BV, вроде всё вот так : Насколько верное подключение? ....Не, наверное не всё разглядел, сейчас убегаю по делу, позже прорисую подробней

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121026

26.04.2014 в 19:15:12

Alex___dr написал : что в клемме автомата зажаты провода разного сечения...

посмотрел внимательнее - там похоже аж три провода :)

MihVik написал : вроде всё вот так : Насколько верное подключение?

Имя этому подключению "писец полный" :) Автомат 32А - и после УЗО только на 25А. И получается что автомат не защищает ни УЗО, ни провод 2.5мм2. Одно УЗО фаза слева, другое - справа....

Я ж говорю - АХТУНГ.

Там плохо на фото видно - сделайте фото сверху, чтобы было видно как провода заходят в автоматы.....

Хотя ..... даже уже и не интресно.... потому что все это надо переделывать.... Даже внимательно не разглядывая щиток по цветам проводов и хлорке на проводах можно понять квалификацию исполнителя....

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

26.04.2014 в 19:39:18

ТСу еще не предлагали полную замену электрики во всем доме, включая ВРУ и питающий кабель вместе с ТП?;):D

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

26.04.2014 в 19:44:30

Ixtim написал : ТСу еще не предлагали полную замену электрики во всем доме, включая ВРУ и питающий кабель вместе с ТП?

По Вашему в щите всё прекрасно?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

26.04.2014 в 19:52:02

Alex___dr написал : По Вашему в щите всё прекрасно?

Нет, конечно...:) но вполне устранимо ;)

0
MihVik
MihVik
Местный

Регистрация: 12.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 289

26.04.2014 в 20:04:33

как смог сфотал Чтоб досканально разобраться, вскрывать надо, но похоже, что вводной провод от счётчика к автоматам 2,5 квадрата и три в один контакт зажаты:eek:

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121026

26.04.2014 в 20:36:31

MihVik, я так и не понял, откуда первично идет фаза на автоматы.... Что за провод поблескивает медью между желтым и черно синим на автомате электроплиты? Это ввод?

Снизу УЗО местами поблескивает алюминий.... Крайний правый автомат 32, нижний винт - уже горело или мне кажется что в отверстии черная копоть? Почему сверху на нулях (ли? :)) УЗО два отводящих провода?

Что за фигня слегка торчит на левом винте левого УЗО - просто мусор?

"Все хорошо, прекрасная маркиза.... :)"

Ixtim написал : но вполне устранимо

Ну да, я и говорю, что все в этом щитке лучше устранить нафиг . Кроме двух АББ УЗО, ну и может быть PEN шинки... хотя её тоже нафиг (или оставить под PE) и до ввода отдельно PE и N.

А какие классные "бренды" у автоматов DELLIX, MASTER - я таких и не видел никогда :) Интересно там хоть какие-то расцепители есть или только контакты? Они когда-то срабатывали по случаю КЗ например, или выбивало во внешнем щите?

Когда будете их менять, располовиньте пожалуйста и тот и другой и фото.... Сделаете?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

26.04.2014 в 21:23:07

http://delixi.com.ua/?m=catalog&t=1 Это украинский бренд как я понял,а на фото подделка.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

26.04.2014 в 21:52:23

MihVik написал : Вообще-то у строителей АПВ был затянут.

Это же не повод им уподобляться, да и результат уже знаете - медь или алюминий здесь роли не играли.

MihVik написал : И это реально, 3х6 квадратов в тройной изоляции в дюймовку с поворотами пропихарить??? НАМ??? И нахренам он там?

В дюймовку с хорошей протяжкой вполне реально. Зачем? Труба стальная, поэтому надо тянуть кабель. Либо вскрывать линию и менять на гофру - тогда можно и провод затянуть.

0

in my humble opinion

DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.04.2014 в 21:59:36

volchenok написал : Это украинский бренд как я понял,а на фото подделка.

Это не украинский бренд и не подделка - это старый "чистый" китаец ... Новые выглядят так:

0
Вложение
MihVik
MihVik
Местный

Регистрация: 12.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 289

27.04.2014 в 10:08:17

Всем добрый день. Нашёл причину сработки - розетка на посудомойку. Были пережаты провода (заводятся под розеткой, оказались там наперекрест и сверху самой розеткой и болтами пережаты) После расцепления линия плиты работает. Но с щитком, согласен, надо разбираться. Самое ужасное и непонятное как вообще вся квартира сидит на 2,5 квадратах?!!! Нарисовал всю схему, что сейчас есть. Вопросы:

  1. по подключению УЗО,
  2. можно ли N использовать и как PE.
  3. Понимаю, что и на плиту, где и посудомойка подцеплена обязательно надо ставить УЗО.
  4. Шину на фазу надо общую. Только как совместить в первом автомате зажим провода и шины? У них сечение разное. Полагаю, что нужен вводной автомат-снизу подающий провод, сверху пошла шина?
  5. Дин-рейка одна, на неё не влазит, ставить вторую? Опять как передавать фазу между ними.... Всё, каша в голове. Буду очень признателен за советы и просвещение.
0