Кулибин
Кулибин
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 499

17.10.2006 в 16:54:19

ВТБ! написал : Кулибин

Можно для пары-тройки швов над перемычкой усилить горизонтальное армирование и добавить вертикальное (проволокой по швам перевязать). Исключительно для спокойного сна.

А что, моя перемычка не катит? Или народ просто прикалывается?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25796

17.10.2006 в 17:41:02

Кулибин

Я отчасти прикалываюсь. Отчасти обеспечиваю спокойный сон.

Михалыч написал : хотя бы одна арматурина в нижней части (сантиметра 2-3 от низа)

Ваша перемычка удовлетворяет этому критерию?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Tatsel
Tatsel
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

17.10.2006 в 19:34:56

Кулибин написал : Если бы клал хотябы в полкирпича, то так бы и сделал.) А на мои вопросы так никто и не ответил...

у меня в стене ванной положен именно брус. Уже 50 лет стоит и ничего. Стена в 1/4

0
Кулибин
Кулибин
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 499

17.10.2006 в 19:43:36

Я же писал, что у меня пара арматурин равномерно распределённых в массе бетона одна над другой. Т.е. 3 - 4 см от низа - одна арматурина, 3 - 4 см от верха - другая и между ними порядка 5 - 7 см.Неужели реально такую перемычку сечением 6,5х13 см и длиной свободной части 67см продавить весом 100кг распределённой нагрузки?

0
Светофор
Светофор
Местный

Регистрация: 06.06.2006

Москва

Сообщений: 549

17.10.2006 в 21:37:04

При ширине 680 см. и парится про перемычку? Вы издеваетесь? или не женаты?

0
Светофор
Светофор
Местный

Регистрация: 06.06.2006

Москва

Сообщений: 549

17.10.2006 в 21:38:56

Tatsel написал : Надо было деревянный брус положить

все написано для кулибина.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

17.10.2006 в 22:49:00

Кулибин написал : Я Неужели реально такую перемычку сечением 6,5х13 см и длиной свободной части 67см продавить весом 100кг распределённой нагрузки?

Да всё у Вас нормально. Продолжайте дальше класть. Бетон даже черезчур.... Я себе такой не могу позволЯть делать. У меня только на одном этаже 22 перемычки. От 1,1м до 2,5м. На будущее- сделайте из досок форму. Я себе сделал четыре по 2,8м и в нужное место ставлю перегородку. Бетон залил, формочку постучал об землю, бетон сел. На третий день боковые стенки откручиваю и вынимаю перемычку. Дня два полежит и ставлю.
Погода сейчас не жаркая, так, что бросайте её поливать. Проволока 2мм не используется. Обычно д5-6мм через 5 рядов.

0
Кулибин
Кулибин
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 499

17.10.2006 в 23:34:36

Михалыч написал : Проволока 2мм не используется. Обычно д5-6мм через 5 рядов.

Ещё раз спасибо за дельные советы. А проволока 2мм это так в кладочной сетке заложено - другой не было.... Но она жёсткая, не отожжёная. Я думаю, что на маленькое помещение 900х1400х3200 это негативно не отразиться. А вот потом буду городить раза в полтора побольше и прошу совета по армированию - делать как и делал, или же заложить проволоку потолще?

0
Tirael
Tirael
Местный

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 800

18.10.2006 в 02:55:12

нескромный вопрос - а зачем было с бетоном мучаться? кусок квадратной стальной трубы 40х60 выдержал бы... ну или 60х80 для спокойствия :)

0
Кулибин
Кулибин
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 499

18.10.2006 в 09:40:10

Tirael написал : нескромный вопрос - а зачем было с бетоном мучаться? кусок квадратной стальной трубы 40х60 выдержал бы... ну или 60х80 для спокойствия :)

Просто я перестраховался - во первых балка связала два простенка, во вторых к ней лучше прилипает раствор и соответственно прочнее держится уложенный сверху ряд кирпичей. Всё это было бы не актуально, будь стена хотябы в полкирпича.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25796

18.10.2006 в 11:25:36

Михалыч написал : через 5 рядов

Когда "на ребро", спокойнее каждый шов армировать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу