21.04.2014 в 23:20:23
Гурвинек написал : В третьих, судя по плану БТИ (прилагаю в этом посте), это все ж отдельные фундаменты.
Гурвинек написал : но судя по опять же планам БТИ и судя по толщине стены в дверном проеме в комнате над гаражом - она примерно соответствует толщине блока, стена одна и та же.
Ну тогда точно получается как Prok12 и говорил сразу - подвижка одного из фундаментов, в результате защемило балку, раздавило стену, и тут без разницы какой марки сами блоки, хоть 400, хоть 500 все равно переломает.
Что делать, нужно скорей всего на месте смотреть, по фото только общие фразы. По хорошему нужно пристройку делать независимую от стен дома, свой фундамент-своя конструкция. Либо снимать нагрузку со стены дома.
Гурвинек написал : пока решил при ближайшей возможности поставить маяки и посмотреть, как быстро протекают события
Если диагноз правильный и при условии что грунт уже уже отошел (оттаял), то в принципе маяки не должны показать больших подвижек.
22.04.2014 в 00:19:50
AndyMirror написал : Так как нигде больше аналогичных трещин нет может дело в лестнице, тем более деревянной?
Расскажите поподробнее, пожалуйста, откуда такой вывод?
22.04.2014 в 00:21:16
DV1 написал : подвижка одного из фундаментов, в результате защемило балку
по приезду обязательно просмотрю весь фундамент.
22.04.2014 в 00:34:28
Гурвинек написал : Расскажите поподробнее, пожалуйста, откуда такой вывод?
Вам же кратко и чётко написано.
Точно утверждать сложно, мало информации.
22.04.2014 в 09:34:20
Гурвинек написал : как можно определить его марку (д400/500...)? визуально это возможно? хочется понять, с чем я имею дело.
Труд без искусства - Варварство!
22.04.2014 в 16:39:39
Гурвинек написал : по приезду обязательно просмотрю весь фундамент.
Вот с фундамента и начните. Без него дальше никак.
02.06.2014 в 11:32:08
всем привет! тема еще актуальна, за прошедший месяц вынес все из гаража и разобрал пол в гараже Осмотрел фундамент - никаких трещин, отслоений на фундаменте нет. Предположение, что у пристройки и основной части дома подтвердилось: и в гараже и в доме ленточный жб фундамент, но высота фундамента у гаража порядка 40 см, у дома раза в три больше. Если посмотреть на стык фундамента гаража и дома видно, что они вообще не связаны. После того, как снял пол в гараже, увидел, что фундамент основной части дома со стороны гаража ниже пола на 20см влажный, ближе к гидроизоляции видны соляные разводы, т.е. фундамент промокает полностью в межсезонье. Стена, на которой трещины - это стена гаража, она примыкает к стене основной части дома. Балки, на которых с обратной стороны крепится лестница, проходят обе стены, на счет остальных балок пока не понял. Резюме: насколько я понял, проблема в том, что фундаменты разные и при движении фундаментов, балки давят на стену. Соответственно, если не будет воды, то фундаменты не будут особо двигаться. Что я подумываю делать:
жду ваших советов
03.06.2014 в 16:50:42
DV1 написал : Если диагноз правильный и при условии что грунт уже уже отошел (оттаял), то в принципе маяки не должны показать больших подвижек.
так и есть, больше не двигается, посмотрите, пожалуйста, предыдущий мой пост. Есть что посоветовать?
03.06.2014 в 16:51:58
Труженик написал : 12 - 15 мм - обычный слой в доску. Там все 20 мм, да как обычно - залетные гастеры строили ) Армировка не спасает от трещины , если фундамент треснул
нет, как выяснилось не треснул
Гурвинек написал : всем привет! тема еще актуальна, за прошедший месяц вынес все из гаража и разобрал пол в гараже Осмотрел фундамент - никаких трещин, отслоений на фундаменте нет. Предположение, что у пристройки и основной части дома подтвердилось: и в гараже и в доме ленточный жб фундамент, но высота фундамента у гаража порядка 40 см, у дома раза в три больше. Если посмотреть на стык фундамента гаража и дома видно, что они вообще не связаны. После того, как снял пол в гараже, увидел, что фундамент основной части дома со стороны гаража ниже пола на 20см влажный, ближе к гидроизоляции видны соляные разводы, т.е. фундамент промокает полностью в межсезонье. Стена, на которой трещины - это стена гаража, она примыкает к стене основной части дома. Балки, на которых с обратной стороны крепится лестница, проходят обе стены, на счет остальных балок пока не понял. Резюме: насколько я понял, проблема в том, что фундаменты разные и при движении фундаментов, балки давят на стену. Соответственно, если не будет воды, то фундаменты не будут особо двигаться. Что я подумываю делать:
- отмостку вокруг дома (пирог: геотекстиль + гравий + песок + заливка бетоном), при бетонировании фундамент сверлить и вставлять арматуру, связывая с арматурой отмостки
- бетонирую пол гаража, делая как будто отмостку большой площади, т. е. пирог такой же, при бетонировании связываю арматурой фундамент основной части дома и гаража
- по поводу трещин в стене не парюсь, просто хорошо грунтую и штукатурю по сетке
жду ваших советов
03.06.2014 в 16:52:32
AndyMirror написал : Точно утверждать сложно, мало информации.
