Baru
Baru
Новичок

Регистрация: 07.05.2013

Сургут

Сообщений: 48

16.04.2014 в 20:09:34

Господа, столкнулся с проблемой. Судя по всему у нормальных производителей в модельном ряду нет узо 25А/10мА. В продаже есть только ekf, tdm, iek из порядочного только SE Easy9 (но и тот вроде электронный ), стоит ли связываться с оной продукцией с учетом того, что перед этим узо уже стоит узо 40А 30мА ABB? Понимаю, что нужно ставить 2 УЗО 16А/10мА, но как-то дорого выходит. Не могу найти в паспорте мощность стиралки указывается только, что линия должна быть защищена 16а автоматом и иметь сечение кабеля не менее 1,5. В интернетах мощность машинки (indesit wiun104) варьируется от 0,6 квт до 1,5 квт. С учетом мощности бойлера 1,5 квт получается общее потребление до 16а правильно ли я пологаю, что можно кинуть одну линию на бойлер и стиралку 2,5кв защитив ее 16А АВ и 16А/10мА УЗО?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

16.04.2014 в 20:15:22

Baru написал : Судя по всему у нормальных производителей в модельном ряду нет узо 25А/10мА

Есть Hager и SE (не только Easy9).

Baru написал : стоит ли связываться с оной продукцией с учетом того, что перед этим узо уже стоит узо 40А 30мА ABB?

А вот так делать не нужно, ставьте в параллель.

0
Baru
Baru
Новичок

Регистрация: 07.05.2013

Сургут

Сообщений: 48

16.04.2014 в 21:10:36

В общем, нашел на корпусе шилдик Pmax=1850W 10A Энергия 0,76 kWh. То есть как я понял 1850(Стиралка)+1500(бойлер)/220=15,2A, допустимо ли вешать эти 2 прибора на одну линию 2,5кв мм АВ 16А, УЗО 16А/30мА? Еще вопрос что значат эти 10А на этикетке? 1850/220=8.4A вроде же. Спасибо.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27563

16.04.2014 в 21:15:46

Baru

Вот закоротит в одном приёмнике на корпус фазу, а в другом нейтраль. "То-то будет весело..."

0

Следование моим советам вредит кошельку

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.04.2014 в 21:20:49

ВТБ! написал : Вот закоротит в одном приёмнике на корпус фазу, а в другом нейтраль.

Гы... кто то (давно уже в недрах) спрашивал, почему после разделительного транса допускается включать только один эл. приемник :D

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

16.04.2014 в 22:50:29

Baru, УЗО 10мА, 25А http://www.etm.ru/cat/nn/1355373/ на заказ привезут, если нет в наличии. У вас есть офис. Поглядите. Еще и если всю начинку у них возьмете, то и ценник ниже - первая скидка от 3 т.р. начинается. У нас по крайней мере...

0
Baru
Baru
Новичок

Регистрация: 07.05.2013

Сургут

Сообщений: 48

17.04.2014 в 11:23:33

Johnny написал : Дабы исключить человеческий фактор, можно подключить ВН через 2P контактор с НЗ контактами, а катушку повесить на свет ванной.

А можете порекомендовать контактор, разброс цен очень большой от 300 до 4000р, и назначение конкретных экземпляров не совсем ясно. К примеру, такой подойдет? Hager esc126 http://hager-shop.ru/goods.php?id=1884 или такой ABB ESB 20-11 http://shop220.ru/product511.htm Правильно полагаю, что АВ ставится между нагрузкой и контактором, номинал АВ меньше номинала контактора?

0
Baru
Baru
Новичок

Регистрация: 07.05.2013

Сургут

Сообщений: 48

17.04.2014 в 14:16:28

EAN написал : Baru, УЗО 10мА, 25А http://www.etm.ru/cat/nn/1355373/ на заказ привезут, если нет в наличии. У вас есть офис. Поглядите. Еще и если всю начинку у них возьмете, то и ценник ниже - первая скидка от 3 т.р. начинается. У нас по крайней мере...

Вот еще подумал после такого узо каких номиналов ставить автоматы? 2 по 10? Мощность потребителей до 2 квт на каждого (смущает -то что в инструкции к стиралке указано, что линии должна быть защищена автоматом 16А, хотя указаная мощность 1850 ватт).

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.04.2014 в 14:19:15

Baru написал : после такого узо каких номиналов ставить автоматы? 2 по 10?

Да, достаточно. Или 2 по 16А, но тогда сверху УЗО надо прикрыть АВ 25А.

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

17.04.2014 в 16:14:29

Baru, На бойлер (2кВт) точно 10А хватит. А СМ надо смотреть, вполне вероятно, что 10А тоже хватит. Я бы клещами померил, что она потребляет первые 20 минут на максимальном температурном режиме.

НЕМЕЦ, может для перебдения перед УЗО автомат 20А поставить или есть противопоказания ?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.04.2014 в 20:45:21

EAN написал : может для перебдения перед УЗО автомат 20А поставить или есть противопоказания ?

Никаких.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу