Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.05.2014 в 09:32:00

Vetali написал : Хм... а почему в такой ситуации должно срабатывать УЗО, а не автомат?

Ну ситуации разные: у меня вот в санузлах алюминиевые реечные потолки с точечными светодиодными светильниками на 220В. Так вот последние 3 лампочки перегорали с хлопками, выбитым автоматом В10, и выбитым УЗО типа А на 30мА.

А, т.к. у меня тоже на одном УЗО висит какой-нибудь свет и часть других розеток - естественно я терял 1/4 нагрузки в квартире. Но никакого серьезного дискомфорта нет, ну может часики на СВЧ пришлось заново настроить...

0
Аватар пользователя
Vetali

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Минск

Сообщений: 53

24.05.2014 в 19:14:15

Johnny написал : Вводной автомат (дифавтомат 300 мА селективный) и счетчик в этажном щите, рубильник в квартирном. Все.

Селективного нету. В этажный щиток заходи толстая алюминиевая жила, разводится на автоматы, потом счетчики, потом на 4 дифа на квартиру. Если конечно не перепутал ничего.

Solovey написал : выбитым автоматом В10, и выбитым УЗО типа А на 30мА.

Хммммм.... буду знать чего ожидать ))))

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

25.05.2014 в 00:16:22

Vetali, вы бы этажный щит сфотографировали, кстати.

0
Аватар пользователя
Vetali

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Минск

Сообщений: 53

25.05.2014 в 22:50:50

Целиком нету фоток, но в картина маслом из того что есть ))) Вводные автоматы:

Счетчик:

Ну и на квартиру:

0
Вложение
Аватар пользователя
olimpia

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Дюссельдорф

Сообщений: 1

27.05.2014 в 23:01:55

Добрый день

во первых что у вас на входе сколько квадратов и чего(медь или алю) вы в квартиру зайдете своими проводами или те что проложены от щитка, сечение?

по квартире разводка не более 2,5 квадрата медь
каждая комната или зона как ванна туалет должны быть разведены по раздельно и свет отдельно от розеток свет смысла нет ставить на Дифф, только розетки, дифф не больше 25А
почему свет не ставят на дифф так как если у вас горит лампочка то дифф автоматом выбьет и все ваши приборы останутся без питания поэтому свет на отдельной линии и не соединяйте коридор с другими потребителями так как у вас в коридоре вся разводка, если что то выбьет то вы останетесь без света и впотьмах будете искать что выбило

после Диффов ставьте автоматы но не сильно большие не больше 16А

на кухне все силовые приборы должны сидеть каждый на своем автомате и на своей линии то есть духовка свой автомат, посудомойкой на своей линии, розетка под чайник отдельная и под варочную плиту подвод не меньше 2,5 кв, так как у вас не трех фазное питание все остальное разводка 1,5 квадрата,

свет в ванных должен быть 12в галогенки или LED, то есть через влагозащитные трансформаторы

и еще чтоб обеспечить защиту от перепада напряжения на вход ставят электронные стабилизаторы, и будет вам счастье

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.05.2014 в 23:15:57

olimpia написал : Добрый день

во первых что у вас на входе сколько квадратов и чего(медь или алю) вы в квартиру зайдете своими проводами или те что проложены от щитка, сечение?

по квартире разводка не более 2,5 квадрата медь каждая комната или зона как ванна туалет должны быть разведены по раздельно и свет отдельно от розеток свет смысла нет ставить на Дифф, только розетки, дифф не больше 25А почему свет не ставят на дифф так как если у вас горит лампочка то дифф автоматом выбьет и все ваши приборы останутся без питания поэтому свет на отдельной линии и не соединяйте коридор с другими потребителями так как у вас в коридоре вся разводка, если что то выбьет то вы останетесь без света и впотьмах будете искать что выбило

после Диффов ставьте автоматы но не сильно большие не больше 16А

на кухне все силовые приборы должны сидеть каждый на своем автомате и на своей линии то есть духовка свой автомат, посудомойкой на своей линии, розетка под чайник отдельная и под варочную плиту подвод не меньше 2,5 кв, так как у вас не трех фазное питание все остальное разводка 1,5 квадрата,

свет в ванных должен быть 12в галогенки или LED, то есть через влагозащитные трансформаторы

и еще чтоб обеспечить защиту от перепада напряжения на вход ставят электронные стабилизаторы, и будет вам счастье

Неужели в германии так делают? Уважаемый, тут вам не там! Не надо вредных советов давать. 1.5 квадрата можно только на свет 2.5 квадрата на розетки на однофазную плиту - 6 квадрат. :)

0
Аватар пользователя
Vetali

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Минск

Сообщений: 53

09.06.2014 в 19:46:28

Может кто может подсказать какие интернет магазины в Киеве, где можно заказать щиток Hager VU36, ну и остальные прибабахи - автоматы, дифы, УЗО?

0
Аватар пользователя
Jurgen

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

11.06.2014 в 22:46:52

Vetali написал : Может кто может подсказать какие интернет магазины в Киеве, где можно заказать щиток Hager VU36, ну и остальные прибабахи - автоматы, дифы, УЗО?

Ответил в личку, если еще актуально.

0
Аватар пользователя
Vetali

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Минск

Сообщений: 53

13.06.2014 в 09:19:54

Пока заказал на другой фирме, если там обломится, то попробую тут, спасибо! ))

0
Аватар пользователя
Vetali

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Минск

Сообщений: 53

17.06.2014 в 14:54:16

Упростил.... куда уж более ))) Итого:

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.06.2014 в 15:14:56

Vetali написал : Итого:

нормально, только УЗМ запитать не забудь и свет из под розеточных УЗО следует вывести.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.06.2014 в 15:17:00

И показометр тоже :)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

17.06.2014 в 16:25:15

А в подъезде так и остался ВН вместо автомата?

0
Аватар пользователя
Vetali

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Минск

Сообщений: 53

17.06.2014 в 16:40:57

Alexiy, ksiman, таки да, РН запитаю после вводного, показометр - после РН (а жаль, могли бы и не экономить, а сделать поддержку напруги до 400). Свет на отдельные УЗО садить не буду, максимум разбросаю по разным УЗО (типа розетки от одной комнаты, свет от другой).

0
Аватар пользователя
Vetali

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Минск

Сообщений: 53

17.06.2014 в 16:50:21

Johnny, в подъездном есть и менять нельзя - автомат 63, счетчик. К ним доступа нету, без срыва пломб. Поэтому провода, выходящие со счетчика и заведеные на шины с который веером расходится не теперишние дифы, проще завести на рубильник, с которого уже пойдет в мой щиток. И тогда получится:

[этажный щиток...............................] -> [домашний щиток] автомат 63 -> счетчик -> выключатель -> вводный автомат 63 -> и так далее

Вместо выключателя в этажном щитке можно срастить провода, что бы их хватило до домашнего щитка, но гораздо проще поставить выключатель. В домашнем щитке вводный автомат условно лишний (есть же автомат в этажном), но есть надежда, что в случае перегруза будет выбиваться автомат в домашнем, что бы не бегать на коридор. Как то так... )))))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу