23.05.2014 в 09:32:00
Vetali написал : Хм... а почему в такой ситуации должно срабатывать УЗО, а не автомат?
Ну ситуации разные: у меня вот в санузлах алюминиевые реечные потолки с точечными светодиодными светильниками на 220В. Так вот последние 3 лампочки перегорали с хлопками, выбитым автоматом В10, и выбитым УЗО типа А на 30мА.
А, т.к. у меня тоже на одном УЗО висит какой-нибудь свет и часть других розеток - естественно я терял 1/4 нагрузки в квартире. Но никакого серьезного дискомфорта нет, ну может часики на СВЧ пришлось заново настроить...
24.05.2014 в 19:14:15
Johnny написал : Вводной автомат (дифавтомат 300 мА селективный) и счетчик в этажном щите, рубильник в квартирном. Все.
Селективного нету. В этажный щиток заходи толстая алюминиевая жила, разводится на автоматы, потом счетчики, потом на 4 дифа на квартиру. Если конечно не перепутал ничего.
Solovey написал : выбитым автоматом В10, и выбитым УЗО типа А на 30мА.
Хммммм.... буду знать чего ожидать ))))
25.05.2014 в 00:16:22
Vetali, вы бы этажный щит сфотографировали, кстати.
25.05.2014 в 22:50:50
Целиком нету фоток, но в картина маслом из того что есть ))) Вводные автоматы:
Счетчик:
Ну и на квартиру:
27.05.2014 в 23:01:55
Добрый день
во первых что у вас на входе сколько квадратов и чего(медь или алю) вы в квартиру зайдете своими проводами или те что проложены от щитка, сечение?
по квартире разводка не более 2,5 квадрата медь
каждая комната или зона как ванна туалет должны быть разведены по раздельно и свет отдельно от розеток
свет смысла нет ставить на Дифф, только розетки, дифф не больше 25А
почему свет не ставят на дифф так как если у вас горит лампочка то дифф автоматом выбьет и все ваши приборы останутся без питания
поэтому свет на отдельной линии и не соединяйте коридор с другими потребителями так как у вас в коридоре вся разводка, если что то выбьет то вы останетесь без света и впотьмах будете искать что выбило
после Диффов ставьте автоматы но не сильно большие не больше 16А
на кухне все силовые приборы должны сидеть каждый на своем автомате и на своей линии то есть духовка свой автомат, посудомойкой на своей линии, розетка под чайник отдельная и под варочную плиту подвод не меньше 2,5 кв, так как у вас не трех фазное питание все остальное разводка 1,5 квадрата,
свет в ванных должен быть 12в галогенки или LED, то есть через влагозащитные трансформаторы
и еще чтоб обеспечить защиту от перепада напряжения на вход ставят электронные стабилизаторы, и будет вам счастье
27.05.2014 в 23:15:57
olimpia написал : Добрый день
во первых что у вас на входе сколько квадратов и чего(медь или алю) вы в квартиру зайдете своими проводами или те что проложены от щитка, сечение?
по квартире разводка не более 2,5 квадрата медь каждая комната или зона как ванна туалет должны быть разведены по раздельно и свет отдельно от розеток свет смысла нет ставить на Дифф, только розетки, дифф не больше 25А почему свет не ставят на дифф так как если у вас горит лампочка то дифф автоматом выбьет и все ваши приборы останутся без питания поэтому свет на отдельной линии и не соединяйте коридор с другими потребителями так как у вас в коридоре вся разводка, если что то выбьет то вы останетесь без света и впотьмах будете искать что выбило
после Диффов ставьте автоматы но не сильно большие не больше 16А
на кухне все силовые приборы должны сидеть каждый на своем автомате и на своей линии то есть духовка свой автомат, посудомойкой на своей линии, розетка под чайник отдельная и под варочную плиту подвод не меньше 2,5 кв, так как у вас не трех фазное питание все остальное разводка 1,5 квадрата,
свет в ванных должен быть 12в галогенки или LED, то есть через влагозащитные трансформаторы
и еще чтоб обеспечить защиту от перепада напряжения на вход ставят электронные стабилизаторы, и будет вам счастье
Неужели в германии так делают? Уважаемый, тут вам не там! Не надо вредных советов давать. 1.5 квадрата можно только на свет 2.5 квадрата на розетки на однофазную плиту - 6 квадрат. :)
09.06.2014 в 19:46:28
Может кто может подсказать какие интернет магазины в Киеве, где можно заказать щиток Hager VU36, ну и остальные прибабахи - автоматы, дифы, УЗО?
11.06.2014 в 22:46:52
Vetali написал : Может кто может подсказать какие интернет магазины в Киеве, где можно заказать щиток Hager VU36, ну и остальные прибабахи - автоматы, дифы, УЗО?
Ответил в личку, если еще актуально.
13.06.2014 в 09:19:54
Пока заказал на другой фирме, если там обломится, то попробую тут, спасибо! ))
17.06.2014 в 14:54:16
Упростил.... куда уж более ))) Итого:
17.06.2014 в 15:14:56
Vetali написал : Итого:
нормально, только УЗМ запитать не забудь и свет из под розеточных УЗО следует вывести.
17.06.2014 в 15:17:00
И показометр тоже :)
17.06.2014 в 16:25:15
А в подъезде так и остался ВН вместо автомата?
17.06.2014 в 16:40:57
Alexiy, ksiman, таки да, РН запитаю после вводного, показометр - после РН (а жаль, могли бы и не экономить, а сделать поддержку напруги до 400). Свет на отдельные УЗО садить не буду, максимум разбросаю по разным УЗО (типа розетки от одной комнаты, свет от другой).
17.06.2014 в 16:50:21
Johnny, в подъездном есть и менять нельзя - автомат 63, счетчик. К ним доступа нету, без срыва пломб. Поэтому провода, выходящие со счетчика и заведеные на шины с который веером расходится не теперишние дифы, проще завести на рубильник, с которого уже пойдет в мой щиток. И тогда получится:
[этажный щиток...............................] -> [домашний щиток] автомат 63 -> счетчик -> выключатель -> вводный автомат 63 -> и так далее
Вместо выключателя в этажном щитке можно срастить провода, что бы их хватило до домашнего щитка, но гораздо проще поставить выключатель. В домашнем щитке вводный автомат условно лишний (есть же автомат в этажном), но есть надежда, что в случае перегруза будет выбиваться автомат в домашнем, что бы не бегать на коридор. Как то так... )))))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу