Делать локальный горизонтальный участок, на котором монтируется фильтр.

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

25.04.2014 в 16:21:26

и редуктор, если надо

0
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

25.04.2014 в 16:23:04

Slonobas написал : и редуктор, если надо

редуктор можно и вертикально.

0
dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

08.06.2014 в 14:19:30

Всем привет. Ну вот и начался ремонт санузла. Стены снесены, выложены новые и выровнены по уровню, залит пол. Сейчас приступили к пайке меди и прокладке канализации. Столкнулись с некоторыми проблемами:

  1. Габариты короба, где будут все коммуникации составляют 47 см глубина и 40 см ширина, смотровое окно в коробе будет люк-невидимка с внутренними размерами 45х35 (внешние 50х40). При открытом люке должны быть видны шаровые краны, краны нептуна, счетчики и фильтры 100мк. Рабочие по пайке меди и монтажу короба разные. Сантехник спаял часть схемы и смонтировал, выйдя за отведенные габариты короба, что не приемлимо и требует переделки. Сейчас встал вопрос о том каким образом он будет пытаться уместиться в отведенное пространство. Думаю, что будет разворачивать фильтры 100мк параллельно главным стоякам ХВС и ГВС (см фото). При этом будет распаивать схему, где-то удлинять куски через муфты, где-то укорачивать и спаивать тоже через муфты. Мне кажется, что перепайка и появление дополнительных мест пайки очень снизит надежность системы. Как поступить, требовать, чтобы из новых труб и фитингов паял уже правильно и внимательно или ничего смертельного, если существующую сборку приводить в соответствие?! Может быть есть какие-либо замечания по исполнению и компоновке схемы, чтобы я мог обозначить их сантехнику?!
  2. Канализация. Самая удаленная точка слива в канализацию от крестовины 4,3 м с максимальной высотой 9 см - это ванная. Достаточно ли этих параметров, чтобы организовать нормальный уход воды, или нужно поднимать ванную на подиум?

Прилагаю чертежи ванной комнаты, которую хочу получить в итоге, и фото реально выполненных работ по ходу. Надеюсь на Вашу конструктивную критику и советы!

0
Вложение
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

08.06.2014 в 14:56:23

dcshoe написал : Прилагаю чертежи ванной комнаты, которую хочу получить в итоге, и фото реально выполненных работ по ходу. Надеюсь на Вашу конструктивную критику и советы! http://disk.tom.ru/wvvh7fe

Вы фото тут на форуме выложите в размере хотя бы 1200х700 (и разверните, те что на боку),и сжать надо, а то так долго будут отвечать.

0
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

08.06.2014 в 14:59:12

dcshoe написал :

  1. Канализация. Самая удаленная точка слива в канализацию от крестовины 4,3 м с максимальной высотой 9 см - это ванная. Достаточно ли этих параметров, чтобы организовать нормальный уход воды, или нужно поднимать ванную на подиум?

Считайте уклон на 50 трубу 3см\метр, 110 2 см\метр. И углов на 90 нигде быть не должно, если угол, то 2 по 45 колена, или 3 по 30 град. Там, гже 90 одно колено в дальнейшем возможен засор.

0
dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

08.06.2014 в 15:09:18

пяпа написал : Вы фото тут на форуме выложите в размере хотя бы 1200х700 (и разверните, те что на боку),и сжать надо, а то так долго будут отвечать.

Извиняюсь, с телефона не мог запостить. Исправил!

0
Вложение
dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

08.06.2014 в 15:13:54

пяпа написал : Считайте уклон на 50 трубу 3см\метр, 110 2 см\метр.

Правильно ли я посчитал, что уклон на мою длину нужен порядка 13 см в начальной точке?

пяпа написал : И углов на 90 нигде быть не должно, если угол, то 2 по 45 колена, или 3 по 30 град. Там, гже 90 одно колено в дальнейшем возможен засор.

Подскажите, это чем-то регламентируется, или это просто так лучше?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.06.2014 в 15:24:24

dcshoe написал : Подскажите, это чем-то регламентируется, или это просто так лучше?

Регламентируется. Инструкциями по монтажу канализационных труб, ссылку лень искать - сорри.

dcshoe написал : Думаю, что будет разворачивать фильтры 100мк параллельно главным стоякам

А их нельзя разворачивать - колбы должны вниз смотреть. И, кстати, "сантехник" что, все трубы в стенах пеной будет заливать? А плитку как потом клеить?

dcshoe написал : смотровое окно в коробе будет люк-невидимка с внутренними размерами 45х35

Я бы не взялся утрамбовать всё перечисленное на схеме в такие размеры, думаю это невозможно.

0
dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

08.06.2014 в 15:37:49

Mazayac написал : Регламентируется. Инструкциями по монтажу канализационных труб, ссылку лень искать - сорри. А их нельзя разворачивать - колбы должны вниз смотреть.

Нет, я имею ввиду колба относительно верха-низа менять свое положение не будет, а выведется перед стальными трубами как-то...? Не знаю как объянсить, чтобы Вы меня правильно поняли...как то так что ли

Mazayac написал : И, кстати, это чучело что, все трубы в стенах пеной будет заливать? А плитку как потом клеить?

Сказал, что специально так сделал, чтобы у труб из-за пены степень свободы была, для того чтобы западлицо прикрутить потом ПС...

Mazayac написал : Регламентируется. Инструкциями по монтажу канализационных труб, ссылку лень искать - сорри.

Был бы очень благодарен, если бы ткнули пальцем...

0
Вложение
dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

08.06.2014 в 16:15:30

Больше интересует конечно можно ли повторно перепаивать медь? И если появятся дополнительные соединения из-за укарачивания смонтированных труб, сильно ли это уменьшит надежность???