21.04.2014 в 16:31:55
Johnny написал : У хагера гребенки типа "вилка".
"верхняя" гребенка у хагера тоже есть.
21.04.2014 в 17:49:00
cooler.od написал : "верхняя" гребенка у хагера тоже есть.
Но клеммы, для подключения гребёнки, только снизу.
21.04.2014 в 20:19:10
Разве верхние клеммы Хагера запрещено подключать через гребенку?
22.04.2014 в 11:32:01
Tul написал : а у легранда?
U шина (вилка) снизу
Тема "куда тыкать нагрузку" уже не раз обсуждалась, есть в путеводителе, и повторно этот базар начинать - нет желания.
22.04.2014 в 12:47:12
Vetali Я считаю что связка УЗМ и контактор бессмысленна: или контактор и реле напряжения (если очень надо то с индикацией) или УЗМ. Преимущество УЗМ - быстродействие, как только вы соединяете УЗМ и контактор, преимущество УЗМ теряется т.к. у контактора быстродействие существенно ниже, около 100 мс если не ошибаюсь. Кстати этих 100 мс вполне может "хватить" для поломки простеньких импульсников электроники, так-что:
Индикатор разных состояний считаю излишеством. Смысл индикации после ввода - для простой идентификации наличия напряжения. Пропал свет, глянул в щит:
22.04.2014 в 13:19:38
Cs-Cs написал : Я тута!! Мне не нравятся лишние шинки KN14x - нафига они? Почему бы наш ввод, скажем, ПуГВ десяткой + НШВИ, не подать сразу на контактор? И одновременно под те же наконечники НШВИ-10 подсовываем кусочек ПуГВ 1,5, которым разводим автоматику: питаем вольтметр, индикацию и УЗМку? Тогда ввод прётся без лишних шинок сразу на контактор, после которого можно воткнуть НШВИ(2) на 10, откуда взять один провод на УЗОшки (или хто там они), а другой - на розетку в щитке (розетку ж тоже надо защищать реле напряжения).
Угу, согласен, тогда до контактора все решено, а вот после, есть вопросы. С контактора надо развод на 3 УЗО + розетка в щитке. И тут еще один вопрос. Шины у хагера снизу:
Можно ли одновременно вставить шину и провод? Ведь они получаются разной толщины, сможет ли один болт зажать все это хорошо? Разрисовал 2 планировки щита:
И получается:
вариант слева: выход с контактора через НШВИ2 разойдется на розетку и на вход первого УЗО Q2, с Q2 через шины на Q3 и Q4, с выходов УЗО Q2, Q3 и Q4 на один из автоматов соответствующей группы по 4 автомата, где внутри групп автоматов шинкой на оставшиеся 3 автомата группы.
вариант справа: выход с контактора через НШВИ2 разойдется на шинку KN, с которой уже проводами на розетку и входы всех УЗО, выходы УЗО через шину соеденяться со входами 4-х автоматов.
Примерно получается так на рисунке:
Синий - это провод, красный - шины. Вопрос - как лучше и более правильно? ))) Если УЗО ставить в ряд, то нужна тогда шина LNLNLN, таки по идее должны быть у хагера, да и у всех тоже.
Кстати, на щиток будет заводится моножила 10мм2, внутри многожильный. Но какой, и в чем отличия между ВВГ, ПВ3, ПуГВ... и какой использовать?
Johnny написал : Ну, просто в нормальных щитках на вводе ставят рубильник (выключатель нагрузки), ибо автомат там тупо не нужен. Если вы рубильник заменили автоматом, то сути это не меняет.
Автомат у меня на входе стоит потому, что УЗО на кухню на 63А, а автоматы под этим УЗО суммарно дают гораздо больший ток, соответственно вводным автоматом я как бы защитил УЗО ))) Надеюсь тут все правильно?
22.04.2014 в 13:38:52
Vetali написал : Можно ли одновременно вставить шину и провод
Да - там два отдельных гнезда.
Vetali написал : Если УЗО ставить в ряд, то нужна тогда шина LNLNLN, таки по идее должны быть у хагера
Да.
Vetali написал : Разрисовал 2 планировки щита
Рекомендую руководствоваться принципом "с лева на право" т.е. ввод слева, далее розетки и.т.д. Кстати перед вводом удобно ставить индикатор т.о.: индикатор, ввод, автомат розетки, розетка, 2 реле. Фазу после ввода можно сразу пустить на контактор, а далее с контактора (наконечник 2х10) на шину хагер, с которой на индикаторы и розетку, или вообще: на розетку куском шины LN (выкинув N), после ввода сразу на контактор, а с контактора 2,5 (на контакторе 10+2,5 в наконечник 2х6) на фазную шину, с которой на вспомогательные цепи (шины хватит KN06Р).
22.04.2014 в 14:20:18
Vetali написал : Если УЗО ставить в ряд, то нужна тогда шина LNLNLN, таки по идее должны быть у хагера, да и у всех тоже
Лучше УЗО в ряд. Потому что: а) Точно шинка L-N-L-N-... попадалась мне в нашем Леруа от Хагера. Значит оно в природе существует б) Удобно подавать питание в) Есть читерство. На шинке-то все УЗО будут на одном то м же питании сидеть. А значит один раз подали питалово с контактора, а с соседних дырок взяли питание ещё куда надо по щиту.
22.04.2014 в 14:59:29
Smily написал : Да - там два отдельных гнезда.
Но болт то один... или там примерно так - ээээ....шайба-шина-шайба-провод-шайба с резьбой? ))
22.04.2014 в 15:35:11
Smily, полностью поддерживаю! Хотя вот на вольтметр/амперметр поглядываю регулярно :)
Vetali написал : Автомат у меня на входе стоит потому, что УЗО на кухню на 63А, а автоматы под этим УЗО суммарно дают гораздо больший ток, соответственно вводным автоматом я как бы защитил УЗО ))) Надеюсь тут все правильно?
А какой вводной автомат стоит в этажном щитке? Вот под него и надо подбирать все УЗО. И неважно, на сколько ампер набираются автоматы под ним.
Vetali написал : Но болт то один...
Скорее всего - прижим гребенки под головку винта
22.04.2014 в 17:48:41
Vetali написал : Но болт то один... или там примерно так - ээээ....шайба-шина-шайба-провод-шайба с резьбой? ))
Примерно так. Зайдите на немецкий сайт и скачайте инструкцию - все в картинках и понятно.
24.04.2014 в 11:14:44
Ну вот, если правильно учел замечания, то примерно получается так:
В щитке тогда получается такое расположение:
Если правильно понял, то мне нужны фазные шины KDN280A (KDN263A) на УЗО, и KDN180A (KDN163A) на автоматы?
Вводный автомат на квартиру вроде как 63А. Достаточно ли будет провода 10мм2?
13.05.2014 в 14:07:34
Все же переделал немного, остановился на таком варианте:
Теперь все покупать и потиху делать.
13.05.2014 в 15:14:33
Vetali, вольт- амперметр нужно подключать ПОСЛЕ УЗМки, иначе он может накрыться от перенапряжения.
13.05.2014 в 16:33:09
Vetali написал : остановился на таком варианте:
нехорошо вы в мокрую зону запихали слаботочку (хотя, если там поселиться достойный(ые) ибп с выходом на gsm) и прихожку (хотя-бы её освещение вынести) балкон... что ещё за балкон - вопрос (розетка-же наверняка? не только освещение), имхо надо ещё УЗО добавлять, на санузел, причём с утечкой 10ма неплохо-бы (hager cd263 - 30mA?) или двигать некоторые группы на УЗО зала...
(как ни крути, не менее 4-5 УЗО не получается (волшебная формула - не менее 4х УЗО =)))) )
ежели юзабилити пофиг, то пофиг...