Vetali написал : Если УЗО ставить в ряд, то нужна тогда шина LNLNLN, таки по идее должны быть у хагера, да и у всех тоже

Лучше УЗО в ряд. Потому что: а) Точно шинка L-N-L-N-... попадалась мне в нашем Леруа от Хагера. Значит оно в природе существует б) Удобно подавать питание в) Есть читерство. На шинке-то все УЗО будут на одном то м же питании сидеть. А значит один раз подали питалово с контактора, а с соседних дырок взяли питание ещё куда надо по щиту.

0
Аватар пользователя
Vetali

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Минск

Сообщений: 53

22.04.2014 в 14:59:29

Smily написал : Да - там два отдельных гнезда.

Но болт то один... или там примерно так - ээээ....шайба-шина-шайба-провод-шайба с резьбой? ))

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

22.04.2014 в 15:35:11

Smily, полностью поддерживаю! Хотя вот на вольтметр/амперметр поглядываю регулярно :)

Vetali написал : Автомат у меня на входе стоит потому, что УЗО на кухню на 63А, а автоматы под этим УЗО суммарно дают гораздо больший ток, соответственно вводным автоматом я как бы защитил УЗО ))) Надеюсь тут все правильно?

А какой вводной автомат стоит в этажном щитке? Вот под него и надо подбирать все УЗО. И неважно, на сколько ампер набираются автоматы под ним.

Vetali написал : Но болт то один...

Скорее всего - прижим гребенки под головку винта

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.04.2014 в 17:48:41

Vetali написал : Но болт то один... или там примерно так - ээээ....шайба-шина-шайба-провод-шайба с резьбой? ))

Примерно так. Зайдите на немецкий сайт и скачайте инструкцию - все в картинках и понятно.

0
Аватар пользователя
Vetali

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Минск

Сообщений: 53

24.04.2014 в 11:14:44

Ну вот, если правильно учел замечания, то примерно получается так:

В щитке тогда получается такое расположение:

Если правильно понял, то мне нужны фазные шины KDN280A (KDN263A) на УЗО, и KDN180A (KDN163A) на автоматы?

Вводный автомат на квартиру вроде как 63А. Достаточно ли будет провода 10мм2?

0
Вложение
Аватар пользователя
Vetali

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Минск

Сообщений: 53

13.05.2014 в 14:07:34

Все же переделал немного, остановился на таком варианте:

Теперь все покупать и потиху делать.

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

13.05.2014 в 15:14:33

Vetali, вольт- амперметр нужно подключать ПОСЛЕ УЗМки, иначе он может накрыться от перенапряжения.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

13.05.2014 в 16:33:09

Vetali написал : остановился на таком варианте:

нехорошо вы в мокрую зону запихали слаботочку (хотя, если там поселиться достойный(ые) ибп с выходом на gsm) и прихожку (хотя-бы её освещение вынести) балкон... что ещё за балкон - вопрос (розетка-же наверняка? не только освещение), имхо надо ещё УЗО добавлять, на санузел, причём с утечкой 10ма неплохо-бы (hager cd263 - 30mA?) или двигать некоторые группы на УЗО зала...

(как ни крути, не менее 4-5 УЗО не получается (волшебная формула - не менее 4х УЗО =)))) )

ежели юзабилити пофиг, то пофиг...

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

13.05.2014 в 16:36:52

Johnny написал : Vetali, вольт- амперметр нужно подключать ПОСЛЕ УЗМки, иначе он может накрыться от перенапряжения.

один фиг - инерционность контактора... идея как раз хороша, смотреть что в сети и с фига она УЗМка погасила всё, но таки да - надо такой вольтметр, чтоб не сгорел....

0
Аватар пользователя
Vetali

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Минск

Сообщений: 53

14.05.2014 в 14:16:45

Johnny написал : Vetali, вольт- амперметр нужно подключать ПОСЛЕ УЗМки, иначе он может накрыться от перенапряжения.

Была гениальная идея - я их закрыл предохранителем в расчете на то, что при скачке напряжения вырастет потребляемый ток, пред сгорит и спасет железки, но походу совсем не айс, даже если и сработает такая система, то вырубится УЗМ и заводить все придется руками через замену преда.

Походу, пред вообще лучше выкинуть?

vvladq написал : нехорошо вы в мокрую зону запихали слаботочку

Слаботочка будет на коридоре, просто подключено к УЗО ванной (он вроде самый разгруженный по нагрузке в целом)

vvladq написал : имхо надо ещё УЗО добавлять, на санузел, причём с утечкой 10ма неплохо-бы

Сейчас все УЗО 30 мА, вроде для ванной нормально, как читал, не критично в целом? А на балконе да, розетка.

Сйчас все что есть на этажном щитке:

40 на плиту, остальное по 16. 4 линии на квартиру, провод на плиту 6 (может 5), остальные - 1.5, на свет вроде меньше (1 или 0.75).

0
Вложение
Аватар пользователя
Vetali

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Минск

Сообщений: 53

14.05.2014 в 14:19:40

Кстати, а у УЗМ реле управляется 220? Если так, то его же можно вскрыть и управление внутренним реле просто вывести на ногу, тогда получится что УЗМ напрямую управляет контактором. По поводу вольтметра - в доке не написано максимальное входное напряжение, меряет вроде до 300, но как то странно, могли бы сделать до 400 уже.