17.06.2014 в 17:24:46
Vetali написал : Свет на отдельные УЗО садить не буду, максимум разбросаю по разным УЗО (типа розетки от одной комнаты, свет от другой).
в ПУЭ написано, что свет вообще не обязательно через УЗО подключать - не требуется.
18.06.2014 в 01:51:19
Alexiy написал : в ПУЭ написано, что свет вообще не обязательно через УЗО подключать - не требуется.
Ну если есть свободные входы, почему бы не пустить через УЗО )))
Получил VU36UA, конечно херню они учудили - на морде, куда клеить наклейки, сделалы выплавленные выступа по размеру одного места. Теперь хрен что наклеешь, или наклеешь, но будет погано выглядеть.
Хочу еще спросить, для PE провод должен быть точно такой же по сечению, как и фаза и нейтраль? И если для большого потребления (духовка, чайник, стиралка...) нейтраль я буду в шинах KN садить на болты, то PE тоже, или не обязательно и можно в самозажимные?
18.06.2014 в 04:53:23
Vetali написал : Ну если есть свободные входы, почему бы не пустить через УЗО )))
Чтобы неисправности в линиях освещения никак не влияли на работу розеточной сети.
18.06.2014 в 10:19:58
Johnny написал : Чтобы неисправности в линиях освещения никак не влияли на работу розеточной сети.
Неисправности нужно устранять ))))
Есть еще один вопрос. Хочу делать слаботочный щит из VU24. Естественно, внутри него нужны розетки. И вот тут есть идея - в основном щитке положить БП на рейке, а в слаботочный уже завести стабилизированное питание с БП, сделать несколько шинок и питать слаботочку с них. Но опять же, одни девайсы питаются +9, другие +6, или +12, или еще как. Вопрос - есть ли в природе недорогие регулируемые БП на DIN рейку? Поиск особо не помог (
23.06.2014 в 19:14:08
БП на рейку, как я понимаю, где есть несколько независимых выходов, все сложно... ;) Не все автоматы еще нашел, в свете очень выгодного таможенного союза, у всех большая ЖЖЖЖжжжж......а Пока получается так:
23.06.2014 в 23:55:07
Или так:
Верхнюю шину распилил на 3 части по 4 автомата, с нижней пришлось повозиться с пластиком, отрезая лишнее.
01.07.2014 в 17:14:16
Схему довел, местами конечно спорно, но... да будет так ))
01.07.2014 в 17:24:21
Vetali написал : Схему довел, местами конечно спорно, но... да будет так ))
Эх розетка щитка без дифзащиты осталась... нехорошо...
Да и на вводной автомат жилу 10 квадрат и провод внутреннего монтажа в одну клемму как-то не по феншую подключать... Думаю надежно зажать их вместе будет трудно
01.07.2014 в 17:44:14
Solovey написал : Думаю надежно зажать их вместе будет трудно
Есть хитрый способ. Взять моножилу 4кв, зачистить на 2,5см, сложить пополам и вставить вместе с десяткой :)
01.07.2014 в 17:56:41
Solovey написал : Эх розетка щитка без дифзащиты осталась... нехорошо...
Нехорошо конечно, но так все же решил сделать специально. Если выключить весь щиток, что бы осталась одна розетка для всяко-разных экстренных случаев.
Solovey написал : Да и на вводной автомат жилу 10 квадрат и провод внутреннего монтажа в одну клемму как-то не по феншую подключать... Думаю надежно зажать их вместе будет трудно
На вводном автомате силовой провод пойдет в свое гнездо, а обжатый провод для питания розетки и вольтметра пойдет на шинку, примерно через такой переходник:
14.07.2014 в 21:02:56
Эксперимент удался - под НШВИ 10, входит провод десятка и полуторка, вроде обжимается:
Поэтому схема будет такой:
Капец, Минск - большой колхоз, невозможно найти нужные автоматы на 10 и 63... (
11.10.2014 в 01:57:28
Тут в теме проскакивало, что в Hager нагрузка сверху. Есть какой документ от Hager где это написано? Особенно в части УЗО.
11.10.2014 в 02:35:59
Hg80 написал : Тут в теме проскакивало, что в Hager нагрузка сверху. Есть какой документ от Hager где это написано? Особенно в части УЗО.
Да вроде нету такого документа. Можно и сверху, и снизу. Гребенки есть и верхние, и нижние. Просто "у них" так принято, но не обязательно.
11.10.2014 в 06:24:36
Есть такое письмо!
Добрый день! УЗО, как и автоматические выключатели можно подключать снизу, а выход сверху, только нельзя в УЗО путать нейтральный провод.
С Уважением, инженер Тарасов Сергей Юрьевич ООО "Электросистемы и технологии" тел. +7 (495) 926 06 16, +7 (495) 926 06 18 факс +7 (495) 926 06 17 моб. тел. +7 (903) 322-22-65 ООО "Электросистемы и технологии" - официальный представитель HAGER в России и Казахстане tarasov@hagersystems.ru www.hagersystems.ru
11.10.2014 в 06:27:59
...