в этом сомневаюсь...

0
Аватар пользователя
avkie

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Новосибирск

Сообщений: 1092

24.10.2008 в 06:43:48

еще вопрос - если подшить к деревянному перекрытию узкую (20см) полоску ГВЛ или ГКЛ и по этой полоске проложить провод - пожарники будут довольны?

0