добавил информации, может сможете что-то посоветовать?
Гурвинек написал : всем привет! тема еще актуальна, за прошедший месяц вынес все из гаража и разобрал пол в гараже Осмотрел фундамент - никаких трещин, отслоений на фундаменте нет. Предположение, что у пристройки и основной части дома подтвердилось: и в гараже и в доме ленточный жб фундамент, но высота фундамента у гаража порядка 40 см, у дома раза в три больше. Если посмотреть на стык фундамента гаража и дома видно, что они вообще не связаны. После того, как снял пол в гараже, увидел, что фундамент основной части дома со стороны гаража ниже пола на 20см влажный, ближе к гидроизоляции видны соляные разводы, т.е. фундамент промокает полностью в межсезонье. Стена, на которой трещины - это стена гаража, она примыкает к стене основной части дома. Балки, на которых с обратной стороны крепится лестница, проходят обе стены, на счет остальных балок пока не понял. Резюме: насколько я понял, проблема в том, что фундаменты разные и при движении фундаментов, балки давят на стену. Соответственно, если не будет воды, то фундаменты не будут особо двигаться. Что я подумываю делать:
- отмостку вокруг дома (пирог: геотекстиль + гравий + песок + заливка бетоном), при бетонировании фундамент сверлить и вставлять арматуру, связывая с арматурой отмостки
- бетонирую пол гаража, делая как будто отмостку большой площади, т. е. пирог такой же, при бетонировании связываю арматурой фундамент основной части дома и гаража
- по поводу трещин в стене не парюсь, просто хорошо грунтую и штукатурю по сетке
жду ваших советов
03.06.2014 в 21:34:42
Гурвинек написал : сможете что-то посоветовать?
Заводить арматуру отмостки и стяжки в фундамент не стоит. Ростверк самодельный это сложная вещь.
Гурвинек написал : насколько я понял, проблема в том, что фундаменты разные и при движении фундаментов, балки давят на стену.
Вполне может быть, только балка имеет два конца.
Гурвинек написал : Стена, на которой трещины - это стена гаража, она примыкает к стене основной части дома. Балки, на которых с обратной стороны крепится лестница, проходят обе стены, на счет остальных балок пока не понял.
Если это две разные стены и на разных фундаментах, то трещины почти наверняка от лестницы.
03.06.2014 в 23:15:08
Гурвинек написал : гаража ниже пола на 20см влажный
Вот и ответ, почему блоки крошились. Что-то нужно с гидрой сделать. А на блоки скобы поставить: сверлите дырки по разные стороны трещины, загоняете в них арматуру и перетягиваете. ИМХО.
03.06.2014 в 23:15:14
AndyMirror написал : Заводить арматуру отмостки и стяжки в фундамент не стоит. Ростверк самодельный это сложная вещь.
Насчет стяжки и фундамента понял. Тогда между стяжкой и фундаментом основной части дома деформационный шов нужен? Насчет отмостки и фундамента не понял.
AndyMirror написал : Если это две разные стены и на разных фундаментах, то трещины почти наверняка от лестницы.
Посмотрите, пожалуйста, еще раз на схему в самом первом посте темы, там видно, что есть еще трещина под третьей балкой (если слева считать), она с лестницей не связана никак. Это не исключает влияние лестницы?
Предположим, что это все же лестница, тогда какие предложения? достаточно будет разъединить балку и лестницу?
03.06.2014 в 23:38:46
Гурвинек написал : деформационный шов нужен?
Нужен, иначе он появится сам. Аналогично с отмосткой.
Гурвинек написал : Это не исключает влияние лестницы?
Насколько понимаю дело не столько в самой лестнице сколько в балках расположенных сразу в двух рядом стоящих на разных фундаментах стенах.
Kreker написал : Что-то нужно с гидрой сделать.
Хотите сказать, что мокрый фундамент причина крошения блоков стоящих на нём? Совсем плохой д.б. фундамент.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.