18.05.2014 в 17:44:27
Контактор хагеровский я бы не ставил,может гудеть через какое то время,лучше уж зубр на 63 А.Несколько раз менял уже.
19.05.2014 в 13:28:00
RELAY написал : Контактор хагеровский я бы не ставил,может гудеть через какое то время,лучше уж зубр на 63 А.Несколько раз менял уже.
Наверное глупо, но хочется в одном стиле щиток выдержать, как понимаю, ERC263 новый, надеюсь не будет гудеть.
21.05.2014 в 10:07:55
Перерисовал, выкинул непонятные рюшечки, получилось достаточно скромно ))))
Может какие замечания/предложения будут?
21.05.2014 в 11:16:57
Как по мне, оно не сильно выделяется из общего "стиля". Да и никакой контактор ему не нужен.
21.05.2014 в 11:46:41
Jurgen написал : Как по мне, оно не сильно выделяется из общего "стиля". Да и никакой контактор ему не нужен.
Для УЗМ тоже контактор нафиг не нужен, и даже вреден. Ибо алгоритмом УЗМ заложено включение контакта при проходе напряжения через 0, а вы еще последовательно контактор ставить со своим временем срабатывания...
21.05.2014 в 11:53:57
Solovey написал : Для УЗМ тоже контактор нафиг не нужен
Я привёл свой пример. А так назавание реле напряжения зависит от локации щитка. В России - УЗМ, на Украине - Zubr и Digitop, и т.д.
21.05.2014 в 12:55:59
Vetali написал : Может какие замечания/предложения будут?
свет убрать из под розеточных УЗО
21.05.2014 в 13:17:01
Jurgen написал :
- Почему в этажном щите рубильник, а в квартирном - автомат? Почему не наоборот?
- Почему номинал рубильника - 125А? Можно купить в два-три раза дешевле двухполюсный рубильник на 63А (SBN263)
- Если за каждым из трёх УЗО стоят всего по четыре автомата, то почему у вас две нулевые шинки на 8 плоскопружинных контактов каждая и одна шинка на 11 контактов? Достаточно трёх шинок KN06N с пятью плоскопружинными контактами 2,5-4,0 кв.мм и одним винтовым до 16 кв.мм. Если поставить их подряд на верхнем держателе для клемм, то они займут 5 + 1 + 5 + 1 + 5 = 17 мест из 47. То есть остаётся ещё 30 мест (плоскопружинных контактов) для земляной и фазных шин.
- Если вы ставите хагеровский контактор только для того, чтобы "выдержать щиток в одном стиле", то почему рядом с контактором у вас простое угловатое УЗМ-51М, а не хагеровское реле напряжения EU100 или EU101? Вот так, например, выглядит ZUBR D63t рядом с хагеровской модулькой:
Нажмите на изображение для увеличения. Название: zubr.jpg Просмотров: 6 Размер: 238.0 Кб ID: 511012
Как по мне, оно не сильно выделяется из общего "стиля". Да и никакой контактор ему не нужен.
Если выбьет автомат, то не придется бежать на коридор и врубать его. Как понимаю, где автомат и рубильник, не столь принципиально? Кроме того, в этажном щитке тоже есть рубильник, перед счетчиком правда.
Может я ошибся, но цены что я смотрел практически не отличаются, поэтому и поставил мощнее, если в разы, то тогда да, на 63А.
духовку, чайник, то есть то может потреблять достаточно большой ток, хочу N вешать на болты.
Контактор для того, что бы в случае чего, обрывалась не только фаза, но и нейтраль, УЗМ рвет только фазу. Вместо УЗМ ставил бы РН-113, но как понял из прочитанного, он будет похуже в плане времени срабатывания. Кроме того, есть мысль, вскрыть УЗМ и вывести управление встроенным реле на внешнюю ногу, тогда УЗМ напрямую будет управлять внешним контактором.
Solovey написал : Для УЗМ тоже контактор нафиг не нужен, и даже вреден. Ибо алгоритмом УЗМ заложено включение контакта при проходе напряжения через 0, а вы еще последовательно контактор ставить со своим временем срабатывания...
Эээээ...то конечно империческое суждение, но если вырезать внутреннее реле из УЗМ и заставить его напрямую сигналом управлять контактором, то теоретически может стать немного лучше, чем управлять контактором через реле УЗМ. А может и нет (((
Alexiy написал : свет убрать из под розеточных УЗО
Хм.... тогда или ставить еще одно УЗО на свет, или свет без УЗО. Насколько критично что свет разведен с УЗО на розетки. Вроде все равно разбито на разные группы и одновременно свет в квартире везде не потухнет.
21.05.2014 в 13:27:01
Alexiy написал : свет убрать из под розеточных УЗО
поддержу. На свет лучше добавить парочку УЗО.
21.05.2014 в 13:28:42
Vetali написал : Хм.... тогда или ставить еще одно УЗО на свет, или свет без УЗО. Насколько критично что свет разведен с УЗО на розетки. Вроде все равно разбито на разные группы и одновременно свет в квартире везде не потухнет.
Ну есть разные варианты: 1) весь свет на 1 УЗО - мне он не нравится 2) весь свет делим на пару УЗО 3) 1УЗО = 1 помещение. На этом УЗО сидит свет и розетки, почти ваш случай, только у вас по 2 помещения 4) свет без УЗО - худший наверное вариант, но допустимо 5) на одном УЗО смешиваем розетки и свет разных помещений (например свет комнаты + розетки кухни).
При малом количестве УЗО мне 5-ый вариант больше всех нравится. При увеличении количества УЗО можно 2-3 варианты взять.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.